Electricidad en casa de campo y anexos

ppcarlos

Nuevo miembro
Buenas estoy realizando una instalación en una finca que tiene una casa y luego tiene otros pequeños apartamentos para alquilar, el cuadro de estos apartamentos ( que es la parte que estoy haciendo) está cogido de la entrada del IGA de la casa, cosa ya que si lo conecto con sus protecciones al cuadro de la casa si hay algún problema en los apartamentos y salta en la casa los usuarios de los apartamentos no tienen acceso a la casa a no ser que esté la propietaria.

¿Se podría poner el cuadro general de la casa fuera de la misma en fachada alojado en un armario con todas la protecciones de la casa y de la línea de los apartamentos?.

No se si el REBT lo permite, otra opción es contratar un segundo suministro para estos apartamentos.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Déjalo en manos de un electricista PROFESIONAL, que él sabe los pasos a seguir (que son bien sencillos)

Una cosa es preguntar dudas en un foro. Y otra tratar de bypasar a quien se dedica a la profesión...máxime cuando la pregunta es para lucrarse con una actividad económica

Y que conste que no soy parte interesada: no me dedico a ese campo. Mal haría dando pábulo a este tipo de preguntas (como me han reprochado en otras ocasiones)

Saludos
 

ppcarlos

Nuevo miembro
Hola

Déjalo en manos de un electricista PROFESIONAL, que él sabe los pasos a seguir (que son bien sencillos)

Una cosa es preguntar dudas en un foro. Y otra tratar de bypasar a quien se dedica a la profesión...máxime cuando la pregunta es para lucrarse con una actividad económica

Y que conste que no soy parte interesada: no me dedico a ese campo. Mal haría dando pábulo a este tipo de preguntas (como me han reprochado en otras ocasiones)

Saludos
 

neoelectric

Nuevo miembro
Buenas, cuando dices que te dedicas a ello es por qué eres electricista? Cuando dices que no sabes si el rebt lo permite es por qué no lo leíste o no encuentras donde lo dice? También habría que ver los cuadros para ver si es necesario modificar algo.
 
Última edición:

ppcarlos

Nuevo miembro
Pues si, me jode tener esa duda, y si que me he leido el REBT y no me suena de ver nada, pero volviendolo a mirar, la ITC-BT 17 que es la que habla de ello, no menciona de que este no pueda colocarse de tal manera que sea accesible desde el exterior lógicamente empotrado y protegido, solo habla del mismo en el interior. No lo prohibe.

Viendo mi primer post no se si esto es un foro de dudas sobre elecricidad o un foro de ingenieros y expertos que lo saben todo al dedillo y que les molesta que pregunten.
 

neoelectric

Nuevo miembro
Lamentablemente no nos sabemos todo al dedillo, pero no nos molesta que nos pregunten, si no que la gente que nos pregunta no se haya molestado nada en informarse antes y que se moleste cuando aquí la gente ayuda gratuitamente.
Para contestar también tenemos que saber la base de la que se parte, por qué según parece a qué sea es mejor que lo haga un profesional.
Y la respuesta es si se puede pero tampoco es necesario si se sabe poner bien las protecciones, por eso se te dijo que habría que ver los cuadros.
 
Última edición:

PcFex

Miembro Plata
En la Actualidad hay comunidades de propietarios que tienen cuadros eléctricos en el exterior para el alumbrado.
Estos cuadros están empotrados en un nicho y a la vez protegidos con puertas metálicas.
 

ppcarlos

Nuevo miembro
En la Actualidad hay comunidades de propietarios que tienen cuadros eléctricos en el exterior para el alumbrado.
Estos cuadros están empotrados en un nicho y a la vez protegidos con puertas metálicas.
Exacto esa es la idea que tengo en mente, lo consultaré mas en profundidad, para saber que es del todo correcto, muchas gracias
 

ppcarlos

Nuevo miembro
Lamentablemente no nos sabemos todo al dedillo, pero no nos molesta que nos pregunten, si no que la gente que nos pregunta no se haya molestado nada en informarse antes y que se moleste cuando aquí la gente ayuda gratuitamente.
Para contestar también tenemos que saber la base de la que se parte, por qué según parece a qué sea es mejor que lo haga un profesional.
Y la respuesta es si se puede pero tampoco es necesario si se sabe poner bien las protecciones.
Buenos días.
Tu mismo estas dando la respuesta, yo he preguntado en base a lo que creo que puede estar bién, aportando algo, no preguntando de la nada para recibir algún tipo de ayuda o algo que me pueda aportar, pienso que el que pregunta es porque no sabe sobre el tema o no está del todo seguro de saberlo como es mi caso.

Podría entrar mas al trapo con las respuestas que algunos me habeís dado, pero me las voy a ahorrar y voy a respetar las normas de este foro.
 

PcFex

Miembro Plata
Seria algo parecido a esto.

Captura-de-pantalla-2025-12-29-101903.png
 

PcFex

Miembro Plata
Lo que tendrías que pensar, que el cuadro de la vivienda sea un cuadro segundario mas, que salga desde el cuadro principal, parecido a esto.

cuadro-empotrado23unifilar.png


Esto es un esquema unifilar de ejemplo, como es lógico, tienes que aplicar selectividad entre cuadros y cargas.
 

ppcarlos

Nuevo miembro
La finca tiene un cuadro principal para la casa principal y otro secundario, actuañmente el secundario (apartamentos) por llamarlo alguna manera esta conectado a la entrada del IGA de el cuadro principal ( casa) osea los dos cuadros cuelgan de la derivación individual.

Mi duda es que si el cuadro de la vivienda principal se podría sacar fuera a la fachada, empotrado, estanco y con nicho con una ouerta para hacerlo mejor, para alojarle las protecciones hacia la línea de cuadro secundario, con su selectividad en el primario.

Esto lo quiero hacer para que los usuarios de los apartamentos tengan acceso al cuadro de la vivienda principal en caso de algún problema.
Lo que tendrías que pensar, que el cuadro de la vivienda sea un cuadro segundario mas, que salga desde el cuadro principal, parecido a esto.

cuadro-empotrado23unifilar.png


Esto es un esquema unifilar de ejemplo, como es lógico, tienes que aplicar selectividad entre cuadros y cargas.
 

PcFex

Miembro Plata
La finca tiene un cuadro principal para la casa principal y otro secundario, actuañmente el secundario (apartamentos) por llamarlo alguna manera esta conectado a la entrada del IGA de el cuadro principal ( casa) osea los dos cuadros cuelgan de la derivación individual.

Pues eso que marco es una cagada y ya no hay cuadro segundario.

Supongo que tu idea es hacerlo, espalda contra espalda y te llegan los circuitos al cambiarlo de mano ?'
Sigo diciendo lo mismo, la vivienda tiene que ser un cuadro segundario, al igual que los apartamentos alimentado de un cuadro primario y desde que se saco la línea
para el apartamento, se tendría que haber instalado así.
 

ppcarlos

Nuevo miembro
Pues eso que marco es una cagada y ya no hay cuadro segundario.

Supongo que tu idea es hacerlo, espalda contra espalda y te llegan los circuitos al cambiarlo de mano ?'
Sigo diciendo lo mismo, la vivienda tiene que ser un cuadro segundario, al igual que los apartamentos alimentado de un cuadro primario y desde que se saco la línea
para el apartamento, se tendría que haber instalado así.
Buenas, yo creo que los cables no me llegan y tendría que alagarlos.

Lo que tu me comentas es de colocar un cuadro principal a espaldas de el de la vivienda ( en el exterior y protegido), que es el primario, el que recibe la derivación individual y de este con sus respectivo IGA y proctecciones con selectividad partan las líneas hacia los secundarios ( vivienda principal y apartamentos. No?
 

PcFex

Miembro Plata
Buenas, yo creo que los cables no me llegan y tendría que alagarlos.

Lo que tu me comentas es de colocar un cuadro principal a espaldas de el de la vivienda ( en el exterior y protegido), que es el primario, el que recibe la derivación individual y de este con sus respectivo IGA y proctecciones con selectividad partan las líneas hacia los secundarios ( vivienda principal y apartamentos. No?
Tal cual, quien dice a espaldas dice al lado.

cuadros.png


Que te pille a favor la DI, que es la mas difícil de alargar, la alimentación existente del apartamento la puedes alargar con una caja empotrada.
 
Última edición:

ppcarlos

Nuevo miembro
Tal cual, quien dice a espaldas dice al lado.

cuadros.png


Que te pille a favor la DI, que es la mas difícil de alargar, la alimentación existente del apartamento la puedes alargar con una caja empotrada.
Muchas Gracias.

Probablrmente si me lo piden, tenga que ampliar la potencia y con ello renovar canalización y derivación individual e instalar sobretensiones, el resto no.

Con ello tendré que hacer lo que me has dicho.
 
Arriba