De acuerdo en que la mano no sirve para cuantificar, pero ese límite de 20 °C sobre ambiente no lo tomaría como una regla general. Depende del automático, de su curva de disparo, de la temperatura de referencia del fabricante y de cómo esté instalado. Además, si el aparato es de 16 A y circulan...
En equipos con regulación climática me parece más fino ajustar la impulsión según la temperatura exterior que dejar una consigna fija con una histéresis amplia. Pero con emisores de poca inercia, una curva mal afinada puede hacer que la máquina esté corrigiendo todo el rato y pierda estabilidad...
Por lo que cuentas, el emparejamiento parece haberse hecho: el monitor responde con los tonos y la comunicación funciona. No pondría la placa comunitaria en máster salvo que el manual del 9401 lo indique expresamente; cambiar ese ajuste puede afectar al funcionamiento de toda la instalación...
Ojo: un cargador de 7,2 kW a 220 V demanda unos 32,7 A, así que ya supera los 32 A incluso antes de considerar que puede ser una carga continua. Que el equipo indique “32 A” no significa que cualquier breaker de 32 A vaya a trabajar bien en esas condiciones.
No lo cambiaría a 40 A sin comprobar...