Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Interruptor diferencial

    Hola.. Cuando ocurre eso, directamente se cambia el diferencial Saludos
  2. PcFex

    Necesito anular conmutación en habitación con tres interruptores

    Bueno, resulta que en 1975 y en el 2026, hay una cosa que no cambio independientemente del color de los cables, el esquema de conexión de los conmutadores ( aquí el problema es otro ) y si, también en esa época se ponían dos enchufes de alumbrado en la zona del cabecero de la cama, justo debajo...
  3. PcFex

    Problema canales tdt

    Arriba del todo tenéis una central programable para TDT ( no tenéis que ser muchos vecinos ) y un amplificador de banda ancha para SAT, se mezcla, los dos cables, blanco y negro van con señal TDT y SAT Las otras fotos son los derivadores de los rellanos. Después de esto no me complicaría mucho...
  4. PcFex

    Problema canales tdt

    Al PAU de una vivienda bajan dos cables, con TDT y SAT y el 90% de los casos es el blanco..... si pinchas en la imagen se hace grande..
  5. PcFex

    Necesito anular conmutación en habitación con tres interruptores

    Para convertir conmutadas en interruptor, tiene que localizar en los que tienen los tres cables el polo activo con un simple buscapolos, hecho esto tienes que ver que conmutador de los tres vas a dejar de interruptor
  6. PcFex

    ¿Cuál es la forma más correcta de hacer dos cuadros con una sola acometica? para dividir un piso

    Hola. Habla con un instalador autorizado, ya que necesitaras un CIE
  7. PcFex

    Trifásica + monofásica en vivienda

    Hola Desde el contador no puedes sacar una línea monofásica que conviva con la trifásica, pero no es correcto que todo lo de la vivienda cargue solo en una fase, lo que se tiene que hacer en este caso es compensar, para que todas las fases tengan una carga parecida.
  8. PcFex

    Como presupuestáis las obras?

    Aparte de usar la experiencia hay software que facilita la tarea https://www.rib-software.es/presto
  9. PcFex

    Conmutar 2 sensores de presencia

    Si es un pasillo y tiene mas de una lampara, los pondría independientes , que cada detector encendiesen por separado, al fin y al cabo si pasas por el pasillo se van han encender. Los detectores cuando comparten el mismo vuelta de lámparas no funcionan bien, se hacen la picha un lio, cuando les...
  10. PcFex

    Instalar interruptor de transferencia automático

    En este hilo un usuario pone unos esquemas de algo parecido y de una marca especifica, siempre y cuando el inversor este preparado para backup, que no son todos https://www.foroelectricidad.net/threads/resuelto-duda-sobre-sobretensiones-tras-backup.5660/#post-19144 Cuando no hay tensión en la...
  11. PcFex

    Fermax 3390 Loft VDS Basic [Tiene corriente]

    Hola Vamos por partes, ese telefonillo de las fotos es un analógico Fermax y nada tiene que ver con el Fermax 3390 Loft VDS Basic El video portero nisu que quieres poner va desde la fuente de alimentación, que es como la de un teléfono móvil a 24 voltios con + - en un Jack al monitor y desde el...
  12. PcFex

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    En el primer PDF que puse hay una imagen con las conexiones .. Supongo que esto es igual que los cables del motor de algunos diferenciales rearmables.. Que vienen con terminales de tipo U, para conectar detrás del tornillo... Antes ni venían con el terminal y había que conectarlos como se...
  13. PcFex

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    Por eso puse el PDF y no hice un esquema.
  14. PcFex

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    Esos PDFs son de esta web https://www.leroymerlin.es/productos/combi-iga-limitador-sobretensiones-permanentes-transitorias-lexman-2p-40a-88918338.html https://media.adeo.com/media/4239994/media.pdf
  15. PcFex

    Fuga de corriente (20 miliamperios)

    El esquema de distribución eléctrica de México es distinto al de España, aqui usamos el TT y en México TN o sus variantes. En el esquema TT se coloca un interruptor diferencial de 30mA y este es el que corta la corriente cuando la fuga llega cerca de ese rango En el esquema TN y sus...
  16. PcFex

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    https://media.adeo.com/media/4240016/media.pdf
  17. PcFex

    Ayuda con jumper en un video portero Tegui

    Si esto es algo muy común, pero como dije, si no se repara un telefonillo digital el único afectado va a ser el del telefonillo, al menos que se hagan los valientes y coloquen un telefonillo analógico, como hemos visto en temas publicados en este foro. De la ultima empresa que me marche, antes...
  18. PcFex

    Ayuda con jumper en un video portero Tegui

    Y ampliando el tema, usar 4 cables en 2 trenzados para el bus no es la mejor solución para la comunicación, solo se usa un trenzado, ya que la distancia entre espirales en cada trenzado es distinta. Para eso Tegui, tiene su propio Bus Trenzado
  19. PcFex

    Ayuda con jumper en un video portero Tegui

    Hola C.C., en este caso no, es un sistema digital y no tiene nada que ver con el sistema analógico, esto fue lo mejor que hizo Tegui, la serie Tegui Bus Sfera New Si ya te funciona ?, cada cambio de configurador se hace con el bus desconectado, una vez colocado se espera un minuto y se...
  20. PcFex

    Ayuda con jumper en un video portero Tegui

    Son Configuradores en lenguaje binario Los alojamientos de las unidades interiores donde situar los configuradores suelen ser los siguientes: N - número de la unidad interior Los configuradores insertados en los alojamientos N de las unidades interiores asignan un número de reconocimiento en...
Arriba