Hola
Te lo explico de forma entendible para un profano: verás que sencillo es
> Todo circuito tiene sus fugas, aunque aparentemente no las veas ni causen el disparo del ID (Interruptor Diferencial)
> Cuando estas alcancen el umbral prefijado (que con la información que te han dado ves que...
Hola
Desconozco ese equipo, pero en caso de que no se pueda configurar que el tiempo de señal sea suficiente para la conexión del interruptor (en caso de serlo motorizado) lo que se hace es colocar un relé de remanencia que se activa con esa señal la cual queda temporizada hasta que se...
Hola
Me parece que "se te fue la olla".
Estás citando unos supuestos que no vienen a cuento: la pregunta realizada es lo suficientemente explícita como para no entrar en divagaciones que no aportan nada ni conducen a nada
Un saludo
Si re-lees la entrada llegarás a la conclusión de que el ID de cabecera SUMA lo que cuelga de él . Si solo cuelga un automático por fase la derivación que pasa por ese polo es la misma del que está aguas abajo suya. Ahora bien, si de ese polo de cabecera cuelgas 2 ID Y TANTO DIFERENCIAL DE...
Hola
Convendrás conmigo que el exabrupto de los pantalones está fuera de lugar. Así que ya sabes a qué atenerte. Podrás hacer mas preguntas pero, al menos por mi parte, ya tienes colocada una muesca, en tu nick, para pasar de ti olímpicamente
Cordial saludo
Hola
Hola
Esa medición sería inviable: el equipo aludido no va a soportar la caìda de tensión que se va producir
Tendrías que cambiar, en ese mismo Fluke, para el Método de la Pendiente (Tagg's Slope Method) o bien a 4 hilos (Mètodo Kelvin). Ahí podrías acortar la longitud a menos...
Ese supuesto lo tienes contemplado en la "Guía de interpretación del REBT" que, aunque no tiene carácter vinculante sirve de "guiaburros"
La Reglamentación no habla de selectividad amperimétrica "O" cronométrica sino de amperimátrica "Y" cronométrica. En el esquema tienes una "S" que lo define...
Hola
Yo creo que lo que debes hacer es mirar las instrucciones del equipo. En ellas te dirá el calibre del "breaker" así como la sección que necesita: una sección insuficiente es suficiente para hacer disparar al "breaker" aunque este sea del calibre adecuado
Tema aparte es la caída de tensión...
Hola
2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica
En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes)...
EThe advice I can give you is to direct your studies towards INDUSTRIAL ELECTRICITY and not residential electricity.
More specifically, study everything related to INDUSTRIAL MAINTENANCE, which covers more ground than basic electricity (electricity, electronics, pneumatics, automation...
Hola
El "secreto" como has podido comprobar está en la característica de la resistencia en frío. Una vez vez que ha alcanzado la temperatura de trabajo, si vuelves a re- arrancar, ese valor ya no lo lees
Por mensaje privado te mando un experimento que puedes hacer y que te va sorprender
Y sí...
Hola
Pongo en duda que el 530 esté descatalogado, ya que figura en su web así como su esquema y sus distribuidores a nivel mundial
https://www.deepseaelectronics.com/ats/automatic-transfer-switch-control-modules/dse530/downloads
Por otro lado el esquema de 4520 también es accesible...
El comprobar la temperatura de un componente con la mano es subjetivo, ya que en ello influye también la temperatura ambiente y la carga que tenga el automático (en este caso)
Si no hay otros consumos conectados a ese automático su carga sería del 50% (10 A) con respecto a la nominal (20 A) En...
No hice alusión a ello ya que a veces sale mas caro el collar que el perro
Pero por existir hay interruptores, para casos como ese, que NO SON AUTOMÁTICOS
En principio tenían que ser muuuucho mas baratos que un automático "normal" al no tener componentes internos de sobre corriente y disparo...