Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Tensión en diferencial/general entre Fase-Entrada y Neutro-Salida estando bajados ¿Es normal?

    Según las especificaciones ese conductor, en flexible, debe ser de 4 mm (ni mas ni menos) En cuando al aparato de medida digital ya advertí su problemática. No obstante, si un aparato de este tipo llegara a marcar ese voltaje en un circuito abierto, TIRALO A LA BASURA
  2. Coitocircuito

    Tensión en diferencial/general entre Fase-Entrada y Neutro-Salida estando bajados ¿Es normal?

    Hola No tengo a mano el manual del Cirprotec pero, en principio, la medida que estarías realizando sería entre fase y la tierra del Cirprotec, la cual tiene entre medias un varistor, de ahí que no te dé los previsibles 230 V Creo que la cosa va por ahí... Saludos
  3. Coitocircuito

    Tensión en diferencial/general entre Fase-Entrada y Neutro-Salida estando bajados ¿Es normal?

    Hola Cuelga una foto, o pergeña un dibujo, de los puntos donde estás realizando las mediciones; comprobando, fehacientemente, la certeza de que la fase es la real (con un buscapolos). Indica, así mismo, si la instalación tiene tierra y, de ser así, el valor del voltaje entre esta y el neutro...
  4. Coitocircuito

    Nueva farola instalada en la pared

    Esto es un estudio que hay sobre el particular https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/radiacion/hoja-informativa-campos-electromagneticos
  5. Coitocircuito

    Nueva farola instalada en la pared

    Hola ¿Y hasta ahora no te preocuparon los cientos de metros de cable eléctrico que hay en el interior de la vivienda, que están a 2...3 cm de la pared? ¿Tampoco la señal del Wi-fi? ¿Teléfono móvil; Tablet; ordenador? ¿Microondas; horno; placa de inducción? Saludos
  6. Coitocircuito

    Instalar enchufe

    Hola Con esa sección vas a tener problemas para embornar una base enchufe, pero tienes una opción muy sencilla y otra un poco mas compleja La sencilla consiste en colocar una base de superficie, similar a esta, encima de las cajas...
  7. Coitocircuito

    Key card switch para hotelroom

    Como un interruptor cualquiera. Eso sí, lo que tienes que tener en cuenta es que la corriente del mismo se adecúa a la potencia del AA
  8. Coitocircuito

    ¿Cuánto puede costar una acometida rústica?

    Por el tipo de poste parece de teléfonos: puedes salir de dudas fijándote si es de un solo conductor o si son cables trenzados
  9. Coitocircuito

    Instalación eléctrica intemperie

    Hola > Ambas cajas tendrían que estar desplazadas hacia la izda y ese tramo debiera ser con tubo rígido > Como norma general, y ya que se trata de una instalación a la intemperie, la entrada de los cables se debe hacer por la parte inferior > Pongamos por caso de que eso ya no se pueda hacer...
  10. Coitocircuito

    ¿Cuánto puede costar una acometida rústica?

    La persona de la que te hablo estaba en la misma situación que tú: utilizó un generador de 4 KVA hasta que se decidió a realizar el tendido hasta la vivienda. Todos los años tiene que desmontar la purificadora de la piscina y llevarla hasta su domicilio habitual, a 200 km, ya que se la robaron...
  11. Coitocircuito

    ¿Cuánto puede costar una acometida rústica?

    Hola Eso es igual que el chiste de "para una sola tapa no se descuelga el elefante". Si la línea es exclusiva para alimentar un núcleo rural será mas fácil que puedan pinchar en ella y poner un trafo sólo para ti. Ten en cuenta que ese trafo tendrá que llevar un interruptor de corte en carga...
  12. Coitocircuito

    problema con la polaridad de los imanes en motor de corriente continua

    Yo diría que la pos "buena" es la primera, pero también puede ser la segunda, según los polos que tenga el inducido y el sentido en el que esté bobinado Si yo tuviera que hacer esa labor fijaría los imanes con cinta adhesiva de doble cara (una que es muy fina) y haría las pruebas pertinentes...
  13. Coitocircuito

    ¿Cuánto puede costar una acometida rústica?

    Hombre, lo que mas cuesta es hacer el corte en la línea de MT, que actualmente estará dando servicio a varios clientes Intuyo que esa instalación no es en España ya que, de ser así, te harían dar mas vueltas que ceros hace un perro para echarse a dormir
  14. Coitocircuito

    Instalación eléctrica intemperie

    Eso no es una instalación, ES UNA CHAPUZA. Incumple toda Normativa vigente.
  15. Coitocircuito

    Frigorífico y extractor de humos en el mismo magnetotérmico ¿Sección de cable y amperaje de corte?

    No te dice la potencia, pero si la corriente instantánea de conexión (10 A, que equivaldrían a 2300 W). No quiere decir ello que vaya a consumir esa corriente, sino que tienes que calcular el cable para esa intensidad. Tampoco que sea necesario un automático de esa In. ya que el pico de la...
  16. Coitocircuito

    ¿Cuánto puede costar una acometida rústica?

    Pequeñas me parecen esas cifras para hacer una acometida BT de una línea MT...
  17. Coitocircuito

    Interrogante sobre como la teoría difiere de lo empírico en la instalación de un claxon

    La resistencia de una bombilla no es medible, la tienes que sacar por las fórmulas
  18. Coitocircuito

    Interrogante sobre como la teoría difiere de lo empírico en la instalación de un claxon

    Hola Para que eso funcione bien tendrías que colocar un relé por cada bocina Es erróneo utilizar la formula de la potencia para hallar la intensidad. Tienes que trabajar con la resistencia y verías que en esa caso la corriente sería de 15 A El fusible no se funde en la conexión, si no que lo...
  19. Coitocircuito

    Frigorífico y extractor de humos en el mismo magnetotérmico ¿Sección de cable y amperaje de corte?

    Hola KWh/a no es potencia, si no que es energía. Por tanto ese valor no te sirve para nada a la hora de hacer cálculos de potencia. La potencia media de un frigorífico anda por los 200... 350 W. Por tanto, para esos 2 consumos, tienes una potencia de poco mas de 500 W, que corresponde a menos...