Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Instalar un dispositivo GSM en una puerta exterior de doble batiente gestionada con control unit

    > El dato de la tensión de la GSM es confuso: en una foto dice de 9...15 V; en otra de 9...24 V y el consumo real lo marca a 12 V > Un contacto "libre de potencial" es aquel que no trasfiere tensión al circuito que maniobra, sino que es este propio circuito quien suministra la tensión > Por...
  2. Coitocircuito

    Empalme en derivación individual

    > El cable de tierra se podía haber retornado desde la propia caja contadores y no hubieran trasgredido el Reglamento, tal y como es el caso > Ahora bien, una cosa es lo que dice la normativa y otra cómo la interpreta cada Distribuidora, ya que he visto casos donde del contador se sale a unas...
  3. Coitocircuito

    Magnetotérmico tiene el neutro y la fase al revés

    Hola > Esa instalación NO la hizo un electricista; a ningún profesional se le cuela eso > Tampoco es asumible que se haya intercambiado por algún mal funcionamiento del alumbrado (que presentara persistencia lumínica, p.e.)-eso en el de alumbrado- > Idem porque "diera la corriente" algún...
  4. Coitocircuito

    Instalar un dispositivo GSM en una puerta exterior de doble batiente gestionada con control unit

    Hola > Antes de nada debes comprobar qué hacen las entradas manuales, que piensas utilizar. Si te viene mejor la PP prueba con ella > El contacto que proporciona el GSM es "libre de potencial", o sea que no interfiere para nada con la electrónica de la centralita > Referente al convertidor...
  5. Coitocircuito

    Instalar un dispositivo GSM en una puerta exterior de doble batiente gestionada con control unit

    Comprueba ver si funciona la apertura manual haciendo un puente en los bornes que se apuntan. Si es así conecta ahí en contacto del GSM Ahora bien, la GSM necesita alimentación DC de 12 V y en la centralita sólo tienes de 24 V
  6. Coitocircuito

    Tira led vertical de armario que solo se ilumina una parte el resto no

    Lo mismo que si preguntas, cuando pincha una rueda del coche, cual fue la causa...si no ves ningún clavo
  7. Coitocircuito

    Empalme en derivación individual

    Siendo así es que LES QUEDÓ CORTO El CABLE Incumple los siguientes apartados Y este otro: La manguera negra no tiene esa característica: o bien es una VVF o RVK Ahora bien, aunque no cumpla la normativa no creo que nadie se vaya a meter con ello, ya que posibilidad de cometer fraude no...
  8. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    Dispondrás de 2300 W, ya que la tensión actual es de 230 V
  9. Coitocircuito

    Conexión de tomas de corriente

    Hola Sería el primer caso que , sentándose uno a la mesa, a la hora de la comida, le diera por contar el número de enchufes y se hiciera la pregunta ¿Cómo coño se empalmará esto? Como ves, NO CUELA :) > 8 conductores de 2,5 mm2 hacen una sección de 20 mm2. La borna mayor, para ese tipo de...
  10. Coitocircuito

    Empalme en derivación individual

    Hola > Yo diría que el empalme está a la SALIDA del contador, no "justo antes del contador" > Efectivamente la DI no puede tener empalmes. Si se hizo así intuyo que fue debido a que el contador ya estaba instalado y no se quiso llamar a la suministradora para desprecintarlo... > No obstante...
  11. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    Hola > Si sólo vas a poder disponer de 10 o 6 A en el trastero es tontería poner mas de 1 automático > Ahora bien, si ves que la posibilidad de hacer un corto en con las "ñapas" puedes poner otro automático para no quedar a oscuras > La capacidad de embornamiento de un automático de esas...
  12. Coitocircuito

    Conexión de tomas de corriente

    Hola Por la pregunta deduzco que de electricidad NPI. No obstante te aventuraste (o piensas hacerlo) en meterle mano a la instalación de la cocina, y ahora te encuentras con ese "problemón" Que sepas que el 99% de los incendios en las viviendas, relacionados con la electricidad, son por malos...
  13. Coitocircuito

    Bifásica a Trifásica 220

    Hola > Querrás decir que lo quieres conectar en monofásico, bien a fase y neutro o bien a dos fases, si fuera el caso. Bifásico es otro sistema de distribución que nada tiene que ver con los anteriores > Para saber si se puede cambiar a monofásico habría que saber el tipo de resistencias que...
  14. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    Hola > Puedes hacer las consultas que desees, que no hay ningún inconveniente > Yo también corto siempre el automático general del trastero, aunque no tenga nada enchufado (de esa forma si algún día se me olvida algo enchufado no hay problema) > En la vivienda nunca dejo nada conectado, si no...
  15. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    El diferencial de 10 mA es caro. Por la red lo puedes encontrar más económico. Teniendo idea del principio de funcionamiento se puede convertir el de 30 mA en menor calibre (actuando sobre la bobina) Yo lo tengo hecho, pero tengo aparatos para luego comprobar su correcto disparo Así mismo, como...
  16. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    Dado que partes de una línea de alumbrado yo colocaría un automático PN 10A y un diferencial 2P 25 A 10 mA. Con eso tienes suficiente para conectar el alumbrado y un taladro, lijadora y otras pequeñas máquinas herramienta Ahora bien, si vas a emplear una radial de disco de 160 o grupo de soldar...
  17. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    > Aparentemente ahí tienes fase, neutro y tierra. Y, si no fuera así, tienes tubo de suficiente sección como para meter mas cables. > Siendo la vivienda de 2008 tienes que tener "libro de la vivienda" En él puede estar esa instalación. Si no fuera así el Administrador (o presidente de la...
  18. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    Redimensiona las imágenes > Lo puedes hacer con el Paint y/o guardarlas en formato *JPG ó *JPEG (que ocupan bastante menos) > Si lo haces desde el teléfono cambia en propiedades la resolución de la foto
  19. Coitocircuito

    Duda sobre transformador de corriente 220-110

    Hola Eso no es un TRANSFORMADOR; si no que es AUTO TRANSFORMADOR La diferencia está en que no tiene los devanados separados. Digamos que, en ese caso, lo que hace es conectar una toma media del devanado Con un transformador tendrás separación galvánica entre el primario (220 V) y el...
  20. Coitocircuito

    Cuadro en trastero

    Hola Por lo que deduzco la luz de los trasteros es comunitaria y tú quieres engancharte a ella > Si tienes un punto de luz ya tienes fase y neutro. Lo que no tienes es el neutro en interruptor, pero con retornarlo desde el mismo porta lamparas asunto concluido > En cuanto a poner automático...