Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Saludos desde la ignorancia

    Hola Busca por emisor-receptor de RF (Radio Frecuencia) Es es funcionamiento similar al de los portones de lo garajes, pero lo modificas a tus necesidades El emisor lo modificas para que, mediante un relé que se activa al recibir la tensión, puentee el pulsador de envío de señal (según el...
  2. Coitocircuito

    instalador a los 54 años

    Hola Las decisiones en esta vida las hay que tomar en momentos de lucidez (consultar con la almohada tampoco sirve) Si tu ilusión es formarte como electricista, a esa edad, adelante: aún te quedan mas de 15 años por delante para llegar a la jubilación Ahora bien, seamos serios: NADIE en esta...
  3. Coitocircuito

    Compensación de fases

    ¡Ah, coño! Eso no fue que te lo contaron sino que lo dedujiste tú mismo en un momento de inspiración Lo que si puedes colocar es un racionalizador de potencia, que es otra cosa: estableces los circuitos prioritarios y cuando sobrepasas la intensidad que programes te corta los circuitos no...
  4. Coitocircuito

    Calefacción por acumuladores de 8 horasB

    A los acumuladores que me refería eran los de este tipo, que los hay estáticos y/o dinámicos Al que me refería, de AEG, era dinámico y expulsaba el aire nada mas acabar el horario de carga. Lo modifiqué con otro reloj para que expulsara el aire a un horario prefijado: tal era el aislamiento...
  5. Coitocircuito

    CGMP: El ID (CHINT) se desconecta aleatoriamente.

    Siendo así debieras preguntar a varios vecinos a ver si tienen el mismo problema de disparo (en particular a los de tu planta), o si sólo afecta a tu vivienda
  6. Coitocircuito

    CGMP: El ID (CHINT) se desconecta aleatoriamente.

    ¿Se trata de una vivienda aislada o de un edificio? Mirando con mas detalle la foto ese montaje lo hizo UN SALVAJE. Ese cuadro no pasaría una revisión de OCA
  7. Coitocircuito

    CGMP: El ID (CHINT) se desconecta aleatoriamente.

    Ya que el resto del aparellaje es HAGER pondría esa marca. Si fuera de nuevo montaje, personalmente, elegiría SCHNEIDER
  8. Coitocircuito

    CGMP: El ID (CHINT) se desconecta aleatoriamente.

    Hola Por seguridad y estética el combi debiera alimentarse por sus polos superiores. Por funcionamiento es indiferente, ya que la posible sobretensión siempre se produce aguas arriba, por lo cual pasa siempre por el automático Por seguridad, si se hace de esa forma, hay que poner unos tapones...
  9. Coitocircuito

    Cursos de AutoCAD

    Al ver la pantalla de la biblioteca de los símbolos recordé que uno de los primeros programas de dibujo eléctrico que tuve fue el CADDY, del cual copié su biblioteca de símbolos (que era extensa) para adaptarla al AUTOCAD y meterle atributos a los bloques de cada símbolo
  10. Coitocircuito

    Calefacción por acumuladores de 8 horasB

    Si, es cierto que me centré en un solo emisor, y puede haber mas con mando independiente en cada cual; de ahí que le pida a bhrm988 nos amplíe información sobre toda la instalación para indicarle qué otros pasos debe dar Aunque esos acumuladores ya se empleaban en gran medida en Alemania, aquí...
  11. Coitocircuito

    Calefacción por acumuladores de 8 horasB

    Hola El reloj tiene 3 posiciones OFF > siempre apagado Reloj > Funciona con el programa ON > Siempre encendido Las uñetas cuando están hacia la derecha marcan el horario de encendido, cuando están a la izda el de apagado Puedes empezar comprobando que los acumuladores cargan poniendo el...
  12. Coitocircuito

    Diodo soviético

    Ese tipo de lámpara era la usual en centralitas de telefonía . Lo usual es que sea de 24 V (aunque las hay de todas las tensiones) Coincide que sea de esa tensión: 5 x 24 V son 120 V y lo que hace el diodo es bajar la mitad de los 220 V, al recorta una semionda Así mismo es probable que...
  13. Coitocircuito

    Cursos de AutoCAD

    Hola PcFEX Yo, el EPLAN lo conocí en una feria de muestras (luego pasaron por la fábrica a hacerme una demostración) En sus primeras versiones era un poco cutre PERO luego los fabricantes de aparellaje tiraron por esa plataforma y ahora tienen colgados en ella todos sus fabricados (vamos, que...
  14. Coitocircuito

    contador digital segundamano

    Como de comenté el contador TIENE QUE TENER CARGA Ahí es donde debiera de ir, intercalado a la salida del ID Revisa las entradas de fase y neutro del contador, que en el dibujo deben estar cruzadas (funcionaría igual pero no estaría bien hecho) CONECTAR UN SEGUNDO CONTADOR ES TONTERÍA: sabrás...
  15. Coitocircuito

    contador digital segundamano

    Hola Si, el contador se puede bloquear a distancia...sobre todo si no se paga Así mismo supongo que al contador le estás metiendo carga: es decir lo pusiste en serie con el actual, no en paralelo sin meterle consumo Saludos
  16. Coitocircuito

    Diodo soviético

    https://xn--90amdzdh.xn--p1ai/p452190768-diod-d226.html 400 V 300 mA https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58822/DIODES/1N4004.html 400 V 1000 mA
  17. Coitocircuito

    Cursos de AutoCAD

    Pues el EPLAN es "lo máximo" para dibujar circuitos eléctricos, así como para implementar el aparellaje en los armarios, ya que la inmensa mayoría de los fabricantes han optado por esa plataforma Ahora bien, si piensas decantarte por la ELECTROMECÁNICA el AUTOCAD es imprescindible. Decirte...
  18. Coitocircuito

    Diodo soviético

    Hola Te puede servir el 1N4004 (5;6;7) PERO es mas que probable que la avería esté en una de las lámparas, al ir todas en serie... EDITO: Cuelga la referencia completa que viene en el supuesto diodo ese, la tensión que figura en las lámparas y la tensión a la que lo tienes conectado Saludos
  19. Coitocircuito

    contador digital segundamano

    Hola La pregunta del millón es la de saber el modelo del contador en cuestión Y la del millón uno saber la procedencia del contador, si estaba funcionando anteriormente... Saludos
  20. Coitocircuito

    Sección cables instalación antigua

    El valor de sección que se le da a los cables se refiere al valor máximo de la resistencia para una determinada sección, nada tiene que ver con la sección geométrica del conductor Ahora bien si el conductor es rígido, y mides el diámetro, lo puedes saber por aproximación Si la instalación es...