Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Variador de frecuencia

    La prueba de continuidad en la salida no es válida del todo, ya que en esa etapa (ondulador), actualmente hay IGBT´s (transistores de bloqueo de puerta aislada) y según la polarización de las puntas de prueba pudieran dar continuidad (esa comprobación la puedes hacer con el variador nuevo para...
  2. Coitocircuito

    Variador de frecuencia

    Tendrías que empezar comprobando el motor. Claro está que para esto hay que tener medios. Una vez que sabes que el motor está bien lo conectas al variador y alimentas este a tensión de red. Buscas por el menú para seleccionar el arranque desde el panel de operador y lo pones en local Si con...
  3. Coitocircuito

    Variador de frecuencia

    No descarto que el variador esté derivado, o que lo esté el motor, PERO en ese variador las derivaciones a tierra se visualizan por el parámetro GF (Ground Failure) De todas formas, como apunto, un variador lo hay que parametrizar. El que funcione con la programación básica de fábrica no...
  4. Coitocircuito

    Variador de frecuencia

    Hola Yo diría que mas que problemilla tienes problemón :) Lo primero que debieras analizar es la causa del porqué se quemó el otro variador, ya que cambiarlo "a pelo", sin haber corregido el posible origen de la falla, puede dar como resultado que vuelvas a quemar el que pongas y/o media...
  5. Coitocircuito

    <Resuelto> Leds de 3W, 4 circuitos paralelos de 6 leds en serie, ¿Voltaje recomendado y que amparaje llega?

    Hola Tampoco es tan sencillo como lo cuentas: los led se pueden controlar a tensión constante o a corriente constante. En función de ello hasta cambia el tipo de luz. Como te veo ocioso indaga sobre ello:) Saludos
  6. Coitocircuito

    <Resuelto> Leds de 3W, 4 circuitos paralelos de 6 leds en serie, ¿Voltaje recomendado y que amparaje llega?

    De la misma forma que un fabricante de bombillas de filamento no te ilustra qué potencia lumínica desarrolla ante determinada caída de tensión...o un fabricante de motores caso similar; un fabricante de LED tampoco lo va hacer. Y si lo hace lo mas probable es que "te la esté metiendo doblada"...
  7. Coitocircuito

    <Resuelto> Instalación Termostato Moes 006

    Hola En primer lugar decirte que yo no soy experto en suelo radiante por agua PERO de válvulas algo entiendo El actual termostato tiene un contacto conmutado y sirve para frío o calor, También tiene unos parámetros de regulación El actuador que tienes es de retorno por muelle, o sea que...
  8. Coitocircuito

    <Resuelto> Instalación Termostato Moes 006

    Hola Sigues sin decir el modelo del FERCO, con lo cual no puedo saber cómo funciona en origen Así mismo tampoco dices qué tipo de suelo radiante tienes: si es eléctrico o por agua. En el primer caso lleva un termostato de simple contacto. En el segundo caso ya depende de la electroválvula que...
  9. Coitocircuito

    <Resuelto> Instalación Termostato Moes 006

    Hola Resulta dificultoso interpretar lo que tratas de decir, al no hacer alusión al termostato actual. Lo mas probable es que el actual termostato sea de contacto libre de potencial y el MOES que estas colocando da una salida en tensión, ya que es para actuar una electroválvula Si el actual...
  10. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    No, no hay ningún problema por utilizarlo para ese fin, pero técnicamente es una aberración. En tono jocoso sería el equivalente a llenar una bañera con botellas de agua mineral, para darse un baño :)
  11. Coitocircuito

    <Resuelto> Leds de 3W, 4 circuitos paralelos de 6 leds en serie, ¿Voltaje recomendado y que amparaje llega?

    Hola Por la referencia de los LED encontrarás una información similar a esta, Como ves, si fueran estos mismos, con 750 mA "te estarías pasando":( Los LED, al igual que las bombillas, los hay que hacer trabajar a la tensión para la que están diseñados (y el el caso de los LED limitarlos a su...
  12. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    Industrialmente NUNCA se utiliza un interruptor automático para interrumpir un circuito. Para ello hay interruptores que "no tienen tripas" Ahora bien, a pesar de tener menos mecanismos interiormente te puedes encontrar con la sorpresa de ser mas caros. Esto es así por gastos de...
  13. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    Hola > Si el cable rojo no llega se pone uno mas largo. :) Si no tienes terminales tampoco pasa nada por estar sin ellos No obstante tanto punteras unifilares, como Twin, son económicos Eso sí, se necesita una herramienta para engastar. Aunque, para esas secciones hay quien utiliza el...
  14. Coitocircuito

    <Resuelto> Consulta para quitar el cableado

    Cables de 1,5 mm2 para un enchufe no puedes poner...a no ser que el automático que lo protege sea de 10 A o menor Y, como te dicen, "vas tener que picar" Si los cables entraron apretados, y si no se cortaron a ras del tubo para sacarlos, se habrá hecho una bola con los encintados, cosa que no...
  15. Coitocircuito

    <Resuelto> Sensor movimiento en pasillo con minuteros y pulsador respetándolos.

    Con relación a este esquema, y la consulta que hiciste en el otro post, indicar que si no respetas la concordancia fase y neutro, de ambos equipos, te cargas el contacto, por lo cual deja de funcionar, que tal pudiera ser lo que te está sucediendo
  16. Coitocircuito

    Tipo Bombilla led

    Hola La bombilla adecuada es la que coja en el porta lámparas y en función de ello podrás buscar la que te interese según su potencia La ciencia de las linternas modernas no está en la potencia de la lámpara sino en su óptica, que es una lupa semiesférica En conclusión: si quieres una buena...
  17. Coitocircuito

    Minutero en escalera 3 hilos con neutro en pulsadores poner sensor movimiento.

    Por "invertir" quiero decir que si en lugar de tener la fase a las bombillas, tienes el neutro, el reloj funciona igual. De ahí que tengas que compaginar ambos, ya que de no hacerlo así armarás un corto, al ser la salida del contacto en tensión y no libre de potencial El esquema base del...
  18. Coitocircuito

    Minutero en escalera 3 hilos con neutro en pulsadores poner sensor movimiento.

    Es esquema básico es este: en ambos cierra contacto fase con el 3 Si por una casual tienes invertida fase y neutro el temporizador funciona igual, pero tendrás que hacer lo mismo con el otro

Te puede interesar