  1. Coitocircuito

    Cuadro automáticos

    Hola Si la vivienda está sin luz necesitas un "certificado" y quien te lo expida no va querer pillarse los dedos y te pedirá esto (que es la instalación eléctrica básica de una vivienda) Debieras ponerte en manos de un instalador de la zona a ver si admite darte ese certificado, basándose en...
  2. Coitocircuito

    ¿Es posible que no haya cuadro eléctrico en una casa?

    Hola Si la casa es de 1975 tiene que haber cuadro "por cataplines" ya que el Reglamento anterior al actual era de 1973 En el cuarto contadores no puede estar tiene que estar en la vivienda Ahora bien, ello no quita que esté hecha por la anterior normativa, donde toda la instalación colgaba de...
  3. Coitocircuito

    Enchufes en el cuadro de iluminacion

    Hola Ese cuadro está hecho por el RBT de 1973, en el que se permitían los automáticos unipolares y el colgar del circuito de alumbrado ciertos enchufes de escasa enjundia, como eran los de los cabeceros de las camas Así mismo, al no tener los neutros en el cuadro, estos se van repartiendo por...
  4. Coitocircuito

    Cable aéreo, preensamblado

    De poco le va a servir: si no te fijaste la consulta la está haciendo desde Buenos Aires...
  5. Coitocircuito

    Cuadro secundario

    >Ese NPI (ni puta idea hablando en castellano antiguo) >Un cuadro sólo puede tener un interruptor general >Tendrías una linea sin ninguna protección magnetotérmica en cabecera > Id. sin protección diferencial
  6. Coitocircuito

    Cuadro secundario

    NO CUELA; por 3 motivos 1) Si fuera tal y como dices no hubieras preguntado dónde se conectaban los cables que interconexionan los cuadros 2) NINGUN electricista, aún siendo mero aficionado, te diría hacer una salida hacia ese subcuadro eludiendo el sobre tensiones 3) NINGUN electricista, aún...
  7. Coitocircuito

    Cuadro secundario

    Sintiéndolo mucho no voy a seguir con este tema, ya que esta no es la misión de un foro de estas características: esa es una instalación en toda regla, con una potencia prevista de 7kW. Eso lo tiene que hacer un profesional Una cosa es asesorar a todo aquel que entre en el foro en pequeñas...
  8. Coitocircuito

    Cuadro secundario

    Una de las cosas mas dificiles que hay en esta vida es entender los libros de instrucciones, en general. La otra es entender los planos, en general:) En la rama de la derecha (con el circulo rojo) te dice que de un diferencial cuelga un automatico de 2x16 A, que pertenece al circuito C1-2, con...
  9. Coitocircuito

    Instalación fluorescente redondo

    Hola Se te podía decir PERO te faltan piezas (el porta cebador) Y como veo que por ahí "anduvo la mano del hombre" y se desconoce si, tanto reactancia como tubo o cebador, están en buen estado, lo mejor es que optes a comprar un Downlight de 20 W, (que proporciona el doble de lúmenes que el...
  10. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    En su momento te dije que si la instalación te la estaba haciendo el herrero del pueblo: certificado queda El colocar un cable que por su colorido es un polo activo (en este caso color del neutro) en el circuito de tierra sería suficiente para que, a quien firmó el boletín, le impusieran severa...
  11. Coitocircuito

    Cuadro secundario

    Hola Este es un caso similar (salida para un trastero) Como ves hay habilitado un automático para ese circuito (en rojo) Los diferenciales, en azul, el de cabeza debiera ser selectivo. Ahora bien si no va pasar ninguna inspección sirve un diferencial "normal" Saludos
  12. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    Si los cables señalados en naranja son el mismo (que se haya utilizado un conductor azul, de mayor sección para unir los cables de tierra) sería un hecho punible El cable que va al sobretensiones transitorias no se puede derivar para otro circuito: tiene que ir directo desde la tierra general...
  13. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    Tengas el régimen del neutro que tengas NUNCA podrás conectar una fase a tierra Ya pongo en dudas que sea cierto que en esa instalación haya 2 fases ¿Ya Tiene tensión la instalación? ¿Quien te lo está haciendo tiene carnet de instalador profesional?
  14. Coitocircuito

    Interruptor para persiana con mando

    En el motor tiene que haber 4 cables: >Común= Azul, que corresponde con el neutro Ese tiene que estar ahí siempre directo >Subida: >Bajada : Esos colores los define el cableado del motor: si pones su referencia se pueden buscar > Tierra Al interruptor le llegan 4 cables > Neutro = lo...
  15. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    La pregunta del millón es saber si el régimen del neutro es TT ó TN... Resulta un tanto sospechoso el cable azul unido a la tierra...y que no haya mas tierras en el cuadro...
  16. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    Una recomendación para el autor del video (experimento) Tal vez debiera utilizar un casco de seguridad con barboquejo .... (para que no se le escape la cabeza)
  17. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    Aclarado del tema de los automáticos: Unipolares: 1 polo Bipolares: 2P ó 1P+N (que es el que te colocaron). Si no hay previsión de la Compañía Distribuidora de cambiar a 400/230 V yo colocaría el 2P Sobretensiones En este reino de taifas cada Comunidad tiene su librillo independiente del REBT...
  18. Coitocircuito

    Interruptor para persiana con mando

    Hola Seguro que si lo conectas según este esquema funciona PM El mecanismo necesita el neutro para su propia alimentación . La fase es la que hace de salida hacia la persiana, tanto para subir como para bajar. Si actualmente no estás controlando que la fase la tienes conectada "donde toca" no...
  19. Coitocircuito

    Dos fases sin N

    Lo primero que debieras mencionar es el país desde dónde estás haciendo la consulta > Los automáticos que te colocó pudieran ser DPN, que ocupan 1 modulo y son 1P+N > Si estás en España, y te colocaron automáticos unipolares, es que no le encargaste la instalación a un profesional, sino al...
  20. Coitocircuito

    Batería con voltaje fluctuante

    Hola Yo, de instalaciones solares, NPI PERO, lo primero que haría, ante esa situación, es cargar la batería con un cargador "normal"; comprobar la carga con un amperímetro en descarga, y a partir de ahí conectar el inversor... Con eso ya matas 2 pájaros de un tiro: sabes si la batería coge...