Contenido reciente de xabija

  1. X

    Tira led vertical de armario que solo se ilumina una parte el resto no

    Fíjate en la parte delantera de los LED que no encienden, y en un de ellos verás que uno tiene un puntito negro, lo que significa que ese grupo está quemado.
  2. X

    Tira led vertical de armario que solo se ilumina una parte el resto no

    Yo te diría que es porque las fuerzan, les meten más corriente de la debida, y cascan. Como en las tiras los LED están agrupados (en grupos de 3, ó 4...), pues cuando casca uno de ellos, casca todo el grupo.
  3. X

    kWh mayor que potencia contratada.

    Curioso. Nuestro maxímetro no cortaba nada, "sólo" medía, y no importaba que se consumiera un montón de golpe; simplemente "tomaba nota". ¿Y qué hacíais en la celda de alta? ¿desconectar los trafos de intensidad y dejarlos abiertos? ¿Hacerles un corto a la salida?
  4. X

    kWh mayor que potencia contratada.

    Y en cuanto a los pequeños consumidores, hay que tener en cuenta que los ICP no saltan "por un poco"; vamos, tengo visto a profesionales en Youtube que muestran que incluso te permiten un 80% de sobrecarga durante media hora. Yo me imaginaba que, si te pasabas un pelo, te cortaban en segundos...
  5. X

    kWh mayor que potencia contratada.

    Muy curioso lo que comentáis, y me extraña que la Cía Eléctrica te perdone eso. Trabajé en una empresa grandota que tenía contratada bastante electricidad, algo así como 1 MVA/h (no KVA), pero claro, a una vivienda puedes cortarle el suministro con un ICP, pero ¿qué le haces a una empresa...
  6. X

    Protector sobretensiones transitorias y permanentes rearme automático

    Buenas: Mira, casualidad: si vas al hilo "Controladores de corriente", de esta misma página, verás cómo ando yo con esos posibles problemas. Un saludo.
  7. X

    Controladores de tensión.

    Buenas: Mira, no me había fijado que ponía lo de "Recoger datos", con lo que muchas menos posibilidades de que lo ponga en casa. Lo de la indicación de la fuga directamente te lo indican en pantalla en el tercer modelo, el de la Wi-Fi, y es el valor de la parte inferior derecha de la...
  8. X

    Controladores de tensión.

    Me planteé lo de este último sobre todo cuando he visto que, según normativa, aunque el diferencial sea de 30 mA se puede disparar incluso con el 50% de ese valor, lo que es una faena. Este aparato último te presenta en pantalla en todo momento la corriente de fuga que tienes, y te puede valer...
  9. X

    Controladores de tensión.

    Y finalmente, este es el tercer aparato y que a mí en principio me convencía a tope, porque también controla LA INTENSIDAD DIFERENCIAL, ésta es programable y además SE PUEDEN PROGRAMAR EL NÚMERO DE REARMES, y si se pasa ya no lo hace más, además de controlar todos los parámetros que ya controlan...
  10. X

    Controladores de tensión.

    Bueno, este es el segundo, como digo, a LCD, por lo tanto menor consumo contínuo (hasta se puede programar si la "luz de fondo" debe estar encendida, o sólo cuando se pulse un botón y después se apaga), pero que también tenía unas funciones menos. Por ejemplo, he puesto que el primero tenía...
  11. X

    Controladores de tensión.

    También tienes razón... Vamos a ver. Este es el primero que compré (e instalé), completísimo. Controlaba, 1.- A partir de qué tensión consideraría peligroso, 2.- Si ese problema se producía, RETARDO en tenerlo en cuenta, y entonces desconectaría la vivienda. 3.- A qué nivel de tensión lo...
  12. X

    Controladores de tensión.

    Buenas tardes: Suelen decir "¿Por qué me quieres, Inés?" "Por interés", y ese es mi caso, que comento. Va tocho. Preocupado por los posibles problemas que pueda haber en los aparatos eléctricos de casa por una tensión demasiado elevada (por ejemplo, por fallo del neutro) o demasiado reducida...