Contenido reciente de PLC_Hacker

  1. P

    Sistema de transferia automática

    La orden al motor del NSX400 normalmente se da como impulso, no dejando la salida del DSE 4520 enclavada. El mecanismo carga los resortes y el fin de carrera del propio motorizado corta esa maniobra cuando termina, un pulso demasiado corto, en cambio, puede no completar la carga. La duración y...
  2. P

    Fugas

    La explicación de 2j_ sobre las tolerancias es correcta, pero aquí hay otro punto importante: si el diferencial de aguas arriba abre y el segundo no, no significa necesariamente que el primero sea defectuoso. Con dos diferenciales iguales en serie no hay selectividad garantizada, ante una fuga...
Arriba