Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Interruptor

    Hola No es un interruptor, es un conmutador, donde el común es el 2 y las salidas 3 ó 6 Lo primero que tienes que saber es si ese punto de luz se comanda desde 2 sitios Saludos
  2. Coitocircuito

    Commutar controlador wifi de tiras led

    Aparentemente sí; se asemeja a lo que te comenté : "lámparas por un lado y controlador especifico por otro" En este enlace de Amazon tienes más información...
  3. Coitocircuito

    Caja moldeada con dos bobinas?

    A ver si nos aclaramos; el interruptor sólo tiene sitio para un tipo de bobina. Así mismo las bobinas de emisión necesitan un impulso para su disparo, Y tú hablas de cortarle tensión a esa bobina El uso de un relé de seguridad para la seta es independiente de la aplicación, Ya verá el...
  4. Coitocircuito

    Distancia entre líneas aéreas y subterraneas

    Hola Es una pregunta muy genérica, de la que no entiendo el alcance: en una línea aérea la distancia de seguridad la da la altura de la torre, en función de su categoría, la cual va en función del voltaje (´+1 kV <36 ; +36 kV<245 kV ; >245 kV) Se puede exigir mayor altura, caso de tener que...
  5. Coitocircuito

    Problema con E-Distribucion (Nuevo punto)

    No puede suceder que teniendo, aparentemente, todos los papeles en regla no te digan claramente el por qué no te dan la luz. Yo lo tramitaría por mediación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que tienen todos los ayuntamientos, bien propia o mancomunada El procedimiento es...
  6. Coitocircuito

    Caja moldeada con dos bobinas?

    En la web de Cirprotec sí está https://www.cirprotec.com/productos/v-check-4r/ En suministradores en linea también aparece https://masvoltaje.com/material-electrico/29479-v-check-4r-40-cirprotec-77706400-8435297809159.html Como ves no lo tienen en existencia, lo tienen que pedir No...
  7. Coitocircuito

    Calibre de cable

    Hola Este foro emite desde España, donde la normativa es otra. Así mismo, para esa pregunta, te falta un dato fundamental: la potencia contratada Saludos
  8. Coitocircuito

    Caja moldeada con dos bobinas?

    Hola Nunca trabajé con esa marca de aparellaje, pero ese protector lo tienes también con bobina de mínima (el 4R) Saludos
  9. Coitocircuito

    Problema con E-Distribucion (Nuevo punto)

    Hola Mira a ver si lo que tienes instalado coincide con su normativa (pudiera ser que la CGP no esté homologada por ellos) https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/normast%C3%A9cnicasdeingenieriadered/NRZ103_EP%20Instalaciones%20Privadas%20Consumidores%20BT_v2.pdf Saludos
  10. Coitocircuito

    Sellar tubo corrugado con espuma de poliuretano

    Hola Lo suyo es acabar con las cucarachas La espuma de poliuretano atacar no ataca a los cables, pero arde como yesca (aunque también hay ignifuga) Hay compuestos específicos para el sellado de conductos eléctricos Tal vez pudiera servir silicona NEUTRA También hay una masilla plástica...
  11. Coitocircuito

    Diferencial reversible.

    Hola Al ID le importa muy poco por dónde lo alimentes, incluso si inviertes fase/neutro (excepto en los trifásicos). Esta entrada te lo va aclarar Ahora bien lo suyo es seguir el criterio "entrada por arriba salida por abajo" más que nada para evitar posibles accidentes. Si la empresa ya...
  12. Coitocircuito

    toma de tierra edificio tras reforma vivienda

    Hola Si la instalación es de los años que aludes lo más probable es que no haya toma de tierra, es decir no que sea deficiente, sino que NO HAY Si la reforma se hizo como obra nueva, CON BOLETÍN el instalador tendría que haber comprobado ese dato, cuyo valor tiene que figurar en el Boletín Si...
  13. Coitocircuito

    Que modelo de bombilla es?

    También las tienes en Amazon PERO mientras no sepas la potencia igual que si tienes tos y te rascas una oreja (las medidas exteriores son iguales). Lo suyo es desmontar el foco del techo para ver si pone algún dato en el interior. ...Y si das una vuelta por LM igual tienen lo que es sólo la...
  14. Coitocircuito

    Ayuda F.A 24v y tension salida...

    Hola Tú mismo te lo compones y descompones. En lugar de decir que estás probando el taladro CON SU CARGADOR vas y dices que lo estás haciendo con un alimentador Con ese dato, y el de la batería, el CARGADOR daría la corriente necesaria para arrancarlo, ya que proporciona 2000 mA, frente a una...
  15. Coitocircuito

    Enchufe de casa

    Yo no me dedico a esos menesteres, pero de vez en cuando pongo la oreja a ver cómo anda el mercado. Para adaptar una instalación eléctrica al nuevo REBT necesitas como mínimo 5 circuitos, así que olvídate de aprovechar lo que tienes actualmente. La parte mas tediosa es hacer las régolas; no es...
  16. Coitocircuito

    Dos interruptores generales automáticos consecutivos

    En ese caso es indiferente la In de la protección aguas arriba, ya que no está haciendo la función de protección de la instalación. De menor calibre que el IGA seguro que no va a ser (estaría disparando actualmente) y si es mayor sería el equivalente a tener un interruptor de seccionamiento no...
  17. Coitocircuito

    Ayuda F.A 24v y tension salida...

    Hola Conocido es el dicho de LAS HERRAMIENTAS EN MANOS INEXPERTAS SON UN PELIGRO (y más si son eléctricas) > La tensión en vacío de una FA puede ser bastante superior a la de en carga > Un aparato de medida digital no es la mejor opción para medir la carga > Casi que doy por seguro que ese...
  18. Coitocircuito

    Dos interruptores generales automáticos consecutivos

    Hola Pongo en duda de que, actualmente, tengas IGA, más bien será ICP que, aunque físicamente son iguales, su funcionamiento difiere (lo digo por si hay alguien que pretenda el ICP como IGA en el caso de los sobretensiones) Con respecto a su sustitución decir que un profesional ese cambio lo...
  19. Coitocircuito

    Capacitor para motor .5hp para compresor

    Hola Para ese caso necesitas 2 condensadores, uno permanente de sobre 50 µF y del doble de la tensión nominal, en AC El segundo condensador se conectará sólo durante el periodo de arranque y su valor es empírico. Puedes probar con uno de similar capacidad. Una vez que el motor arranca lo hay...
  20. Coitocircuito

    Termina unipolar doble .

    Hola El único caso de brujas que conozco es el de Zugarramurdi. En el resto, referido a corriente, cuando dispara un automático es por sobrecarga o por cortocircuito. Así que lo que procede, en tu caso, es comprobar la intensidad que fluye por ese automático. Para eso se necesita un aparato...