  1. PcFex

    Salta el diferencial

    Así es como como te dicen al tener pías que cortan fase y neutro, hay que medir aislamiento en cada circuito. En las muchas veces que hice este tipo de mediciones, no encontré muchos fallos de aislamiento en el C3, vitro y horno, salvo cuando encontré la borna de conexión que ponen en vez de...
  2. PcFex

    Salta el diferencial

    Puedes poner una foto del cuadro, me da la sensación que tienes pias de un polo y neutro común alimentado desde el diferencial
  3. PcFex

    Salta el diferencial

    pues entonces se tiene que buscar el fallo de aislamiento con un medidor, aparato por aparato.
  4. PcFex

    Salta el diferencial

    Pues ya acotaste bastante la derivación cuando pones estas tres cosas en marcha, ahora hazlo de uno en uno y espera a ver en cual te salta el diferencial.
  5. PcFex

    Pregunta a los usuarios de este sitio

    Por replica, aunque dije que no respondería a este tema. Que extraño que diga esto de los mensajes del foro un usuario que esta registrado desde el 2020 y solo tiene 12 mensajes y que curioso, la mayoría sin aportar y solo para criticar mensajes de otros, parece que estabas en la sombra como un...
  6. PcFex

    Pregunta a los usuarios de este sitio

    Yo me uno a tu post, aunque luego me digan, como ya me han dicho, que soy su hooligan, pero por algo tiene casi 2.500 mensajes en este foro Yo empecé en este mundo de aprendiz y todo lo que se lo aprendí en el tajo, en el tiempo, en que tu oficial se escondía para que no le vieses hacer ciertos...
  7. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    Pue Pues parece que no guardaste ninguno, yo no dije que esa instalación la pasó una OCA, esta claro y obvio que no le toco inspección, ya que lo primero que le hubiese dicho, que la rotulacion del cuadró no es clara, como lo que yo le dije con los tres circuitos de enchufes ya que veo, si a...
  8. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    Cito de nuevo tu comentario, ya que da la sensación de que tu montaste ese cuadro. Como veo que no estas muy hecho a las Características eléctricas de los circuitos y cual es cual, te adjunto una imagen del REBT y ya de paso, aprende un poco el creador del hilo. Eso sí, del genérico, el que...
  9. PcFex

    Cambio de enchufe tipo TT por dos "normales" para horno y vitro

    La toma de 25A y cable de 6mm2 es así Y con mucha habilidad, se conecta los cables de la vitro y el horno a una clavija como esta de 25A
  10. PcFex

    Cambio de enchufe tipo TT por dos "normales" para horno y vitro

    aquí en el foro hay debates si bornas para conectar la vitro, que seguro que la compraste de inducción o toma. El reglamento todavía es explicito con eso, cable de 6mm2, dos tomas máximo y pia de 25A
  11. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    No se puede, como ya te dije, los enchufes del baño son C2 en vez de C5, si conoces el reglamento, aparte de ser circuitos diferentes, en el C2 permiten máximo 20 tomas y el C5, 6 máximo. Si ya el reglamento habla de que un subcuadro tiene que tener las mismas características que un cuadro, su...
  12. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    El dueño de este cuadro me pidió que se lo rotulase de una forma más explícita que con las pegatinas que vienen con el cuadro y se que puso el C5 de los baños en el C2, porque lo comprobé.
  13. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    No fue a ti a quien cité, pero como vi que no contestó, te puedo responder a ti. Aparte de que puso los enchufes del baño en el C2, algo que no se puede saber en una foto, hay varias cosas que no son correctas, si te lees el reglamento y buscas las diferencias de electrificación básica y...
  14. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    Ni a mi, eso no lo hice yo, solo fue para que viesen el diferencial de 4x63A 300mA estos si
  15. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    Hola crees que este cuadro eléctrico está hecho correctamente ??. Este cuadro lo hizo un instalador autorizado en obra nueva.
  16. PcFex

    Actualizar instalación eléctrica casa

    yo no te estoy hablando de la línea de la cocina, me refiero a lo que pusistes en tu comentario de remodelar la instalación y de poner diferenciales y magnetos, me refiero a la línea desde el contador hasta la vivienda.
  17. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    es aceptado para selectividad entre cuadros y no de ahora.
  18. PcFex

    Actualizar instalación eléctrica casa

    Quizás se lo deberias dejar todo al electricista, ya que veo que no tienes muy claro qué sección lleva cada circuito. No hace mucho hice parte de una vivienda y la suerte fue, que la línea individual era de 6mm2, tu no dices nada de la sección, que tiene esa vivienda.
  19. PcFex

    Actualizar instalación eléctrica casa

    Hola, Como dices la palabra supongo, supongo que llamaras a un electricista para esto ? Enchufes simón 32 y sin tierra, que peligro. Un poco de luz con musica
  20. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    según el reglamento ¿Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales residuales.? Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan...