Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    duda sobre conexion luz, enchufes y baño

    No te hagas líos, el circuito C5 hace referencia a enchufes zonas húmedas, baño y encimera cocina, puedes poner dos unidos y se cuenta como uno, pero los interruptores son el C1, Pia 10A y cable de 1.5mm2, como dije en la otra respuesta, si quieres cumplir con el reglamento..
  2. PcFex

    duda sobre conexion luz, enchufes y baño

    Si te fijas bien la lavadora y termo son del circuito C4, pero la secadora es otro circuito, el C10, si pones cable de 4mm2, tiene que poner enchufes con fusibles de 16A, por lo que es mejor desdoblar el C4 con Pias, siempre que lo quieras hacer según reglamento.
  3. PcFex

    duda sobre conexion luz, enchufes y baño

    Los tubos de 32mm tienen muy malas curvas, en las curvas, sobre todo empotrados, casi siempre es un tubo que se usa desde el cuadro a la caja mas cercana a el y luego es mejor pasar 2 o 3 de 25mm...y por ultimo tubo de 20mm desde la caja mas cercana al enchufe del electrodoméstico. Verifica la...
  4. PcFex

    Que secciones de cable y magnetotérmicos he de usar

    El reglamento marca mínimos y si por caída de tensión quieres poner 4mm2 en el C2 este lo tienes que alimentar con un pía de 16A, con el inconveniente que la conexión de un enchufe no están preparadas para cable de 4mm2 Te pongo un extracto del reglamento, si lo quieres ver mejor pincha Aqui
  5. PcFex

    Alimentación electrovalvula con power bank 12v?

    Coito, si te soy sincero, no se que propósito es alimentar una electro válvula con pilas en serie y para que sirve ??? si va dentro del coche, solo tiene que sustituir la fuente de alimentación por la batería y si solo quiere alimentarla con una batería, que use las de litio, pequeñas, pero...
  6. PcFex

    Consumo de transformadores con led gu5

    Al ser una reforma la pude colar sin ser electrificación elevada y sin cambiar la ID, ya que que la sección del cable y la distancia al cuanto de contadores me permitía mantenerla al consumo que se quería contratar Si te fijas el C9 es de 16A con cable de 2.5mm2 y el reglamento dice 25A 6mm2...
  7. PcFex

    Alimentación electrovalvula con power bank 12v?

    Para eso se inventaron las fuentes de alimentación y el relé
  8. PcFex

    Consumo de transformadores con led gu5

    Incluso, las lamparas que son AC/DC vienen con ciertos consejos... CONSEJOS: MR16 GU5.3 LED con AC/DC 12V de bajo voltaje es mejor usar un transformador LED adecuado. Si desea conectar su transformador halógeno actual, tenga en cuenta que toda la pared de esta lámpara LED puede alcanzar la...
  9. PcFex

    Duda sobre fusibles 10 A en instalación eléctrica

    Pues tendrías que ver que sección de cable va a ese enchufe..
  10. PcFex

    Duda sobre fusibles 10 A en instalación eléctrica

    Creo que a lo que llamas fusible es un PIA ( pequeño interruptor automático) por muy vieja que sea tu casa no creo que el cuadro este protegido con fusibles. El amperaje no esta ahí por estar, esta por algo, supongo que si tienes 10A, tienes un cable de 1.5mm2, cosa que con esa sección no es...
  11. PcFex

    Consumo de transformadores con led gu5

    Y yo diria más, la mayoría, si no diría todas lamparas led dicroicas van a 12V DC con casquillo GU5.3 que no sean a 230V y esos trafos de dicroicas de incandescencia, son 12V AC, por lo que se alimentan con drivers para ese tipo de lamparas DC
  12. PcFex

    Telefonillo fermax 3305

    El Telefonillo Fermax 3390 Digital Loft ads tiene un micro pulsador para sincronizarlo, al pulsarlo se establece comunicación con la placa de calle, lo tienen que hacer dos personas, una vez establecida, se cuelga el telefonillo y se llama a la casa y así quedan emparejados. Pero el 3305 me...
  13. PcFex

    Rozas para tubos

    Amigo la rozadora viene muy bien, pero cuando se roza ladrillo y se pone tubo de 20, cuando se pasa a 25 hay que quitar todo el canuto.
  14. PcFex

    Rozas para tubos

    Todo va a depender de los conocimientos que se tengan y cuando dices que las rozas son cosa de albañilería, tus conocimientos en la materia son muy pocos, los albañiles hacen las rozas, pero es el electricista el que marca y por desgracia en este tema, son oficios incompatibles, donde no se...
  15. PcFex

    Problema interruptor conmutado en instalación antigua (y chapuza)

    doble conmutada y una hace de interruptor. solo fíjate como funciona la conmutada y analiza los fallos del dibujo que adjuntaste.
  16. PcFex

    Conexion a red

    Lo que sale de una CGP, no es una derivación individual, es la línea general de alimentación y va al cuadro de protección y medida y desde este al cuadro general de la vivienda y es donde se sacan todos los circuitos de una vivienda, con sus respectivas protecciones que vienen marcadas en el...
  17. PcFex

    Problema instalacion electrica calentador

    Y que tal va ahora ?? Alguna bridilla al tubo no le hubiese venido mal.
  18. PcFex

    Instalar mini switch wifi en interruptor/es del pasillo

    Pues, si colocas el interruptor wifi donde un conmutador, donde va la fase, con esta puedes alimentarlo L in y los dos cables que van al otro conmutador los puedes usar como S1 y S2 y tendrás que bajar un Neutro, supongo que el N Out no hace falta llevarlo desde el interruptor ya que la lampara...
  19. PcFex

    Diferencial nuevo salta

    Eso son cosas que suelen pasar, cuando se piensa que es el diferencial el que falla y no lo que tiene conectado. Si el diferencial antiguo se mediera con un multifunción en intensidad de disparó, se vería que salta a mas de 30mA y por eso saltaba de vez en cuándo, compraste el nuevo que salta a...