Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Los motores de 220/380 V (actualmente 230/400 V) siguen existiendo y siguen siendo los mas comunes del mercado. Los de 400/660V se utilizan para arranques estrella-triángulo, cuando la red es de 400 V o bien directos si la red es de 660 V (común en empresas de gran tamaño). El tipo de arranque...
  2. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    > Comprobar tensión de salida del alimentador (se necesita un aparato de medida) > De haberla, si el chip detectó que funciona el codificador, y no hace nada, el siguiente paso es soltar los cables que van a la regleta blanca y unirlos entre si: entonces ya tiene que haber tensión en los hilos...
  3. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Analizando lo que comentas, de que el motor estaba trabado (rotor agarrado al estator) es probable que el motor, en su día haya llevado un recalentón y se haya desplazado el aluminio de la jaula del estator; que a simple vista no se nota ya que lo lamina al girar. Pero, como calienta, al parar...
  4. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Si estaba conectado en triángulo no sería un motor Dahlander, ya que en ese supuesto no lleva puentes Si estaba conectado en triángulo, en una red de 380 V, es que el motor, supuestamente, es de 380/660V (en lugar de 220/380 V) por lo cual si lo conectas en estrella (para probar) no le pasaría...
  5. Coitocircuito

    Proteger corte de neutro

    Hola Pues no te lo explicaron muy bien: las sobretensiones las hay transitorias (perturbaciones atmosféricas) y/o permanentes (corrimiento del neutro, que es tu caso), Así que si pones un "combi" que aúne las 2 protecciones podrías tener solucionado el asunto Digo lo de "podrías" porque ese...
  6. Coitocircuito

    Abrir telefonillo Tegui

    Ahí ya no te puedo ayudar porque ese campo no lo domino. A ver si lo ve PCFex, que está mas puesto en ello y te sabe contestar...
  7. Coitocircuito

    Motor trifásico lento y mucha Intensidad.

    Hola Resulta un poco osado meterle tensión a un motor que lleva todo ese tiempo parado. Lo primero que debieras haber hecho es desacoplarlo, desmontarlo y comprobar el estado de los rodamientos. Así mismo comprobar que gire libremente el cabrestante Tema aparte es haber comprobado la rigidez...
  8. Coitocircuito

    Salto diferencial a encender vitro u horno

    El problema de los enchufes del horno se solucionaba si las mesetas, en lugar de tener 60 cm de ancho tuvieran 70 cm . Casualmente ayer estuve viendo una cocina de inducción que necesita esa anchura de meseta. No es que sea mucho mayor que las normales, sino que lleva integrado un extractor en...
  9. Coitocircuito

    Abrir telefonillo Tegui

    Si es ese modelo (que no lo sé) tal y como indica ahí. Para cerrarlo de esta forma
  10. Coitocircuito

    Abrir telefonillo Tegui

    Hola Mira a ver si es este
  11. Coitocircuito

    Falla instalación eléctrica luces de escalera comunidad con reloj

    Si entiendes de electricidad te resultará fácil de descifrar ya que es un simple accionamiento de un relé con un pulsador, cuyo contacto de retención está temporizado; como puedes observar en el dibujo de la derecha Como ves hay 2 formas de conectar: a 3 o 4 hilos. Cómo está hecho el tuyo lo...
  12. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    La supuesta fuga pudieras tenerla en otro circuito y no en ninguno de los 3 que mencionas. Pongamos por caso (hipótesis ya que el disparo real pudieran no ser los 30 mA, al haber una tolerancia) que tengas una fuga de 25 mA en el alumbrado: con esa fuga no dispararía PERO si en cualquiera de los...
  13. Coitocircuito

    Vendo material eléctrico

    Las fotos las puedes redimensionar en el mismo móvil (si es que las hiciste con él) diciéndole que te las guarde con menos resolución (megapixel) Y si las tienes en el ordenador abriéndolas con el Paint, redimensionando el tamaño, o guardándolas directamente en formato *.JPG ó *.JPEG en lugar de...
  14. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    Comprueba que esto sea así: de serlo tiene que accionarse el cerradero. Si lo hace, y la tensión del alimentador coincide con la nueva cerradura solo tienes que conectar en lugar del cerradero la nueva cerradura
  15. Coitocircuito

    Falla instalación eléctrica luces de escalera comunidad con reloj

    Hola Básicamente hay 2 circuitos de conexión de temporizadores de escalera. No te tienes que fijar en ellos para nada (de momento). La idea es bien simple: si el pulsador de la planta baja falla "o hace cosas raras" es más que probable que dicho pulsador este fogueado. Esto es así porque ese...
  16. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    Las fotos las puedes redimensionar en el mismo móvil (si es que las hiciste con él) diciéndole que te las guarde con menos resolución (megapixel) Y si las tienes en el ordenador abriéndolas con el Paint, redimensionando el tamaño o guardándolas directamente en formato *.JPG ó *.JPEG en lugar de...
  17. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    Intuyo que tú no vas a tener llave de esa cerradura ya que es sólo de desbloqueo. Aquí tienes cómo funciona ese invento https://www.smoobu.com/es/blog/ventajas-cerraduras-inteligentes-alquiler-vacacional-igloohome/
  18. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    >Lo del "camping storm" me suena a chino😁 : yo soy mas bien de andar por hoteles :) > El funcionamiento básico de esas cerraduras es este, las cuales se accionan por un contacto externo. O sea que los hilos que te llegan son el + y el retorno del accionamiento. Eso lo puedes comprobar en la...
  19. Coitocircuito

    Contador telegestion Kaifa MA 109M

    Hola Los contadores de tele gestión, cuando se sobrepasa la potencia, se rearmar cortando el IGA y volviendo a conectarlo en unos segundos. Comprueba a ver si tu modelo lo hace Saludos
  20. Coitocircuito

    Ayuda con conexionado cerradura eléctrica.

    Hola No va alimentada a 12 Y 24 V, sino a 12 O 24 V Lo que se necesita es el esquema del mecanismo que se acciona con la llave Los contactor C/NO/NC son los que le van a dar la señal a ese mecanismo de la posición en la que se encuentra la cerradura Saludos

Te puede interesar

material electrico