Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Magneto salta con lavavajillas, pero si cambio de enchufe no

    Quienes se dedican a esos menesteres bola de cristal no utilizan. Tampoco hacen elucubraciones. Echan mano a su instrumental y desenfundan una pinza amperimétrica, miden la corriente que consume el aparato cuando no dispara el automático, luego miran el consumo que hay en el automático que...
  2. Coitocircuito

    Salta el diferencial ocasionalmente

    La vida media de las baterías de un SAI está entre los 3...5 años. Para que se cumpla esta premisa su temperatura no debe sobrepasar los 24..25º C internamente Por cada 8..10º C de aumento de la temperatura disminuye la vida útil entre un 25...50%. Es buena cosa calibrar su autonomía una vez al...
  3. Coitocircuito

    División de edificio en 2

    Hola Si la construcción se hizo hace 15 años ye existía el obligatorio "libro de la vivienda" en el cual tiene que venir todo lo relativo de esa instalación, así como planos detallados de la misma. En ella puedes ver si hay 2 instalaciones independientes y 2 acometidas independientes (aunque...
  4. Coitocircuito

    Salta el diferencial ocasionalmente

    Por ponerte un ejemplo gráfico, entendible, sería el equivalente a que a uno/a se le curaran las almorranas sacando la muela del juicio Un sobretensiones, como el que aludes, tiene doble protección, contra sobretensiones permanentes (las cuales se producen cuando hay un corrimiento del neutro y...
  5. Coitocircuito

    Salta el diferencial ocasionalmente

    Hola No cuela: diferencial y sobretensiones son 2 protecciones diferentes que no inciden la una sobre la otra para nada Lo que puede haber pasado es que, al mover los cables de tierra, para conectar el sobretensiones, hayas tocado la tecla del origen de la avería Saludos
  6. Coitocircuito

    Bobina de disparo automático general

    Como interruptor automático sí, ya que tiene los relés integrados. La bobina de disparo es un accesorio (así como 5 bloque de contactos auxiliares que admite) Ahora bien si dicha bobina está colocada, y configurada como de mínima, tendrá que quedar energizada
  7. Coitocircuito

    Bobina de disparo automático general

    Si, para mi no tiene secretos ya que he montando (y regulado) cientos de ellos (de esa y otras marcas, al ser el principio de funcionamiento el mismo). Ahora bien, para un profano es dificultoso entender qué hay que regular y dentro de qué parámetros, ya que ello va en consonancia de las cargas...
  8. Coitocircuito

    Bobina de disparo automático general

    Una bobina de "mínima" es la que necesita estar siempre con tensión para que el interruptor (en ese caso) pueda quedar enclavado. Una bobina de "emisión" es la que se utiliza para disparar el interruptor cuando se cumplen determinadas condiciones. En función de lo proyectado el relé que lo...
  9. Coitocircuito

    Bobina de disparo automático general

    Tema aparte es que luego el automático utilice la bobina de disparo (tanto de mínima o de emisión) con más de un fin, como pudiera ser, también, para el disparo a distancia
  10. Coitocircuito

    Bobina de disparo automático general

    Lo mas probable es que el toroidal esté asociado a un relé diferencial como este Si esa fuera su función. También puede ser para otro tipo de relés según régimen del neutro... o de relés de mínima o máxima tensión según la aplicación Seguir en el armario el cableado del toroidal es bien...
  11. Coitocircuito

    Como detectar un enganche ?

    Hola Las suministradoras tienen la posibilidad de saber la corriente que inyectan a la red y la que facturan, PERO es un dato que les preocupa muy poco ya que esas pérdidas LAS PAGAMOS ENTRE TODOS https://www.proximaenergia.com/quien-paga-los-fraudes-en-el-sector-electrico/ Saludos
  12. Coitocircuito

    Bobina de disparo automático general

    Hola Para una explicación profunda tendrías que especificar lo siguiente: > Toroidal abrazando todas las fases; > Toroidal por cada fase; > Toroidal sólo en el neutro > In (intensidad nominal) del interruptor y su referencia > Referencia del relé (s) asociados al toroidal (es) >Tipo de...
  13. Coitocircuito

    Motor depuradora

    Hola Te serviría los EATON: 248393 reg 0,63..1A 248394 reg 1..1,6 A Ambos son monofásicos También servirían los SCHNEIDER GV2 ME05 GV2 ME06 Estos son trifásicos, por lo cual hay que pasar la fase 2 veces por el disyuntor La sección de 2,5 mm2 sirve de sobra: fíjate primero si la entrada al...
  14. Coitocircuito

    Autotransformador 125/220 - ¿cambiar bornes?

    http://s618306365.web-inicial.es/productos/tapas-transformador/ Accede al PDF, que trae medidas
  15. Coitocircuito

    Problema equipo americano

    http://s618306365.web-inicial.es/productos/tapas-transformador/ Accede al PDF, que trae medidas
  16. Coitocircuito

    Topear frenado cortina ind. o automatizar

    Hola Industrialmente las cortinas de lona llevan unos botones metálicos los cuales va contando un sensor magnético; señales que se mandan a un mini PLC, el cual genera la alarma en caso de que la cortina no llegue al suelo La posibilidad de dejar la plataforma mas alta o baja (trendelenburg)...
  17. Coitocircuito

    kWh mayor que potencia contratada.

    Hola La celda de medida DE TENSIÓN era de mampostería; tenía seccionador en la entrada, el cual estaba blocado con un candado. Por tanto, al seccionar, al maxímetro no le llega tensión, de ahí que no marcase A los trafos de corriente (que estaban a la entrada de la subestación) no hacía falta...
  18. Coitocircuito

    kWh mayor que potencia contratada.

    Pues yo trabajé en una empresa que, entre otras máquinas, había 3 motores de 1250 kW (unitarios). Como cada vez que se paraba uno, al rearrancarlo se salía el maxímetro de madre, llamabas a la Cia suministradora para que desbloqueara el candado de la celda de medida, a fin de dejar el equipo sin...
  19. Coitocircuito

    Inquietud polo a tierra

    Hola Con esa terminología que utilizas ( polos a tierra; rack de switch; coolers; tornamesas; cables pelados; etc.) se deduce que eres allende los mares. Por tanto sin saber el régimen del neutro que utiliza tú instalación mal se te va poder dar alguna sugerencia... Saludos
  20. Coitocircuito

    Cambiar giro motor estrella triangulo

    Hay que invertir la secuencia de las fases: así por ejemplo Ojo al dato: como el motor lo haya cableado un salame no se sabrá si respetó ese orden de conexión, por lo cual habrá que "timbrar" las salidas del cableado de los contactores hacia el motor. Así que mejor "si no se está de ello" en...