Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    domotizar el timbre de casa

    Hola Si pones en el buscador "confiigurar Selly 1 con Alexa" te sale un protocolo como este Saludos
  2. Coitocircuito

    Cambiar portero electrónico tegui Horizon tecla blanca 0E7030 por tegui 7t2

    Ayer colgué una respuesta que ahora veo que no está. Hacía referencia (generada por AI) a que esos teléfonos no son compatibles entre si. Trate de buscar el enlace pero ahora no sale. No obstante aquí te habla de cual es compatible...
  3. Coitocircuito

    Casa comprada y problemas con el contador y nueva instalación

    Pues si está activo no tienes que tocar nada: hasta que no les dé por hacer una revisión a la compañía suministradora no te lo van a exigir, al no necesitarse, físicamente, acceder al contador para efectuar las lecturas Eso sí, si necesitaras pedir un aumento de potencia también lo tendrías que...
  4. Coitocircuito

    Casa comprada y problemas con el contador y nueva instalación

    Hola >No cuentas si el contador está activo y estás pagando el consumo, que es lo primordial para saber si tienes que sacar el contador a la calle >Si es que no lo tienes dado de alta te lo van exigir.. Si lo tienes que mover tendrás que cambiar el cable de la DI .Eso te lo hace un instalador...
  5. Coitocircuito

    Cambiar portero electrónico

    Hola A ver si aparece PcFex que es quien entiende de esos aparatos (Yo, NPI) PERO buscando por la red me encontré esto No le hagas mucho caso ya que quien da esa respuesta es la AI,,,pero tenlo en cuenta Saludos
  6. Coitocircuito

    Nueva normativa de baja tension

    La última normativa de Endesa debes ser esta https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/materiales/descargables/GdI-NRZ103-EP-BT-v7.1.pdf Saludos
  7. Coitocircuito

    Dimensionar cableado y magentotermico para vitroceramica y horno

    Hola La caída de tensión que tienes en el circuito de la cocina es esta: La cual es inferior a la del 5% permitida en circuitos interiores para fuerza (No entro a valorar si la calculadora hace bien su función: esos datos se sacan del catálogo del fabricante, o directamente de la guía de...
  8. Coitocircuito

    Montar segundo cuadro Electrico

    Hola Me da la impresión que entraste con el paso cambiado: tú primer mensaje y ya estás metiendo cizaña. Convendrás conmigo que no eres nadie para decir cómo tengo que comportarme ¿No te parece? Así mismo, cuando se entra por primera vez en cualquier tipo de foro, lo primero es leerse las...
  9. Coitocircuito

    Regulador y mecanismos Niessen Olas Acero Perla

    Es un error, decorativamente hablando, colocar todos los mecanismos de la misma serie en las diversas estancias. De la misma forma que no se eligen todas las cortinas iguales; ni las alfombras; ni la pintura de las estancias (p.e.) los mecanismos los hay que elegir en función del ambiente Si...
  10. Coitocircuito

    Salta el diferencial intermitentemente sin motivo

    Cierra la puerta al salir
  11. Coitocircuito

    Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)

    Si el problema está en que una tecla enciende hacia arriba, y la otra hacia abajo, el motivo sería este Según la simbología: >Los comunes son el 2 y 5 (tal y como tienes puesto) >El contacto 2 bascula (cierra) con el 3 flecha arriba >PERO el contacto 5 bascula con el 4 FLECHA ABAJO Cuando...
  12. Coitocircuito

    Salta el diferencial intermitentemente sin motivo

    No te va gustar lo que vas a leer. Seguro Resulta que, tras tu última intervención, uno hace cábalas de si entraste a “preguntar” o a “vacilar” Digo esto porque tienes un dato que pudiera ser relevante, y no lo dices. A posteriori lo sacas a relucir ¿Cual es la intención? Así mismo se te...
  13. Coitocircuito

    Dimensionar cableado y magentotermico para vitroceramica y horno

    Si el horno es de 3000 W consume sobre 13 A. Así que serviría en automático de 16 A y el cable de 2,5 mm2 (no obstante toda sección que esté por encima de ese valor es recomendable) Con una DI (Derivación Individual-cable que va desde el contador al cuadro de automáticos) de 10 mm2 te...
  14. Coitocircuito

    Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)

    Haz la siguiente comprobación Suelta todos los cables y toca el cable marrón con el amarillo y comprueba que funciona lo que quieres en esa posicion Una vez hecha esa prueba suelta el cable amarillo y haz el puente del marrón con el verde, a ver si funciona esa otra parte Me cuentas
  15. Coitocircuito

    Sustituir interruptor doble (antiguo a moderno)

    Hola Te había dado una respuesta pero me asalta la duda ¿Se trata de 2 lámparas independientes o de una conmutada?
  16. Coitocircuito

    Cambiar sensor movimiento de alarma

    Hola Sin conocer de nada ese aparato diría que la alarma es contacto de salida, el cual se elige sea NO-NC por los jumper´s reseñados La forma de comprobarlo es con un aparato de medida: lo pones en la escala de DC y ves si hay tensión en esos bornes Si no hay tensión cambias a escala de...
  17. Coitocircuito

    Salta el diferencial intermitentemente sin motivo

    Hola Eso resulta dificultoso "dar con ello" hasta para un profesional...si no tiene los medios adecuados Lo mismo puede ser una causa interna en la vivienda, en algún receptor de los que aludes, o bien por causas externas (tormentas) Lo primero de todo sería medir lo que está fugando la...
  18. Coitocircuito

    CYPELEC REBT

    No puedo emitir una opinión ya que no me dedico a ese campo PERO parece ser que ese programa sencillo no es...a tenor de este curso Digo yo ¿Qué perfil POR ENCIMA de INGENIERO hay en ese tipo de trabajo?
  19. Coitocircuito

    Regulador y mecanismos Niessen Olas Acero Perla

    Hola Aquí tienes lo que es el embellecedor con la rueda https://outletelectricidad.com/es/280-color-ap-acero-perla El regulador te sirve de cualquier otro modelo, casi seguro Saludos
  20. Coitocircuito

    Dimensionar cableado y magentotermico para vitroceramica y horno

    Si quieres tener la máxima potencia simultánea en ambos aparatos no sirve solo con aumentar la sección y contratar mas potencia: tendrías que recalcular la DI (Derivación Individual, cable que va desde el contador hasta el cuadro general de la vivienda) En ese caso puedes desdoblar el circuito...

Te puede interesar