Resultados de búsqueda

  1. 2

    Montar segundo cuadro Electrico

    https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Documents/bt/guia_bt_25_jul12R2.pdf
  2. 2

    Instalación de ojos de buey de led 230v caída de tension

    Revisa el cableado, puede ser un falso retorno. Lo ideal es que dibujes un pequeño esquema de cómo has hecho las conexiones, identificando fase y neutro, o cada fase si tienes dos fases, y las conexiones de los interruptores
  3. 2

    Duda sobretensiones

    Hola: La segunda edición de la Especificación Particular de ENDESA (NRZ103), en vigor desde diciembre de 2018 y obligatoria desde julio de 2019 para toda obra nueva o reforma en instalaciones de enlace de baja tensión, indica que se deben proteger las líneas eléctricas frente a sobretensiones...
  4. 2

    Montar segundo cuadro Electrico

    Una cosa es el hecho físico de probabilidad de incendio por exceso de corriente de fuga en un circuito y otra la obligatoriedad en escenarios concretos. Yo he aportado la referencia de la norma de donde sale la justificación de los <=300mA , no que sea obligatorio en viviendas. Pero si te vale...
  5. 2

    Montar segundo cuadro Electrico

    The IEC 60364-4-42:2010 (clause 422.3.9) makes it mandatory to install RCDs of sensitivity ≤ 300 mA in high fire-risk locations (locations with risks of fire due to the nature of processed or stored materials - BE2 condition described in Table 51A of IEC 60364-5-51:2005) Si se pone un...
  6. 2

    Actualizar instalación eléctrica casa

    Asegúrate de que el electricista te ponga diferenciales superinmunizados o tipo F y no te ponga los diferenciales baratos tipo AC
  7. 2

    Horno tira el Diferencial.

    Si no es problema de humedad prueba a encender sólo la parte de arriba del horno o sólo la de abajo. Si salta el diferencial sólo en una de las dos opciones significa que la resistencia de esa parte está mal y al dilatarse con el calor deriva. El coste de la resistencia suele ser de 30 a 40...
  8. 2

    Hola a todos , necesito ayuda

    Los diferenciales AC que has puesto no son adecuados para la instalación que has definido ya que no están preparados para los defectos de cargas no lineales como motores, aire acondicionado ni electrodomésticos nuevos. La medida que haces con la pinza, es una estimación pero no ve la forma de...
  9. 2

    Cambiar diferencial

  10. 2

    ATS

    you have two options: -repair if you have knowledge look it up on youtube -buy a new one
  11. 2

    Instalacion electrica local clase 2

    ¿En qué parte de la ITC-BT29 te indica que puedes utilizar el método de instalación de tubo empotrado si no desclasificas?
  12. 2

    Baja de voltaje contaste en casa.

    Si el ordenador es de sobremesa (desktop computer) suelen llevar una fuente ATX que tiene un rango bastante amplio, en tu caso 90-135Vac. Si es un portátil (laptop) la fuente de alimentación suelen aceptar los mismos rangos, ya que son fuentes conmutadas con conversión a bajo voltaje. Si el...
  13. 2

    Reconvertir altavoces para el ordenador?

    La opción menos recomendada es usar un cable directo de la tarjeta interna del ordenador https://www.amazon.es/Goobay-Audio-Enchufe-estéreo-clavijas/dp/B000L0W5BG porque puede llegar a romperse con el tema de la diferencia de impedancias y por lo que valen los adaptadores usb a rca yo no me...
  14. 2

    Reconvertir altavoces para el ordenador?

    Los altavoces de una cadena suelen tener una impedancia de 4 a 8 ohmios. los auriculares suelen tener una impedancia mínima16 ohmios La tarjeta de sonido de un pc suele ser para auriculares y con una potencia muy baja Si tu minicadena tiene una entrada auxiliar puedes utilizarla con un...
  15. 2

    Tengo instalados 3 diferenciales

    Partimos de que el fallo estaba dando en el diferencial donde se sumaban los defectos. No te estaban saltando los diferenciales de planta. Además si pones diferenciales F la probabilidad de que salte si no hay un fallo importante es casi cero Casi todo el mundo tiene un móvil, el móvil tiene...
  16. 2

    Uso de diferencial combinado

    Yo te recomiendo que pongas un diferencial exclusivo para el circuito de iluminación, para que cualquier fallo en el resto de los circuitos no te deje sin luces. También que todos los diferenciales sean tipo F para que te filtren las corrientes de las fuentes conmutadas de todos los...
  17. 2

    Tengo instalados 3 diferenciales

    Pero por contra no tiene una protección de 300mA con rertado hasta los subcuadros que si haces un taladro y tocas el circuito te puede dar un buen calambrazo. Ninguna solución es perfecta. El usuario que decida si prefiere una u otra, más seguridad o más comodidad aunque poniendo tipo F dudo...
  18. 2

    Duda conectar IGA a diferenciales, falta espacio.

    Si los diferenciales están separados usa un bornero https://www.amazon.es/DEWIN-terminales-distribuci%C3%B3n-Conexiones-alimentaci%C3%B3n/dp/B0BVZT89Z4 Si están juntos usa un peine cortando a la longitud necesaria...
  19. 2

    Dudas sobre UPS

    No vas a tener problemas ya que la UPS económica suele llevar una o varias baterías de 6V o 12V de plomo o, si es de las buenas, baterías de litio con BMS. Luego lleva un inversor CC/AC que te da los 120Vac estabilizados. Depende del número de baterías y su capacidad en Ah tendrás más tiempo o...

Te puede interesar

material electrico