Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Duda conectar IGA a diferenciales, falta espacio.

    > El "combi" admite embornamiento de 16mm2 en flexible y 25 mm2 en rígido. Otros automáticos admiten 25 mm2 en flexible, de ahí que anteriormente cogieran > Referente a las bornas unipolares sí hay, de calidad, pero ocupan 2 modulos (36+36). Las que te indicaron ocupan 30+30 El no aconsejar...
  2. Coitocircuito

    Uso de diferencial combinado

    > El REBT es un documento de mínimos el cual marca unas pautas de cómo hacer las instalaciones, pero ello no significa que no las puedas adaptar a tus necesidades Pongamos por caso que desdobles en circuito de alumbrado (10 A) en 2 circuitos de 6 A (automático de 5 A te va resultar difícil de...
  3. Coitocircuito

    Uso de diferencial combinado

    Añadir un pequeño detalle: los circuitos desdoblados no cuentan como individuales para la regla de los 5 interruptores por diferencial
  4. Coitocircuito

    Uso de diferencial combinado

    Hola Diferenciales separados puedes colocar los que quieras, verbigracia La unión automático/diferencial en un solo aparato está permitida. Técnicamente se le llama "Bloque Vigi" Saludos
  5. Coitocircuito

    Tengo instalados 3 diferenciales

    No parece muy acertada la idea de mover los ID de los pisos a la planta baja. Mas que nada porque, cuando dispare el ID por las noches, a ver qué luz utilizas para rearmarlo 🤕
  6. Coitocircuito

    Duda conectar IGA a diferenciales, falta espacio.

    Hola La pregunta del millón es por qué teniendo un sobretensiones de 40 A y 3 diferenciales necesitas un cable de 10 mm2 para uno de ellos: no parece que vayan a estar repartidas las cargas > 1ª opción pasa por poner en línea los 4 aparatos y puentear con peine (mejor con el de 16 mm2) entre...
  7. Coitocircuito

    Interruptor inteligente con bifasica sin neutro

    Entras en Amazon y pones en su buscador control remoto radiofrecuencia y te saldrán un montón de ellos, incluso con varios canales De mayor alcance se vendían antes en kit (concretamente CEBEK) pero ya no fabrican PD Digo Amazon por ser donde yo compro, pero en plataformas chinas los tienes a...
  8. Coitocircuito

    Interruptor inteligente con bifasica sin neutro

    Hasta 50 m (incluso mas si modificas la antena) puedes utilizar un control remoto de radiofrecuencia, el cual no tiene los problemas del wifi
  9. Coitocircuito

    Interruptor inteligente con bifasica sin neutro

    ¿Qué alcance tiene que tener?
  10. Coitocircuito

    Interruptor inteligente con bifasica sin neutro

    Hola Eso te lo tiene que corroborar el fabricante del equipo, ya que ciertos aparatos electrónicos están referenciados al neutro y, en bifásico, no funcionan Una opción pudiera ser alimentar con un transformador-separador (auto transformador no sirve), con relación 230/230V colocando uno de...
  11. Coitocircuito

    Dudas sobre UPS

    Con los datos que citas los metes en la calculadora y te da un tiempo POSIBLE de respaldo, pero NO REAL Así mismo el foco tiene un drive en el que van a variar sus características cuando empiece a flojear la tensión (aunque si el UPS es de calidad su tensión será siempre estable, independiente...
  12. Coitocircuito

    Dudas sobre UPS

    Hola Con los datos que aportas mal se te va poder ayudar. Hay que saber la potencia del led, así como el voltaje mínimo al que trabaja el driver Como ayuda échale un vistazo a estos enlaces https://ac-cc.com/como-calcular-el-tiempo-de-respaldo-de-la-ups/...
  13. Coitocircuito

    Eliminar enchufe e interruptor

    Si hay enchufe en superficie quiere decir que hay cable (manguera) en superficie. Por tanto el espesor del cable siempre habrá. Los empalmes no se pueden embeber ni en yeso, ni cartón, pero los puedes cubrir con la tapa de una caja de superficie, que tiene el hueco suficiente y es de menor...
  14. Coitocircuito

    Detector, fotocelula

    No creo que sea cosa de la programadora ya que yo tenía varias, de diferentes marcas, y servían para todos las interface fueran de la marca que fueran Vuelvo a incidir en lo de estar dañada la interface por posible cortocircuito al producirse la rotura. Como te comento esos módulos, en mi...
  15. Coitocircuito

    Alarma en un servo o driver

    A partir del apartado 8.2 tienes los códigos de error https://assets.omron.eu/downloads/latest/manual/en/i561_smartstep_2_servo_drives_motors_users_manual_en.pdf?v=4