Contenido reciente de lemmy

  1. L

    ¿Interruptor general selectivo?

    Hola Yo personalmente pondría un ICP de 40A en el minicuadro que tienes. Eso admite 9.200W, más que suficiente frente a los 7.000W que dices vas a contratar. Así te aseguras un corte efectivo y que la DI acabe justo cuando entra en tu vivienda. Y después en el cuadro general, pondría un combi...
  2. L

    <Resuelto>COMBINACIONES DE PUESTA A TIERRA EN UNA LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN

    Hola. Me imagino que eso será lo habitual. Las pocas veces que he visto en persona realizar empalmes de líneas subterráneas de AT (de 400 mm2 y 132 kV) allí solo tocaban los operarios de Pirelli. Saludos
  3. L

    Dudas sobre pequeñas fugas electricas

    Hola Totalmente de acuerdo. Todo lo que sea jardín y exterior de la choza merece especial cuidado (manguera, cajas de registro con IP para exterior más gel de dos componentes en caso de ir en el terreno, circuito exclusivo para el alumbrado y/o los enchufes del jardín con su propio ID)...
  4. L

    Un incendio provocado por un corto circuito

    Hola Con el asunto este de bajar la factura de la luz gracias a un condensador milagroso, tengo mis dudas sobre que porcentaje corresponde a un timador que pretende eso, timar al incauto de turno con un chisme que no vale para nada, al menos en una vivienda o en un local de suministro...
  5. L

    Un incendio provocado por un corto circuito

    Mirando en el google, el político era Viktor Yusckenko. Y de ser un guaperas, en menos de un año lo desgraciaron..... Saludos
  6. L

    Un incendio provocado por un corto circuito

    Hola Lo de que los condensadores de la batería de compensación de la reactiva sean autoextinguibles, para mí que no dejamos engañar por la publicidad del fabricante, porque cuando empiezan a arder, no paran por su propio gusto. Si encima el armario no está en una zona con buena ventilación, no...
  7. L

    Proteger corte de neutro

    Hola Aclarada la duda de bobinas iMSU Saludos
  8. L

    Proteger corte de neutro

    Hola Me ha picado la curiosidad, y la verdad que no veo mucha diferencia entre que el combi tenga una o tres bobinas. En el primer caso, da igual si la sobretensión tiene lugar en L1, L2 o L3. Se activa la única bobina que hay y abre los contactos del IGA En el segundo caso, si la...
  9. L

    Proteger corte de neutro

    No lo pillo.......
  10. L

    Proteger corte de neutro

    PD: Hasta donde yo llego, si tenemos tres cargas de 5.000W, por ejemplo, en cada una de las tres fases y se corta el neutro, la tensión en cada carga es de 230V, ya que siguen teniendo un punto común aunque ya no está unido al neutro de la red trifásica. Si tenemos 5.000W en L1 y L2, pero...
  11. L

    Proteger corte de neutro

    Hola Como este combi, ¿no? Saludos
  12. L

    Salto diferencial a encender vitro u horno

    Hola Según tal y como lo cuentas, tienes el circuito de la vitro/horno sin protección diferencial, lo que representa un peligro enorme de electrocución. ¿Estás seguro que lo que tiene la maneta bajada es el diferencial?. Se te podría orientar con una foto del cuadro sin la tapa, en la que se...
  13. L

    Montar segundo cuadro Electrico

    Hola Igual soy un poco pejigueras, pero eso de escribir con rotulador encima de las protecciones de un cuadro nunca me ha gustado nada de nada. Con lo sencillo que es poner unas etiquetas. O imprimir unos pictogramas que puedes encontrar en cualquier web. O escribir en el word el texto "CUADRO...
  14. L

    Actualizar instalación eléctrica casa

    Hola No creo que la vivienda tenga chismes que necesiten IDs de tipo F, que valen un buen pico. Pero para saber eso, habría que medir y dudo mucho que se vaya a hacer. Mejor emplear un ID para los electrodomésticos de la cocina y un ID para enchufes y alumbrado (de clase AC). Divide y vencerás...
  15. L

    Interruptores magnetotermicos calibre

    Hola La primera vez que tuve contacto con Autocad a mitad de los 90, ya bajo Windows, tuve la suerte de usar una tableta de esas. De aquella me pareció lo más. Sobre todo teniendo en cuenta el infierno que debía ser trabajar en entorno MS-DOS a base de comandos Saludos

Te puede interesar

material electrico