Buenas tardes.
Soy nuevo en el foro y es que estoy buscando una solución a un problema que no consigo diagnosticar a ver si alguien puede echarme una mano.
Tengo una instalación de 3 enfriadoras de agua de un sistema de climatización alimentadas cada una de ellas desde un interruptor en caja moldeada con su diferencial programable (300mA y 300ms). De estos interruptores sale las líneas de alimentación al cuadro en la azotea (interior) y cada enfriadora tiene su magnetotérmico de 3p+N y diferencial de 30mA tipo AC.
Interruptor general 3 --> Enfriadora 3
Interruptor general 2--> Enfriadora 2 + sistemas de bombas de recirculación de agua (con sus protecciones independientes)
Interruptor general 1 --> Enfriadora 1
El horario en el que se encienden las enfriadoras es de 19:00 a las 23:00 y las 3 cortan de manera escalonada con 1 minuto de diferencia.
Casi todos los días pero no todos (que es lo que mas me desconcierta) los cajas moldeadas 1 y 2 están saltados, pero no ha sido por fuga ya que los diferenciales programables no presentan fallo y no hay que resetearlos. Por tanto o bien saltan por cortocircuito o bien por sobreintensidad. Alguno me ha dicho que pueden saltar por armónicos pero mi duda es que por qué no saltan las protecciones secundarias...
Hemos realizado pruebas de medición de aislamiento entre fases, fases y neutro, y conductores activos y tierra pero la resistencia haciendo la prueba con 500V nos da que es superior a 500MOh.
Otros nos han dicho que pueden ser ratas en las líneas que suben a la azotea pero entonces no entiendo por qué a veces salta y otras no...
No he conseguido provocar el fallo salvo una vez que pusimos las maquinas un rato para hacer mantenimiento, y tras dar la orden de paro, a los 5 minutos que es más o menos cuando las enfriadoras se paran por completo, saltaron los dos de manera simultanea. He tratado de provocar el fallo otra vez pero no lo he conseguido, haciendo la misma operativa que el día que lo provoqué.
Los caja moldeada son unos TMax de ABB con 1000A de intensidad de pico y regulados a 160A de corriente máxima.
¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar pasando?
Soy nuevo en el foro y es que estoy buscando una solución a un problema que no consigo diagnosticar a ver si alguien puede echarme una mano.
Tengo una instalación de 3 enfriadoras de agua de un sistema de climatización alimentadas cada una de ellas desde un interruptor en caja moldeada con su diferencial programable (300mA y 300ms). De estos interruptores sale las líneas de alimentación al cuadro en la azotea (interior) y cada enfriadora tiene su magnetotérmico de 3p+N y diferencial de 30mA tipo AC.
Interruptor general 3 --> Enfriadora 3
Interruptor general 2--> Enfriadora 2 + sistemas de bombas de recirculación de agua (con sus protecciones independientes)
Interruptor general 1 --> Enfriadora 1
El horario en el que se encienden las enfriadoras es de 19:00 a las 23:00 y las 3 cortan de manera escalonada con 1 minuto de diferencia.
Casi todos los días pero no todos (que es lo que mas me desconcierta) los cajas moldeadas 1 y 2 están saltados, pero no ha sido por fuga ya que los diferenciales programables no presentan fallo y no hay que resetearlos. Por tanto o bien saltan por cortocircuito o bien por sobreintensidad. Alguno me ha dicho que pueden saltar por armónicos pero mi duda es que por qué no saltan las protecciones secundarias...
Hemos realizado pruebas de medición de aislamiento entre fases, fases y neutro, y conductores activos y tierra pero la resistencia haciendo la prueba con 500V nos da que es superior a 500MOh.
Otros nos han dicho que pueden ser ratas en las líneas que suben a la azotea pero entonces no entiendo por qué a veces salta y otras no...
No he conseguido provocar el fallo salvo una vez que pusimos las maquinas un rato para hacer mantenimiento, y tras dar la orden de paro, a los 5 minutos que es más o menos cuando las enfriadoras se paran por completo, saltaron los dos de manera simultanea. He tratado de provocar el fallo otra vez pero no lo he conseguido, haciendo la misma operativa que el día que lo provoqué.
Los caja moldeada son unos TMax de ABB con 1000A de intensidad de pico y regulados a 160A de corriente máxima.
¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar pasando?