Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Vitro y Horno

    A veces el legislador mete la pata hasta el corvejón . Tal es el caso de ese supuesto, donde van conectados vitro y horno a la misma clavija del enchufe. Si lo quieres independizar tendrás que poner automáticos desde el origen, así como los conductos Caja de conexión en superficie no vas a poder...
  2. Coitocircuito

    Luces techo

    "Coser" significa meter la misma línea de alimentación en los propios bornes del receptor. Ahora bien si esa alimentación la unes en una regleta, al igual que lo haces en las cajas de empalme, y de ella derivas al receptor, no estás cosiendo sino bordando Así mismo un falso techo de escayola es...
  3. Coitocircuito

    Duda cuadro

    No lo acabas de entender: el IGA es el INTERRUPTOR GENERAL, anterior a él sólo puede estar un ICP (si fuera el caso de coexistir) Si quieres añadir un circuito lo haces aguas abajo de él y punto. Sería un automático, no un IGA Cada ID soporta 5 circuitos y ahí los tienes con 6 circuitos Tema...
  4. Coitocircuito

    Instalación de apliques

    :ROFLMAO:Pégale un nuevo repaso al REBT, que se te ve más verde que la culebra del edén...
  5. Coitocircuito

    Duda cables de tierra

    Se mete nuevo cable desde el cuadro a la caja de empalme que quede mas cercana, y ahí se empalma con una clema...
  6. Coitocircuito

    Interruptor marca DIO persiana

    Fíjate tú de qué pie cojeo que te dije: >CAMBIA DE APARATO >LEROY NO TE VA DECIR SI HAY MAS QUEJAS >SI NO TIENES CON QUÉ MEDIR NO PUEDES DECIR SI HAY SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE Y, oye: en las 3 acerté de pleno O sea que si me hubieras hecho caso en el primer post no estaríamos con este...
  7. Coitocircuito

    Instalación de apliques

    Si tú lo dices
  8. Coitocircuito

    Interruptor marca DIO persiana

    Si relees mis entradas encuentras la solución o, al menos, los pasos que seguiría un profesional que se dedicara a esos menesteres y se encontrara ante esa tesitura En cuanto a "parecer que entiendo de electricidad" la duda ofende :) , que se dice. Nunca trabajé el tema de la vivienda, pero si...
  9. Coitocircuito

    Duda cuadro

    IGA SÓLO PUEDE HABER UNO
  10. Coitocircuito

    Instalación de apliques

    El interruptor crepuscular admite 15 A Las 10 lámparas 10x60/230= 2,6 A Si el modelo del crepuscular no admitiera tanta intensidad puedes colocar un contactor modular (el crepuscular activaría la bobina del contactor y desde la entrada del crepuscular se alimentarían los 2 polos del contactor...
  11. Coitocircuito

    Instalación de apliques

    > Cuadro vivienda: colocar automático 1P+N de 2x10 A, exclusivo para el alumbrado exterior > Línea de alimentación: Manguera RVK de 3x2,5 mm2 (ya decides si la sujetas directamente a la pared o la entubas) > Caja de empalme para derivación en cada luminaria con fusibles de seccionamiento...
  12. Coitocircuito

    Interruptor marca DIO persiana

    Yo no he dicho tal majadería. He dicho que puede haber una unión entre neutro y tierra pero no tiene por qué ser en ese punto
  13. Coitocircuito

    ¿Por qué está conexión ha hecho cortocircuito?

    Pongamos por caso de que el cable fuese de 1,5 mm2 el cual tiene una resistencia de de unos 16 Ω/Km. O sea que en 20 m (ida y vuelta) tendrá una resistencia de 0,3 Ω. Si divides 230 V por ese valor da una corriente de cortocircuito de unos 0,7 kA (El automático soporta 6 kA) Como comprenderás...
  14. Coitocircuito

    Instalación de apliques

    Hola Ahí no veo la potencia: ese dato viene en watios. También sería necesario saber si esas bombillas van a ser de LED. Fluorescentes compactas; halogenuros...etc Saludos
  15. Coitocircuito

    Interruptor marca DIO persiana

    Yo no soy de hacer suposiciones: de las magnitudes que no puedes medir no aventures sobre ellas. Una cosa es un corte de suministro y otra una tensión errática. Para esto último los que se dedican a ese mundillo tienen este aparato (que es OBLIGATORIO su posesión) Aquí te dice para qué sirve...
  16. Coitocircuito

    ¿Por qué está conexión ha hecho cortocircuito?

    Posiblemente no haya sucedido nada si tienes interruptor automático en ese circuito ya que al ser un cortocircuito franco homopolar es disparo es instantáneo
  17. Coitocircuito

    ¿Por qué está conexión ha hecho cortocircuito?

    Tú no sé, pero yo ahí creo ver un cortocircuito fase/neutro/tierra o_O
  18. Coitocircuito

    Interruptor marca DIO persiana

    Hola Veo que hablas de "subidas y bajadas de tensión" como aquel que habla que llover por haberlo oído por la Tv, pero no por asomarse a la ventana. O sea que no lo has comprobado, es una suposición que haces Que sepas que, por normativa, en este país la tensión es estable dentro de una...
  19. Coitocircuito

    Interruptor marca DIO persiana

    Hola >Tú mismo lo dices: en la vivienda hay subidas y bajadas de tensión, así que lo que procede es colocar un combi de sobretensiones, si no hay > La siguiente opción es colocar, como prueba, un equipo de calidad contrastada > El que los neutros vayan unidos no es ninguna anomalía: uno llega...
  20. Coitocircuito

    Necesito ayuda con conexiones

    >Si dices estar estudiando electricidad, y añades ahora que has terminado los estudios y no sabes conectar una jodida bombilla, apaga y vamos > Si estás estudiando Telecomunicaciones no estás estudiando electricidad, más bien electrónica. O sea que tú mismo te delatas con no estar estudiando...

Te puede interesar

material electrico
Arriba