Contenido reciente de howii92

  1. H

    Unificación de tierras en CT

    Buenas, Revisar el RAT. Dependiendo la medición de las tierras si es un valor por debajo de 1ohm o el paso y contacto está todo correcto se pueden unificar. Solo justificarlo y listo.
  2. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Claro, toda la razón. Aun así cuántos proyectos se ven y luego hay cosas que no figuran o son diferentes a lo que se muestra en el proyecto? Por ejemplo, esta semana vi un sitio donde en el proyecto figura una sección de tierra, donde justificaron su sección y luego resulta que llegas y el...
  3. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Preocupación no es, es saber si está bien o mal... No? También me gusta la electricidad y me gusta aprender sabiendo las opiniones de los demás. Heheheheh Saludos y gracias
  4. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Esquema lo podré subir, pero no hay más de lo que ves en la foto. El IGA de 50A y luego la ramificación de diferenciales que se observan en la foto. Es una instalación de Pública Co. La cosa es como hablaba, en monofásica al final debes tener un IM que proteja esa agrupación, etc. En trifásica...
  5. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Si, pero aquí si te fijas aguas abajo del diferencial no tienes una suma mayor de 16A. No es lo mismo que estamos hablando. Toda la razón, para mi punto de vista según la foto que os muestro yo pondría un IG por cada agrupación de los diferenciales trifásicos.
  6. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Aun así, aunque esa carga que vaya a tener ese magnetotermico nunca llegue a dicha In... Nunca se sabe quién puede venir y meter una carga mayor. No?
  7. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Vale, y según la foto que he subido y teniendo en cuenta que es de 50A el general y los diferenciales de 40A 300mA, qué opináis?
  8. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    De acuerdo, entiendo por donde vas. Pero hay algún apartado cómo que especifique ese aspecto? Adjunto foto para salir de dudas + para la información general de 50A. Como decía el siguiente comentario del compañero yo también he tenido en cuenta siempre que el diferencial = o mayor al In.General.
  9. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    SIP, tenía conocimiento de ello. Siendo trifásico misma norma? Tampoco es el punto a resaltar, quiero más detalles jejejejeje Gracias, saludos!
  10. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    De acuerdo, entiendo por donde vas. Pero hay algún apartado cómo que especifique ese aspecto? Adjunto foto para salir de dudas + para la información general de 50A. Como decía el siguiente comentario del compañero yo también he tenido en cuenta siempre que el diferencial = o mayor al In.General.
  11. H

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Buenas a todos. Tengo una duda desde hace un tiempo, ya que ahora me ha surgido el caso. Cuantos circuitos pueden colgar de un diferencial trifásico? Por ejemplo, de normal se coloca un general (25A +ID de 40A) con varios circuitos que sumando la agrupación superan al ID pero da igual ya...