  1. Coitocircuito

    Interruptor wifi persiana

    Hola > Los 3 cables van por un tubo que está medio vacío (como poco). Por él es donde tienes que pasar un cable azul que conectarás al que va directo al motor de la persiana (neutro) Posiblemente lo pilles en una caja de registro que hay antes > El "chisme" blanco es un PORTAFUSIBLES. La fase...
  2. Coitocircuito

    Sustitución de interruptor viejo por nuevo Zigbee

    Hola Cualquiera que te lea va creer que entiendes de colores (de cables) cuando tú y yo sabemos que no es cierto > Lo primero que debieras hacer es colgar una foto donde se vean correctamente las conexiones del interruptor, ya que en la actual no se adivina si el cable marrón de la derecha...
  3. Coitocircuito

    Me saltan los plomos al estar la lavadora y el calentador conectados

    Ya te dije que eras muy peliculero: si un ID dispara cuando cuando maniobras un fusible nada tiene que ver con el correcto funcionamiento del ID en sí. Y nada tiene que ver con ser "viejo" o dejar de serlo: te dije anteriormente cual es la endurancia de un ID; a ese número de maniobras no llega...
  4. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    Es fácil de entender, sólo hay que fijarse un poco > En el caso del dibujo tenemos un automático de 25 A en cabecera. Por tanto la sección en el tramo rojo debe ser de 6 mm2 > El tramo naranja está protegido aguas arriba por un automático de 25 A. Por tanto la sección debe ser también de 6 mm2 >...
  5. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    Si, así es: > Los IGA debieran ser selectivos entre sí : es obvio que la corriente se repartirá entre los 2 cuadros. Ahora bien, hay que hacer números con la máxima potencia que se puede demandar en el cuadro secundario > Y, como comenté anteriormente, la sección del cable tiene que ser acorde a...
  6. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    >No te informó bien del todo, como has visto PERO: en ese montaje hay un pequeño truco. Y es que todo el aparellaje está en el mismo cuadro. Y tú vas a tener cuadros diferentes > Según normativa todo cuadro tiene que tener IG. Así que en cabecera del cuadro secundario la tendrás que colocar. Al...
  7. Coitocircuito

    Me saltan los plomos al estar la lavadora y el calentador conectados

    Ya había notado que tú "eres de contar muchas películas". Lo malo es que vas poco al cine... > Un ID puede disparar sin que haya ninguna derivación (eso para que lo estudies) > El sistema de disparo de un ID es un mecanismo de cadena cinemática, el cual va adoptando posturas según vaya...
  8. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    A ver si esto te lo aclara
  9. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    >La In (Intensidad nominal) de los PIA´s (pequeños interruptores automáticos) va en función del calibre de conductor que cuelga de él y de la longitud del mismo > Los PIA´s tienen que ser selectivos entre sí cuando, por disposiciones de montaje, quedan seriados (es decir que si tienes un PIA...
  10. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    Te falta saber la sección de la DI y su longitud (para ese supuesto debiera ser mínimo 6 mm2 y máximo 13 m hasta la centralización de contadores) Tú mismo: si lo cuelgas aguas arriba la sobretensión no la lee ese circuito
  11. Coitocircuito

    Conexion pias de diferentes polos

    >Depende del régimen del neutro, Si te refieres al TT todo depende de lo toca cojones que sea quien revise la instalación ya que la normativa indica P+N > Desde la entrada en vigor del REBT 2002 no se permiten cortes que no sean omnipolares. O sea que no se pueden utilizar PIA´s unipolares >...
  12. Coitocircuito

    Calambrazos en el fregadero

    ¿Problema? NINGUNO Es que el fulano en cuestión tiene una derivación que se empezó a manifestar en el momento que conectó el lavavajillas y vienes tú y cuentas la milonga del Okupa. Así que lo único que estás haciendo es meterle pájaros en la cabeza, no ayudándole a resolver su, supuesta...
  13. Coitocircuito

    Llave de luz extractor baño

    Hola Para "adivinar" cual es la fase (con el buscapolos) el cable tiene que estar separado de todos los que configuran el circuito (es decir los hay que soltar del interruptor e ir comprobando de uno en uno individualmente) Así mismo se hay que fijar en la intensidad de la luz que emite el...
  14. Coitocircuito

    Pelacables bueno para manguera?

    Hola > Pégale un calentón (a la manguera) con una lamparilla (de Butano) o con un decapador (eléctrico) y verás cómo pela... > Para casos como ese se inventaron las canaletas de PVC, así como los tubos rígidos del mismo material, con accesorios (curvas) rígidos, preformados o directamente tubo...
  15. Coitocircuito

    Consulta sobre simbología eléctrica

    Hola No son símbolos, sino que son referencias del circuito. Bien pueden referirse a secciones; colores; pineados; potenciales, etc. En la propia descripción del circuito completo seguro que hace referencia a ellos Saludos
  16. Coitocircuito

    Calambrazos en el fregadero

    ¿No te parece que si estuviera utilizada la tierra como neutro daría la corriente independiente de que se conectara el lavavajillas?
  17. Coitocircuito

    Me saltan los plomos al estar la lavadora y el calentador conectados

    Hola Se te ve puesto en el tema de los interruptores diferenciales. De ahí que te hagas las siguientes preguntas a ver si sabes contestarlas > ¿Cuántos interruptores diferenciales viste tú averiados? Lo digo porque un ID "barato" tiene como poco una endurancia de 4000 maniobras. Eso...
  18. Coitocircuito

    Bomba sumergida, pico de intensidad.

    Tienes un mensaje privado. Lo indica una campanilla y un sobre que hay en la parte superior derecha
  19. Coitocircuito

    Bomba sumergida, pico de intensidad.

    > Como dije al principio si la cosa es "comercial" sí funciona. Tema diferente es que fuese una "ñapa" > Lo que hace falta saber es porqué se quemó el cuadro, si fue a causa de un posible cortocircuito en la bomba > Debes buscar las características de la bomba, para ver si tiene algún otro...