Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Toma tierra en armario de carga de portátiles

    Siendo para lo que es podría servir, pero... > La tierra que te llega al enchufe es de 2,5 mm2 casi seguro > Las regletas tendrán cable de tierra de 1,5 mm2 casi seguro (incluso menor, si no son de calidad) Así que en esa diferencia de secciones es donde estaría el fallo Amén de que la...
  2. Coitocircuito

    SALTO DEL DIFERENCIAL

    Ante casos como ese los profesionales del ramo (yo no lo soy) suelen decir: >Esa avería es difícil para lo que entendemos...¡así que imagínate cómo será para quien no tiene NPI ! seguido a eso te dirán >Hay que cambiar el diferencial que ya tiene muchos años Y si una vez cambiado sigue...
  3. Coitocircuito

    Toma tierra en armario de carga de portátiles

    Hola Habría que ver las características del equipo, y si su fuente de alimentación necesita tierra o no. En principio los latiguillos serían para dar equipotencialidad a la puerta con respecto al chasis del armario, ya que las bisagras eso no lo garantizan No obstante por Compatibilidad...
  4. Coitocircuito

    lamparas y potencia maxima

    Por si necesitas mas datos: > Hay otra lámpara standar de misma medida (longitud y diámetro del bulbo) de 14 W que da 1500 lúmenes (por si necesitas mas luz) > Tema importante es la temperatura del color : Luz día 6500 K; luz cálida 2700 K (luz día cocinas y baños y cálida habitaciones y...
  5. Coitocircuito

    lamparas y potencia maxima

    Hola Se refiere a potencia de lámparas de filamento. Dicha limitación es mas bien por el calor que generan, no por la sección del conductor, Por tanto una lámpara halógena no sería adecuada para esa aplicación En este enlace puedes ver, aproximadamente, los lúmenes que se necesitan para cada...
  6. Coitocircuito

    Carga de baterías de Inversor

    El proceso de carga de una batería es un poco mas complejo de lo que piensas (y en él depende también el tipo de batería) Algunos tienen regulación externa y otros la llevan incorporada. Así mismo la batería auto regula su carga: al aumentar su tensión disminuye la intensidad que admite...
  7. Coitocircuito

    Carga de baterías de Inversor

    La limitación viene a que tú no puedes cargar una batería a 200 A (se torcerían las placas y se deterioraría) si no a un porcentaje de esa carga. Así mismo luego hay un factor de rendimiento sobre esa carga... Habría que saber todas las características de cargador y baterías para empezar a echar...
  8. Coitocircuito

    Interruptor cable

    No es interruptor, si no conmutador Los cables van a la conexión central y a cualquiera conexión lateral (encenderá según bascules para el lado donde hayas hecho esa conexión) Damos por supuesto que los cables que aludes sean serie de una lámpara, no cables de corriente
  9. Coitocircuito

    Electricidad

    Pues desconecta el cable en la arqueta principal, y en la vivienda, y pásale el megger a ver cómo va de continuidad y aislamiento En la fase puedes sacar simplemente el fusible, el neutro lo tendrás que desconectar (so pena de cargarte el aparato de medida) O desconecta en ambos extremos y...
  10. Coitocircuito

    Electricidad

    Ya, pero hay que saber la distribución aguas arriba ¿Dónde es?
  11. Coitocircuito

    Electricidad

    En condiciones normales (es decir una red trifásica en estrella, con neutro accesible) una unión neutro-fase provocaría la fusión del fusible. Yo mas bien me inclino por una derivación a tierra de la fase (que no tiene porqué coincidir con la que estás usando) Claro está que esto es una...
  12. Coitocircuito

    Electricidad

    Haz la comprobación con la bombilla: en esa alimentación, bien ahí o aguas arriba, hay una fase a tierra
  13. Coitocircuito

    Electricidad

    Hay otra post del día de hoy con la misma historia. ¿Con qué aparato estás midiendo? /analógico/ digital Prueba a medir con una bombilla, a ver si alumbra
  14. Coitocircuito

    Electricidad

    No te está llegando tensión directa: o bien hay un fusible fundido anterior, una conexión floja un corrimiento del neutro...etc. Por tus propios medios va ser difícil que des con ello
  15. Coitocircuito

    Voltaje Tierra contra Fase y Neutro

    Para utilizar un aparato de medida digital hay que saber qué es la impedancia de medida, y cómo influye esta en los valores obtenidos. Cuando se encuentra uno con valores "que no cuadran" hay que sospechar del método que se está utilizando y obrar en consecuencia En tú caso puedes utilizar un...
  16. Coitocircuito

    Voltaje Tierra contra Fase y Neutro

    Casualmente si utiliza un aparato de ese tecnología, midiendo voltaje, es más que probable que obtenga medidas espurias
  17. Coitocircuito

    Electricidad

    Y antes de conectar el fusible ¿Hay tensión? Si en lugar de ser la acometida eléctrica fuera la del agua, con el mismo supuesto, ¿Qué se te ocurriría comprobar?
  18. Coitocircuito

    Voltaje Tierra contra Fase y Neutro

    ¿Qué tipo de voltímetro empleas para hacer la medida?
  19. Coitocircuito

    Voltaje Tierra contra Fase y Neutro

    Tienes una toma de tierra deficiente