Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    El dueño de este cuadro me pidió que se lo rotulase de una forma más explícita que con las pegatinas que vienen con el cuadro y se que puso el C5 de los baños en el C2, porque lo comprobé.
  2. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    No fue a ti a quien cité, pero como vi que no contestó, te puedo responder a ti. Aparte de que puso los enchufes del baño en el C2, algo que no se puede saber en una foto, hay varias cosas que no son correctas, si te lees el reglamento y buscas las diferencias de electrificación básica y...
  3. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    Ni a mi, eso no lo hice yo, solo fue para que viesen el diferencial de 4x63A 300mA estos si
  4. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    Hola crees que este cuadro eléctrico está hecho correctamente ??. Este cuadro lo hizo un instalador autorizado en obra nueva.
  5. PcFex

    Actualizar instalación eléctrica casa

    yo no te estoy hablando de la línea de la cocina, me refiero a lo que pusistes en tu comentario de remodelar la instalación y de poner diferenciales y magnetos, me refiero a la línea desde el contador hasta la vivienda.
  6. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    es aceptado para selectividad entre cuadros y no de ahora.
  7. PcFex

    Actualizar instalación eléctrica casa

    Quizás se lo deberias dejar todo al electricista, ya que veo que no tienes muy claro qué sección lleva cada circuito. No hace mucho hice parte de una vivienda y la suerte fue, que la línea individual era de 6mm2, tu no dices nada de la sección, que tiene esa vivienda.
  8. PcFex

    Actualizar instalación eléctrica casa

    Hola, Como dices la palabra supongo, supongo que llamaras a un electricista para esto ? Enchufes simón 32 y sin tierra, que peligro. Un poco de luz con musica
  9. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    según el reglamento ¿Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales residuales.? Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan...
  10. PcFex

    Hola a todos , necesito ayuda

    no, lo que quiere decir, que puede ser por armónicos ( ruido electrónico ) pero según como lo pintas en tu primer comentario tienes un fallo de aislamiento en tu instalación, solo hay que buscarlo con las herramientas adecuadas y una persona con experiencia, que sepa lo que tiene que buscar.
  11. PcFex

    Interruptores magnetotermicos calibre

    Hola Coito, yo intenté hacer algo con el LibreCad con Linux mint, pero no consigo enteder el programa, me supera,
  12. PcFex

    Interruptores magnetotermicos calibre

    Tienes razón, con lo del diferencial del lavavasos, fue una errata mía con Autocad y de una captura antigua del servidor de imágenes que uso. asi es lo correcto. Esta sacado de un proyecto ficticio que hice, para soltarme con AutoCAD, no necesito mucho mas, para lo que yo hago Referente a...
  13. PcFex

    Interruptores magnetotermicos calibre

    Fórmulas haberlas hailas y tendría que desempolvar libros, cuando nunca me hicieron falta.
  14. PcFex

    Interruptores magnetotermicos calibre

    Como puedes ver, en esta imagen existe algo que se llama factor de simultaneidad. Además, no se suelen poner un diferencial por cada automatico ya que reglamento permite 5 pias aguas abajo de un diferencial, siempre que el Amp, sea igual o superior al del automático general. Lo que tu...
  15. PcFex

    Bombillas con detector de movimiento

    Yo en ocasiones monto este tipo de plafón led de calidad precio interesante, cuando hago encendido por rellanos.
  16. PcFex

    Bombillas con detector de movimiento

    Mira las características técnicas. Posiblemente sea un detector de movimiento con función de rearme por sonido
  17. PcFex

    Duda en interruptor y punto de luz

    sí siempre que neutro y tierra estén de paso, lo que no se puede es poner clemas y derivar a otro punto.
  18. PcFex

    Instalacion electrica local clase 2

    TUBO BLINDADO Tubo que, además de tener las características del tubo normal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una resistencia notable a la penetración de objetos puntiagudos. Esto es lo que dice el reglamento ahora piensa si en un...
  19. PcFex

    Montar segundo cuadro Electrico

    Cuando se tiene un problema diferente al creador del tema es mejor poner un nuevo hilo Diciendo esto, esto es lo que dice el reglamento.
  20. PcFex

    Calcular protección magnetotérmico de una lineal

    no hace mucho hice un esquema, con algo parecido y no precisamente pillado de un enchufe.

Te puede interesar

material electrico
Arriba