Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    Si, en Alemania también es común hacer ese tipo de instalación...luego pasa lo que pasa
  2. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Échale un vistazo a este video
  3. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Para casos como ese lo que se hace es colocar un analizador de redes (que es instrumental OBLIGATORIO que tiene que tener todo electricista que esté dado de alta como tal) . Con él se registra gráficamente (bien directamente o sacando datos grabados en un pen y exportados a Excel) todo el...
  4. Coitocircuito

    Toma tierra en bodega.

    Hola La profundidad mínima de enterramiento de una pica de tierra (o cualquier otro electrodo) es de 0,5 m. PERO, para el caso que nos ocupa, donde dicha pica no va recibir humedad externa, debiera ser de 2 m (que es, previsiblemente, donde el terreno va tener cierta humedad. Así que esa pica...
  5. Coitocircuito

    Leer contador digital

    La potencia de los armarios no es excesiva, así como su consumo diario Pon el nombre de la compañía suministradora/distribuidira y de su comercializadora (ambas vienen en en recibo de la luz
  6. Coitocircuito

    Leer contador digital

    No tengo experiencia en ese contador ya que los que tengo en mis viviendas son de otra marca y tampoco ando manipulando por ellos Hay otra forma de saberlo que es on line a través de la web de la propia compañía. Pon la que es a ver si damos con el enlace y si deja acceder a ello
  7. Coitocircuito

    Leer contador digital

    ¿Qué potencia tiene el compresor?
  8. Coitocircuito

    Hice hueco al cable al atornillar el tomacorriente. Que hago?

    No se entiende muy bien qué preguntas: >Si la instalación es nueva, y se taladraron ambos cables, (si se produce un corto es que así es) lo suyo es cambiar los cables, utilizando los actuales como guía >Si la situación fuera que hubieras hecho la instalación sin el pertinente tubo, con los...
  9. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Si es industrial tiene más potencia de la que crees ya que llevaría resistencias de desescarche (si no es no-frost). Obligatoriamente tiene que tener una placa con la potencia y con el gas que utiliza: búscala a ver qué pone
  10. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Eso es que no estás en el menú que corresponde: muévete por estos menús https://suelosolar.com/images/manual%20-cerm1.pdf
  11. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Te voy a contestar con lo que me dijo el cabo Emiliano, cuando estaba en el ejército, a mi pregunta de si sabía hacer un arranque estrella-triángulo: "Mi alférez, ese automatismo ya se vende hecho"
  12. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Si no paras el motor se forma escarcha en el evaporador y condensador: si hay escarcha el equipo no enfría Si quieres un "enfriador" con una célula PELTIER lo haces sencillo. Si quieres congelar mejor una nevera de butano
  13. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Lo puse a continuación en el mensaje anterior: si estando frío el arcón no lo abres, y sigue arrancando muchas veces, es que está perdiendo frío, bien por las juntas o por rotura del aislamiento si está oxidado el mueble por algún sitio Para saber si cierra bien la junta se hace con una hoja de...
  14. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Referente al parpadeo "rapido" es motivado a que los arcones y la nevera sólo consumen en momentos puntuales, el resto del tiempo el motor está parado. Cuando baja la temperatura arrancan y su consumo en ese momento es grande, ya que tienen punta de arranque (unas 5 veces su In,) pero sólo...
  15. Coitocircuito

    Leer contador digital

    El contador es un CERM1 Aquí tienes parte de los menús...
  16. Coitocircuito

    Leer contador digital

    Hola Con elucubraciones no se soluciona NADA > Dices tener potencia máxima contratada ¿Cuanta? > Dices tener freidoras ¿De cuánta potencia? > Dices tener varias cámaras ¿De qué potencia? > Dices que el contador parpadea rápido ¿Cuánto consumo tiene conectado en ese momento? Factura exageradas NO...
  17. Coitocircuito

    Consulta contadores luz

    Para nada, soy de lo más "normal" que puedas imaginarte En mucha estima no me tiene ya que, muchos años más tarde, le presté un Fluke y aún no le lo ha devuelto y, en vista de los años transcurridos, no creo que lo haga...:confused:
  18. Coitocircuito

    Consulta contadores luz

    ¡Joder, acerté 4/4! :) Como ves todo vino a raíz del punto nº 3 Cuídate que esas lesiones son jodidas de curar. Te lo dice uno que tiene que poner infiltraciones (cortisona) regularmente. Mi caso no fue "por hacer el tonto" sino por evitar que un compañero se cayera de una grúa
  19. Coitocircuito

    Cálculo de la caída de tensión de dos transformadores en paralelo

    Hola Ahí hay tela que cortar: > Calcular la caída de tensión en cada trafo unitariamente (ya lo habrás hecho, sino no sabrías la sección). Siempre debieras tener la posibilidad de trabajar con los trafos desacoplados (para ello tienes que tener distribuido el cuadro del centro de reparto con...
  20. Coitocircuito

    Duda cuadro

    Te lo explico detalladamente, verás cómo lo vas a entender CHAPUZA es aquello que, o bien está mal hecho, o no fue realizado con esmero > Si la normativa dice: rozas en en horizontal y vertical ... Y se hacen "inclinadas" es una chapuza > Si haciendo el trabajo "en visto" no hace falta "entrar...
Arriba