Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    modificacion de cuadro electrico

    Si se pone en internet !! Boletines Eléctricos !! hay muchas empresas que lo realizan, pero siempre, será después, de revisar la instalación y hacer todas las medidas necesarias, nunca antes...
  2. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    Otra cosa para verificar, que una cerradura esta mal y esto se hace con dos personas, una en el telefonillo y otra en la placa, es pulsar el abre puertas en el telefonillo y poner el oído en el grupo fónico de la placa y ver si suena un relé, ya que la mayoría de los grupos fónicos lo llevan...
  3. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    Es que no se tiene que hacer un puente, son llamadas diferentes, suelta el azul de la borna P1 y únela con el verde 3 a ver si suena el abre puertas, si suena es un problema de la electrónica del telefonillo, si no suena, la cerradura esta mal o tienes algún cable cambiado, cosa que descarto, si...
  4. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    El 0 es llamada electrónica y suena el altavoz del telefonillo corriente continua y 7 suena el zumbador, corriente alterna, y por lo que me da y la antigüedad del fringe, que es llamada zumbador, borna 7
  5. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    Fringue Golmar 2 Azul Abrepuertas P1 3 Rojo Micrófono 5 1 Verde Común 3 6 Amarillo Altavoz 10 4 Blanco Llamada 7 zumbador 0 electrónica Según las equivalencias lo tienes bien conectado si tanto el viejo y el nuevo son de llamada...
  6. PcFex

    Me salta el diferencial de vez en cuando

    Ya sabemos que muchos ¨Electricistas¨ no disponen de un multifunción, para detectar fugas, armónicos y ver el estado del diferencial.. Pero un medidor de aislamiento no es tan caro, porque poner un super inmunizado no es la panacea cuando el problema puede venir del interior de la vivienda...
  7. PcFex

    Opiniones presupuesto Madrid

    Yo no estoy muy puesto en puntos de carga, pero según tengo entendido se puede conectar a la salida de la bornera del contador de tu vivienda. Supongo que el punto de carga llevará su boletin.
  8. PcFex

    Conexion Sonoff Zbmini a combinado

    También pueden ser dos vuelta de lamparas, nada como un guía y un poco de vaselina, para localizar donde van esos cables..
  9. PcFex

    Conexion Sonoff Zbmini a combinado

    Te hicieron la casa en el 2004 y viendo los colores de los cables, el chapuzas (no lo voy a llamar electricista porque es ofender a la profesión ) parece que te aplico el reglamento del 75 y entonces había enchufes de alumbrado y alimentaban la fase desde el conmutador, por eso es lo de los 7...
  10. PcFex

    Conexion Sonoff Zbmini a combinado

    Cualquier electricista serio y español, en alumbrado hay una norma no escrita para poder identificar lo que es cada cable. Fase: Negro Vuelta de Lampara: Marrón Lazo de Conmutada: Gris El azul y amarillo verde, es siempre para lo mismo A veces cuando van dos conmutadas juntas, se le pueden...
  11. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Un contacto directo es cuando se unen fase y neutro, Cortocircuito, cuando fase o neutro tocan el cable de tierra o una carcasa de un electrodoméstico, eso es un contacto indirecto, derivación y salta el diferencial. Por eso al montar un subcuadro, la línea de alimentación se tiene que...
  12. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Si el C4 en electrificación básica, yo también desdoblo el C3 desde que casi todos los hornos ya van con base schuko y no superan los 3.500w de potencia. Tampoco el reglamento ve que ya los aires no consumen tanto como antes y si son 1x1 o 2x1, puede ir con un pia de 16A sin problemas Cuando se...
  13. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    El reglamento dice ..En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos...y esto es lo que pasa cuando se alimenta un subcuadro desde el cuadro general. Creo que ya hablamos de la piscina y no me acorde de que no tenia cuadro. Muchas...
  14. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Todo es mejorable, pero no entiendo esto Que te remarco, si ya tienes un diferencial con 5 pias, porque dejas esos contactos al aire Los haguer te rompieron la estética al igual que el toscano. Supongo que la piscina tiene un cuadro con un diferencial de 30mA ?? pues en el cuadro principal...
  15. PcFex

    Preinstalacion CCTV

    Esta claro que una CCTV de un hotel, a ser de publica concurrencia el tubo tiene que ser libre de halógenos, pero muchas CCTV se hacen con cable UTP
  16. PcFex

    Vendo PCs sobremesa con distros de Linux

    Pinchar Aquí
  17. PcFex

    Minutero de escalera

    yo lo puse mas arriba, 3 hilos es el neutro el que va al pulsador en vez de la fase, los Orbis tenían una rueda que podía poner en 3 o 4 hilos, en los electrónicos, ya no hace falta y por experiencia la gran mayoría de instalaciones se hacen de 3 hilos. Ahh y es Coito, no Corto..
  18. PcFex

    Minutero de escalera

    si pero tu dijiste que soltando los cables del pulsador y haciendo un puente solo con los cables el temporizador funciona correctamente, o no es así ??
  19. PcFex

    Minutero de escalera

    Si de eso ya hace unos años, fue una avería que fui a resolver y vi éste problema, es un minutero que nunca me gusto y nunca lo usé y cuando no usas algo, desconoces esos detalles..
  20. PcFex

    Minutero de escalera

    Yo hace tiempo me encontré con un problema similar, con los minuteros dinuy de pastilla. Y lo que ocasiona ese problema es el led del pulsador y este tipo de minutero, o se quita el led del pulsador o se cambia el minutero por uno convencional tipo Orbis o Hager Y el tema es, que no pasa...
Arriba