Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    El interruptor que pusiste al principio es valido PERO veo que tiene luz. Si quieres conservar esa función sacarías la manguera del cuadro y la conectarías a la salida del interruptor Y colocarías otra manguera de 3 hilos (para poder tener tierra) donde está conectada la actual y la conectarías...
  2. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    Hola Aunque, técnicamente, es una chapuza SI puedes poner un interruptor externo PERO no puedes salir con el cable marrón, tienes que hacerlo con una manguera (es una cuestión de aislamiento)
  3. Coitocircuito

    Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

    No puedo estar de acuerdo con la apreciación de que la sección de salida del IGA sea la misma que la de entrada: mas que nada porque, si por altura del edificio, a la DI le correspondieran 35 mm2 a ver cómo te las apañas Lo que tiene que tener es una sección mínima acorde al calibre que protege...
  4. Coitocircuito

    Titularidad contador (inteligente?) de una vivienda ya vendida

    Hola Aquí te explica cómo proceder para dar de baja un suministro. Lo usual es que el contador sea alquilado. De ser así, y si lo diste de baja (de forma fehaciente) ya no tienes ninguna responsabilidad sobre ese contador Todas esas operaciones es mejor hacerlas presencialmente (quedándose con...
  5. Coitocircuito

    < Resuelto> Como saber si tengo un aparato bien conectado?

    Esa conexión es usual, no implica nada Es mas, con determinadas regletas de enchufe múltiples, según la disposición de los alvéolos, si la clavija Schuko es acodada (como esa) no queda mas remedio que una quede en contraposición de otras porque sino montarían sobre si los cables Si el aparato...
  6. Coitocircuito

    Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

    Ahí ya no te puedo asesorar ya que con ese tema nunca trabajé. Depende de cómo este cogida la alimentación al cargador: desde la misma vivienda o desde la centralización de contadores, como en este caso
  7. Coitocircuito

    Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

    Tema aparte es por qué quieres poner un rearmable si el diferencial que tienes no lo es. Hay mayor número de posibilidades que dispare el diferencial a que lo haga el combi
  8. Coitocircuito

    < Resuelto> Como saber si tengo un aparato bien conectado?

    Hola Habría que saber desde qué lugar/país haces la pregunta ya que en función del régimen del neutro (es un tema complejo) la base enchufe tendrá que ir "polarizada" o no Si fuera en España no es relevante cómo conectes la clavija (aunque en las instalaciones se sigue un orden, no definido...
  9. Coitocircuito

    Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

    Volvemos a explicarlo mas detallado: > El ICP, como su propio nombre indica, es el interruptor de control de potencia (que ahora viene integrado en el contador) PERO nada tiene que ver con el IGA (Interruptor General Automático) > Cuando los contadores no llevaban integrado el PIA, y este...
  10. Coitocircuito

    Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

    El C25 significa que es un interruptor de 25 A con curva de disparo C Si estás interesado en saber "qué es eso de las curvas" aquí te lo explica https://www.profetolocka.com.ar/2019/04/18/entendiendo-las-curvas-de-disparo-de-los-interruptores-automaticos/
  11. Coitocircuito

    Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

    Hola La In (Intensidad nominal) del IGA (Interruptor General Automático) va en función de la max potencia que admita la instalación (eso viene en el Boletín de la instalación) El "combi" sobretensiones sustituye a ese IGA; de menor intensidad no lo puedes colocar, evidentemente, pero de mayor...
  12. Coitocircuito

    Fotocelula o sensor

    Los elementos AS-i son específicos, solo se conectan al Bus. Cualquier otra fotocélula, lo mas probable, es que lleve alimentación mas el contacto de salida. Haz la consulta directamente a SICK, a ver cual es la sustituta de esa fotocélula
  13. Coitocircuito

    < Resuelto> Sai o mini ups para tarjeta Descalcificador.

    Añado esta foto para que se vea lo del alimentador AC que cito. Como dice el refrán "el gato escaldado del agua fría huye":)
  14. Coitocircuito

    < Resuelto> Sai o mini ups para tarjeta Descalcificador.

    Estaría bien que colgaras una foto con las características del alimentador de ese aparato. Se suele dar por hecho que todos los alimentadores entregan DC, pero también hay salida en AC (Como ya se me dio el caso de que me quemaran la regulación de una máquina por ese motivo, lo pongo como sobre...
  15. Coitocircuito

    Alimentar casa en apagón

    Hola Hay una entrada similar de hace unos días https://www.foroelectricidad.net/threads/resuelto-apagon-solucion-con-mini-generador.5685/ Saludos
  16. Coitocircuito

    problema en bomba de agua

    Dije borrar potencia de la bombilla, no borrar la tensión. Si no sabes ese dato jodido lo vas a tener para calcular la potencia. (La bombilla del "problema" era de 3 W-lo digo por la pinza-) No , no tiene nada que ver con "carretes RHUMKORFF" (que es la base de las antiguas bobinas de...
  17. Coitocircuito

    Que significa "RE" en este contexto?

    Si se tratara de un registro eléctrico tendría que figurar esa nomenclatura en el resto de las cajas de registro que hay, como poco, una cada 2 estancias
  18. Coitocircuito

    problema en bomba de agua

    Me alegra saber que no te lo tomaste a mal (que para eso puse el icono sonriente :)) Cuando trabajaba, y llegaba personal nuevo (con un currículo de la hostia, en cuanto a estudios) les ponía un par de problemas "para bajarles los humos" Uno era darles una bombilla de filamento (con la...
  19. Coitocircuito

    Circuito combinado con cuatro teclas unipolares

    Hola La finalidad de un foro, como este, no es la de resolver problemas estudiantiles. Es al profesor, a quien tienes que recurrir, para que te explique cómo se resuelve No obstante, y sin que sirva de precedente, si los pulsadores son unipolares, para encender la lámpara independientemente...
  20. Coitocircuito

    < Resuelto> Diferencia alterna-continua

    El REBT abarca a TODA instalación eléctrica, no solo las viviendas. En industrias es usual el uso de Corriente Continua Hace tropecientos años trabajé con motores DC de 1000 V en trenes de laminación También en procesos electro químicos (aunque en estos lo que prima no es la tensión, sino las...
Arriba