Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Toma tierra en bodega.

    Hasta el mas torpe de los electricistas, que esté dado de alta como tal, lo debe poseer Que te lo presten, así por la de buenas, no lo veo factible: un mal uso lleva al deterioro del aparato, cuya reparación es costosa y encima lo hay que mandar a calibrar No es que sea complicado o...
  2. Coitocircuito

    Toma tierra en bodega.

    La bentonita sí se utiliza para tomas de tierra, pero mas bien cuando se trata de placas o del otro tipo de electrodo que cité (Pata de ganso). Para el relleno que nos ocupa no hace falta tanta sofisticación: cualquier tipo de tierra vegetal sirve En caso de utilizar Bentonita la hay que...
  3. Coitocircuito

    Pelacables bueno para manguera?

    Hola Yo no me dedico a la electricidad de la vivienda, pero si ese cable está dentro de la normativa, y el instalador garantiza que la instalación cumple la normativa, es obvio que se podrá hacer (A tener en cuenta que desde 2016 hay otra normativa mas que cumplir, a nivel europeo: El CPR...
  4. Coitocircuito

    Cuadro general de mando y protección trifásico con neutro a 230v

    Hola Lo mejor será que te eches a un lado y dejes esa instalación en manos de un PROFESIONAL. Los motivos son los siguientes > 20.000 kW de potencia contratada son aprox 25.000 KVA, o sea 25 MVA: El transformador que alimente esa instalación sería de tal tamaño que no sólo no cogería en un...
  5. Coitocircuito

    Toma tierra en bodega.

    Sirve cualquier clase de tierra, que sea compactable y que retenga la humedad (la arena, al ser "seca" no serviría) Sustrato para plantas tampoco serviría
  6. Coitocircuito

    Puerta automática st 970

    Hola Querrás decir TS > Esa puerta tiene más cera que la que arde. > Una de las causas de que no enclave la marcha es que le falte alguno de los condicionantes de marcha. Debes revisar todas las entradas (fotocélulas y en particular el "borde sensitivo") > El que no funcione el muelle es por...
  7. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    https://eslegal.info/cable-triplan-es-legal/
  8. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    https://konnektable.net/ukladanie-przewodow-elektrycznych-pod-tynkiem-porady/ El tipo de cable es este: Ahora bien no he visto qué clase de aislante tiene ese cable ya que el PVC en contacto con el yeso crea eflorescencias que comprometen la vida del cable Tema aparte es el régimen del neutro...
  9. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    Al menos en España no está permitido. Aquí se utiliza uno que se conoce como "Triplan" (generalmente para llevar el punto de luz cuando no coincide hueco en la dirección del forjado). Su legalidad es dudosa: en sus tiempos hubo sus más y sus menos, no sé si al final se arregló
  10. Coitocircuito

    Leer contador digital

    No sé si será el caso, pero hay contadores de ese tipo que para acceder a desbloquear parámetros, hay que quitar la tapa (y obviamente el precinto) Puedes ponerte en contacto con la compañía DISTRIBUIDORA (no la comercializadora) vía email (mejor que telefónica) y exponerles el caso a ver qué...
  11. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    No hace falta irse tan lejos: Lo he visto en el cableado de una barriada de una población que, a mediados del siglo pasado, tenía una potente industria siderometalúrgica Encima utilizaban un tipo de conductor que era de aluminio recubierto de cobre (basado en el efecto Skin; también conocido...
  12. Coitocircuito

    Toma tierra en bodega.

    >No tienes que escarbar, lo que tienes es que hincarla con una maza, tal y como te comenté. >Lo que hace buena tierra, cuando se trabaja con picas, es la profundidad de hincado. La superficie que presenta la pica poco incide en el valor de la resistencia final (caso diferente sería que la toma...
  13. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    Si, en Alemania también es común hacer ese tipo de instalación...luego pasa lo que pasa
  14. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Échale un vistazo a este video
  15. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Para casos como ese lo que se hace es colocar un analizador de redes (que es instrumental OBLIGATORIO que tiene que tener todo electricista que esté dado de alta como tal) . Con él se registra gráficamente (bien directamente o sacando datos grabados en un pen y exportados a Excel) todo el...
  16. Coitocircuito

    Toma tierra en bodega.

    Hola La profundidad mínima de enterramiento de una pica de tierra (o cualquier otro electrodo) es de 0,5 m. PERO, para el caso que nos ocupa, donde dicha pica no va recibir humedad externa, debiera ser de 2 m (que es, previsiblemente, donde el terreno va tener cierta humedad. Así que esa pica...
  17. Coitocircuito

    Leer contador digital

    La potencia de los armarios no es excesiva, así como su consumo diario Pon el nombre de la compañía suministradora/distribuidira y de su comercializadora (ambas vienen en en recibo de la luz
  18. Coitocircuito

    Leer contador digital

    No tengo experiencia en ese contador ya que los que tengo en mis viviendas son de otra marca y tampoco ando manipulando por ellos Hay otra forma de saberlo que es on line a través de la web de la propia compañía. Pon la que es a ver si damos con el enlace y si deja acceder a ello
  19. Coitocircuito

    Leer contador digital

    ¿Qué potencia tiene el compresor?
  20. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    No se entiende muy bien qué preguntas: >Si la instalación es nueva, y se taladraron ambos cables, (si se produce un corto es que así es) lo suyo es cambiar los cables, utilizando los actuales como guía >Si la situación fuera que hubieras hecho la instalación sin el pertinente tubo, con los...

Te puede interesar

material electrico
Arriba