    Interruptores magnetotermicos calibre

    Hola Aquí tienes una muestra que trae el propio programa. Es de una cafetería/bar Con cuadro secundario Como puedes ver, te reparte las cargas monofásicas entre R, S, T (o L1, L2, L3 según denominación actual). Lo hace automáticamente, pero si no te convence, puedes cambiar la carga monofásica...
  2. L

    Interruptores magnetotermicos calibre

    Hola En el esquema que muestras, el circuito del lavavasos de barra, lleva un diferencial de 2x16A (30mA). Yo solo los he visto de ese amperaje para bañeras de hidromasaje con 10 mA de sensibilidad. Sería mejor y más barato usar uno de 2x40 (30 mA), ¿no?. Otra cosa más, en el unifilar a mí...
  3. L

    Tengo instalados 3 diferenciales

    Hola Igual no me he explicado bien, ya que no es mi intención vacilarle a nadie. 1. El ID selectivo de 300 mA que recomienda la Guía Técnica en cabecera está muy bien, solo tiene la pega para Monikin de su precio, de ahí que le podría valer uno de 300 mA instantáneo (más si se mide un valor de...
  4. L

    Tengo instalados 3 diferenciales

    Hola No es que pretenda pasarme por el forro el REBT, pero el esquema con el ID selectivo en cabecera viene en la Guía Técnica, que no es de carácter vinculante, de ahí mi duda. Saludos
  5. L

    Tengo instalados 3 diferenciales

    Hola Yo no veo mal la opción de poner dos diferenciales instantáneos AC de 30 mA en el cuadro principal y desde ahí que salgan las líneas a los subcuadros de las plantas con su correspondiente protección frente a contactos indirectos. Es evidente que ante un apagón en la planta alta, sería mejor...
  6. L

    Cuadro general de mando y protección trifásico con neutro a 230v

    Hola Acabo de leer de nuevo el mensaje y me he dado cuenta que he metido la pata en la contestación anterior. Si la alimentación es a 230V trifásica, los 20 kW equivalen a 55A más o menos. El IGA de 63A te vale, pero no así el ID de 40A. Y con 50, 45 y 55A de consumo, el IGA de 63A no tiene por...
  7. L

    Cuadro general de mando y protección trifásico con neutro a 230v

    Hola 50, 45 y 55A es una instalación trifásica ligeramente desequilibrada. Ahora bien algo falla, ya que según dice el compañero el consumo con toda la maquinaria conectada llega a 17 kW, lo que en trifásica implica unos 28A (suponiendo un FDP de 0,9). Y la potencia contratada de 20 kW son unos...
  8. L

    Duda instalación exterior

    Hola Muy recomendable hacer caso a lo que te han aconsejado. Sobre todo.... Te evitarás muuuchos problemas Saludos
  9. L

    Limitador de sobretensiones

    Hola El actual REBT tiene ya unos años (del 2002) y en el no se contemplaba la obligación de protección frente a sobretensiones PST ni en la centralización de contadores ni el la vivienda de un propietario. En el año 2019 creo recordar las normas particulares de las compañías eléctricas (Endesa...
  10. L

    Potenciómetro + motor

    Hola A mi esta parte me interesa porque me pasó algo parecido con unos grupos de soldadura inverter. El armario desde el que se alimentaban no llevaba ningún filtro para la electrónica que llevan estos chismes (creo que es un puente IGBT). Pues como el interruptor original de 40A disparaba cada...
  11. L

    transformador averiado

    Hola Gracias por las aclaraciones. En la información del laboratorio que has enviado viene indicado. El término que tenía en la punta de la lengua eran los compuestos furánicos FAL con los que se detecta el grado de envejecimiento del papel de aislamiento de los bobinados. Lo había leído alguna...
  12. L

    transformador averiado

    Hola Me resulta muy interesante este tema del aceite dieléctrico de un transformador. He realizado labores de mantenimiento rutinarias (limpieza general de trafo, aisladores, etc.; medidas de aislamiento AT, BT y AT-BT del trafo, tierra de herrajes y neutro, continuidad del conductor de...