Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Salto diferencial a encender vitro u horno

    Si me di cuenta, que el C3 esta arriba. Hay un fallo muy común, con el enchufe de 25A con la tierra, que la gente piensa que es el contacto del centro y es el de un lateral, sobre todo en tomas solera, pero, sería una derivación y no un corto y se quedaría sin tensión, si tienes tensión en la...
  2. PcFex

    Salto diferencial a encender vitro u horno

    Esto que fue una reforma completa ? Pues eso que te pasa da la sensación, que la fase de la vitro la tienes a un diferencial y el neutro a otro, pero con algo mas, si fuese eso no tendrias tensión Además, si te lo hizo un chispa, parece que le hicieron el reglamento en exclusiva para el ( que me...
  3. PcFex

    Salto diferencial a encender vitro u horno

    Hola podrías poner una foto del cuadro, para ver cuantos diferenciales tienes. es raro , si te salta cuando la conectas que tengas tensión.
  4. PcFex

    Luces con Presencia

    Hay que joderse, que tu me llames listillo y luego encima me dices que te falte al respeto, cuando haces preguntas así. Cuando parece, que en mi pregunta tenía razón, pienso, que antes de mi último mensaje no tenias los conocimientos suficientes para hacer esta instalación con PIR. Luego dices...
  5. PcFex

    Luces con Presencia

    Pues parece que el listillo, te va a solucionar el problema. Como bien es sabido a este mecanismo también se le llama relé de escalera y si pones el minutero en luz fija para tener en las lámparas PIR fase, estas forzando el minutero, cuando puedes unir la fase y el vuelta con una clema y soltar...
  6. PcFex

    Salta el diferencial

    Aunque veas que muchos televisores venga con un enchufe sin toma de tierra, la cogen de la malla del cable coaxial de antena, a veces cambiando conectores de TV, me hacían cosquillas la corriente residual que pasaba por el cable. Hoy en día, la red vienen con muchos armónicos, algo de lo que no...
  7. PcFex

    Salta el diferencial

    ya puedes poner el diferencial más super inmunizado del mundo SI, que como tengas un fallo de aislamiento te seguirá saltando. Los SI, se aconsejan, cuando previas mediciones, no se detecta un fallo aparente en la vivienda, pero es una zona propensa a armónicos ( ruido electrónico ) en la red...
  8. PcFex

    Luces con Presencia

    Lo de listillo, te sobró, tu hiciste una pregunta y yo te respondí con otra. Si sabes como funciona, no entiendo porque dices que cables tienes que quitar, o sabes que si presionas el pulsador, se encienden las luces del rellano y las escaleras ?? Demasiada osadía por tu parte para tu comunidad...
  9. PcFex

    Luces con Presencia

    Hola. Y no te paraste a pensar.... Que para poner este tipo de lámparas, primero tienes que entender cómo funciona un minutero de escalera ??
  10. PcFex

    Salta el diferencial

    Así es como como te dicen al tener pías que cortan fase y neutro, hay que medir aislamiento en cada circuito. En las muchas veces que hice este tipo de mediciones, no encontré muchos fallos de aislamiento en el C3, vitro y horno, salvo cuando encontré la borna de conexión que ponen en vez de...
  11. PcFex

    Salta el diferencial

    Puedes poner una foto del cuadro, me da la sensación que tienes pias de un polo y neutro común alimentado desde el diferencial
  12. PcFex

    Salta el diferencial

    pues entonces se tiene que buscar el fallo de aislamiento con un medidor, aparato por aparato.
  13. PcFex

    Salta el diferencial

    Pues ya acotaste bastante la derivación cuando pones estas tres cosas en marcha, ahora hazlo de uno en uno y espera a ver en cual te salta el diferencial.
  14. PcFex

    Pregunta a los usuarios de este sitio

    Por replica, aunque dije que no respondería a este tema. Que extraño que diga esto de los mensajes del foro un usuario que esta registrado desde el 2020 y solo tiene 12 mensajes y que curioso, la mayoría sin aportar y solo para criticar mensajes de otros, parece que estabas en la sombra como un...
  15. PcFex

    Pregunta a los usuarios de este sitio

    Yo me uno a tu post, aunque luego me digan, como ya me han dicho, que soy su hooligan, pero por algo tiene casi 2.500 mensajes en este foro Yo empecé en este mundo de aprendiz y todo lo que se lo aprendí en el tajo, en el tiempo, en que tu oficial se escondía para que no le vieses hacer ciertos...
  16. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    Pue Pues parece que no guardaste ninguno, yo no dije que esa instalación la pasó una OCA, esta claro y obvio que no le toco inspección, ya que lo primero que le hubiese dicho, que la rotulacion del cuadró no es clara, como lo que yo le dije con los tres circuitos de enchufes ya que veo, si a...
  17. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    Cito de nuevo tu comentario, ya que da la sensación de que tu montaste ese cuadro. Como veo que no estas muy hecho a las Características eléctricas de los circuitos y cual es cual, te adjunto una imagen del REBT y ya de paso, aprende un poco el creador del hilo. Eso sí, del genérico, el que...
  18. PcFex

    Cambio de enchufe tipo TT por dos "normales" para horno y vitro

    La toma de 25A y cable de 6mm2 es así Y con mucha habilidad, se conecta los cables de la vitro y el horno a una clavija como esta de 25A
  19. PcFex

    Cambio de enchufe tipo TT por dos "normales" para horno y vitro

    aquí en el foro hay debates si bornas para conectar la vitro, que seguro que la compraste de inducción o toma. El reglamento todavía es explicito con eso, cable de 6mm2, dos tomas máximo y pia de 25A
  20. PcFex

    Ayuda estoy montando mi cuadro eléctrico DUDAS

    No se puede, como ya te dije, los enchufes del baño son C2 en vez de C5, si conoces el reglamento, aparte de ser circuitos diferentes, en el C2 permiten máximo 20 tomas y el C5, 6 máximo. Si ya el reglamento habla de que un subcuadro tiene que tener las mismas características que un cuadro, su...

Te puede interesar