Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Problemas Toscano Tpm-6

    Supongo que tienes una buena tierra, ya que es imprescindible para el funcionamiento con las sondas (ahí te explica que si el depósito no es metálico tienes que instalarla como si fuera una sonda mas). De no ser así programa para que trabaje el equipo sin sondas, a ver cómo se comporta La...
  2. Coitocircuito

    Fuga en el baño

    Con esta frase diste en clavo, cosa que te honra A partir de aquí lo que procede es que llames a un electricista PROFESIONAL. Estás jugando con fuego, con tu seguridad y la del resto de los usuarios de esa vivienda. Una "fuga de tal calibre" no se soluciona cambiado cables "para la llave de...
  3. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Lo dicho: un pedante que va de listo por la vida, que en su osadía ahora pretende darnos clases...¡Manda güevos que diría el ministro aquel! Se te ve el plumero, majete Debes pensar que yo caí de un guindo (árbol que da guindas-una especie de cereza amarga-) Me llama la atención la frase de...
  4. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Eres mas corto que una broca de centrar: La alusión que hizo Pcfex (y adjuntó el dibujín que tanto te jode) es que la estrella debiera llevar neutro. En una entrada posterior mía se habla claramente de ello, de las causas porqué no se hace y el motivo de porqué se debiera hacer
  5. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Quien entra en un post tratando de reírse de una respuesta CORRECTA no merece la más mínima consideración. Así que creo que me quedé corto en el viaje que te programé...
  6. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Dado tu sarcasmo sólo me queda recomendarte que vayas a tomar por donde se empiezan a tejer cestos, cestas, nasas y otros recipientes fabricados con forgaxas...
  7. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Al autor del post ya se le dijo (y se colgó un esquema de esos que tanto te joden) qué pasaría DE SER CIERTO LO QUE PLANTEÓ (alimentar las resistencias con 2 fases y neutro (metiendo este en la fase que falta). Con tal montaje NO SE JODERÍA NADA Como luego rectificó y dijo "que se había jodido...
  8. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Ya veo que "te la coges con papel de fumar": entras en el post, como elefante en cacharrería, metes la pata, te tratas de reír del personal y, encima te soliviantas por creer que el significado de ILUSTRADO es un insulto Háztelo mirar que aún eres joven y la cosa puede tener arreglo
  9. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Como me gustan los dibujinos te adjunto el esquema de una freidora industrial, igual que esa. Hago notar que en el esquema hay un gazapo con la alimentación: tienen bailados L1 y N
  10. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    No sólo eres un "ilustrado" sino un PEDANTE: A la freidora le llegan 3 fases de 400 V y las resistencias son de 230 V. conectadas en estrella, independientemente que lleven neutro o no (que lo llevan, al ser el térmico 4P) La única forma de quemar las resistencias es intercambiando una fase por...
  11. Coitocircuito

    Aplicar correctamente los interruptores termomagnetico con relación al amperaje

    Por lo que veo no estás posteando desde España, ya que parte del aparellaje que estás mencionando aquí no se emplea. Debido a ello, y como la Legislación de tú país difiere de la de España, va resultar imposible contestarte, a no ser que aparezca un autóctono de tú país que sepa asesorarte
  12. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Sin los dibujos no se entendería lo que está sucediendo. Otra cosa es que sepas interpretarlos. Lo de los aviones viene a cuento de un caso práctico para tratar de ilustrarlo. No obstante, como en esa parte tú no estabas interviniendo, no tiene cabida que ahora vengas como un "ilustrado" ya...
  13. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    No te enteras de la fiesta, mejor dicho no te quieres enterar aún mostrándote la entrada. Así que corta el rollo y no desvaríes
  14. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Yo también trabajé con autoclaves, pero no tan grandes (como para coger un coche), No eran eléctricos, sino de vapor saturado de nuestra red y trabajaban a baja presión (sobre 4 Kg/cm2 de Presión (abs) También trabajé con generadores de vapor a base de tropecientas resistencias, que generan...
  15. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Creo, que al igual que el programa de Felix "te patina un poco el embrague" :) > El autor del post si ha dicho que le freidora es de 380 V > Por esa causa/motivo hay todos los dibujines que tanto te incordian Y no fue muy acertado lo de darle la razón al electricista, por tú parte : Si las...
  16. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    > Una cosa es que determinados fabricantes no conecten el neutro al centro de la estrella, en circuitos resistivos trifásicos, y otra que debiera hacerse así, ya que es la única forma de garantizar que el resto de las resistencias trabajan a su tensión nominal, cuando se avería una de ellas...
  17. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Por eso no hay como comprar en El Corte Inglés: con la compra de la freidora te dan un seguro gratuito durante 3 meses, por si el electricista que la conecta mete la pata... 😁
  18. Coitocircuito

    General puede afectar a condensador?

    Vale, es un condensador eléctrico > La avería es rara de por sí, ya que la tensión del condensador es de 330V. Para que se produzca esa sobretensión, tras un rearranque, me huele que hay algo mal en el circuito > Un sobretensiones (creo recordar) que protege a partir de los 275 V. O sea que el...
Arriba