Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Programar mandos garaje easy tec

    Efectivamente el pulsador "de aprender" es el TL. Lo que ya no sé es si una vez pulsado hay que darle a inicio. Es un tema delicado porque, con ese par de botones, se programan otras cosas del portón y una mala acción lo puede desprogramar Prueba a probar poniendo esto en el buscador, a ver qué...
  2. Coitocircuito

    Programar mandos garaje easy tec

    Hola Aparte de la marca del mando hay que indicar el modelo...con el hándicap que ese fabricante no tiene al día los certificados, por lo cual en antivirus lo da como malo...:( Saludos
  3. Coitocircuito

    Elevador trifásico

    Hola La opción de arrancar con condensador si hay cuando se arranca sin carga. En ese caso el motor siempre arrancará con carga, al tratarse de una bomba. No obstante si quieres hacer la prueba para ese motor (0,75 kW) el condensador adecuado sería de 50 µF 450 V AC (lo puedes conseguir en...
  4. Coitocircuito

    Elevador trifásico

    > Como apunté me reservo la opinión sobre estos convertidores, pero que sepas que los hay https://www.torytrans.com/fileadmin/user_upload/productos/pdf/Serie_TMT_ES_v4.2.pdf >La opción (que también hay) de arrancar el motor con un condensador la descarto: pierde un 25% de potencia y, por ende...
  5. Coitocircuito

    Elevador trifásico

    Hola > La solución sencilla pasa por cambiar el motor trifásico por uno monofásico. Será un poco mayor (en tamaño y potencia) que ese, casi seguro. Pero como el fabricante (dices) que tiene ese equipo en monofásico no creo que tengan problemas (si acaso hay que mover todo el anclaje, para...
  6. Coitocircuito

    Interruptor doble normal a interruptor doble inteligente

    Eso sí para operar en el cableado HAY QUE CORTAR TENSIÓN
  7. Coitocircuito

    breaker ideal para una especifica bomba de agua

    Hola PcFex :) Como siempre muy prolijo (como dicen por sudamérica, que por aquí el signicado es otro) el esquema y, aprovechándome de él, voy hacer unas matizaciones sobre mi entrada > Como bien figura en tú esquema en la bomba del interlocutor pudiera llevar un presostato, y el esquema que...
  8. Coitocircuito

    Programador enchufe analógico

    > El que pone ISKRA es un CONTACTOR MODULAR. Te recomiendo uno de 25 A de SCHNEIDER > El de su derecha es un reloj analógico TE SIRVE CUALQUIERA TANTO ANALÓGICO COMO DIGITAL, ya que su contacto NO VA TENER CARGA (esa función la hace el contactor) > No entro a valorar el detalle de lo que haya...
  9. Coitocircuito

    Interruptor doble normal a interruptor doble inteligente

    Los otros cables son comunes De ser cierto que el común es la fase (y no el neutro) la tienes que puentear a la fase del Wifi (L) y los de los interruptores (verde y negro) uno a cada entrada Puedes comprobar previamente que es así soltando el cable negro del interruptor y comprobando que no...
  10. Coitocircuito

    Programador enchufe analógico

    Ese programador es para controlar circuitos RESISTIVOS. Créeme si te digo que soporta los 3.500 W de un radiador (p.e.) sin problema
  11. Coitocircuito

    Programador enchufe analógico

    Hola Ese temporizador no es adecuado para comandar circuitos inductivos y un motor lo es fuertemente Lo que necesitas es un contactor intermedio, es decir que el reloj comande al contactor y este al motor Algo así como esto Te sirve cualquier reloj, tanto en analógico como en digital Saludos
  12. Coitocircuito

    breaker ideal para una especifica bomba de agua

    Hola > Para proteger un motor lo que necesitas es un DISYUNTOR que aúne protección magnética (cortocircuito) con protección térmica (sobreintensidad) en el mismo aparato >Haberlos los hay en monofásico, pero tal vez no lo encuentres fácilmente. De ahí que lo más sencillo sea utilizar un...
  13. Coitocircuito

    Enchufe exterior y conexión a toldo

    Así, en la distancia, y sin ver la instalación real, será difícil poder asesorarte; pero siguiendo las pautas que marca la buena praxis (y no la que haga/haya hecho cualquier electricista mediocre) quédate con lo siguiente, que es bien sencillo de entender > Un automático tiene que proteger...
  14. Coitocircuito

    Conexion horno

    Porque el horno es en todo si un receptor y ahí no cuenta la sección del cable, al no considerarse la caída de tensión. Además ese cable es "especial" debido a su ampacidad: no todos los cables soportan la misma intensidad para una misma sección; influye en ello el tipo de cubierta que lo...
  15. Coitocircuito

    Baterias luz emergencia.

    https://es.differkinome.com/articles/physical-chemistry/difference-between-lead-acid-and-calcium-batteries.html
  16. Coitocircuito

    Pasar motor de trifásico a monofasico

    Hola Foto no veo: si no te dejó colgarla es por ser de mayor tamaño que la que admite el foro. Si la hiciste con el teléfono le puedes decir que te la guarde en menor resolución. También la puedes redimensionar con el Paint de Windows y/o guardar con la extensión *JPG ó *JPEG en lugar de *PNG...
  17. Coitocircuito

    Enchufe exterior y conexión a toldo

    Ni sí, ni no, ni todo lo contrario Te lo explico: > El cable que sale desde el automático al punto de consumo tiene que estar protegido por el automático de 16 A (caso del C2) Por tanto el cable debe ser de 2,5 mm2 > Ahora bien, si el receptor trae un trozo de cable de menor sección, de ti...
  18. Coitocircuito

    Enchufe exterior y conexión a toldo

    Hola La separación de circuitos es por un tema de practicidad, no por influir en el funcionamiento de los diversos aparatos. Por lógica el circuito de alumbrado debe ser diferente al resto: no querrás que por una avería en el horno, pongamos por caso, te quedes sin luz y no puedas acceder a él...
  19. Coitocircuito

    Coneccion de tomacorriente a la red

    Primero aclara si lo que tienes ahí es un enchufe o un interruptor, ya que en un sitio dices que es un tomacorrientes y mas adelante que es interruptor
Arriba