Todo automatismo lleva parejo una p.e.m. donde se ajustan todos esos parámetros. Así mismo en la gama NSX los interruptores llevan 2 bloques de contactos OF (a partir del 400-creo recordar- llevan 4 OF (mas los 2 SD- aunque estos cumplen otra función) Supongo que serán suficientes para saber...
>No le puedes pedir peras al olmo: la instalación eléctrica de esa vivienda está obsoleta, así que todo circuito que se añada sería alegal
Lo vuelo a explicar:
<Al estar en serie en el automático de 15 A tienes sumada la carga del de 10 A mas la del resto de la vivienda.
>Si se diera el...
Ambas preguntas están fuera de contexto
Las posibilidades que tienen TODAS las protecciones existentes en el mercado, si están ahí, es porque alguien las utiliza, fueron testadas y dieron buenos resultados
Tratar de establecer una como "fija" o "mejor", desdeñando a las demás, no es acertado...
Nadie dijo que el automático se fuera a utilizar como protección frente a fugas o_O
Lo que se pretende es que el automático aguas abajo dispare antes que el de cabecera. Eso se consigue buscando la coordinación entre 2 automáticos de diferente calibre, pero solo lo hará en caso de sobre...
De poco sirve que se te adjunte información si no la entiendes: la selectividad no se "condiciona" es una característica del propio ID
En el esquema que adjunté tienes un ejemplo
Como ves el ID aguas arriba lleva una S que indica ser selectivo
2J_ te colgó este dibujo que te lo amplío para...
Hola
Te lo explico de forma entendible para un profano: verás que sencillo es
> Todo circuito tiene sus fugas, aunque aparentemente no las veas ni causen el disparo del ID (Interruptor Diferencial)
> Cuando estas alcancen el umbral prefijado (que con la información que te han dado ves que...
Hola
Desconozco ese equipo, pero en caso de que no se pueda configurar que el tiempo de señal sea suficiente para la conexión del interruptor (en caso de serlo motorizado) lo que se hace es colocar un relé de remanencia que se activa con esa señal la cual queda temporizada hasta que se...
Hola
Me parece que "se te fue la olla".
Estás citando unos supuestos que no vienen a cuento: la pregunta realizada es lo suficientemente explícita como para no entrar en divagaciones que no aportan nada ni conducen a nada
Un saludo
Si re-lees la entrada llegarás a la conclusión de que el ID de cabecera SUMA lo que cuelga de él . Si solo cuelga un automático por fase la derivación que pasa por ese polo es la misma del que está aguas abajo suya. Ahora bien, si de ese polo de cabecera cuelgas 2 ID Y TANTO DIFERENCIAL DE...
Hola
Convendrás conmigo que el exabrupto de los pantalones está fuera de lugar. Así que ya sabes a qué atenerte. Podrás hacer mas preguntas pero, al menos por mi parte, ya tienes colocada una muesca, en tu nick, para pasar de ti olímpicamente
Cordial saludo
Hola
Hola
Esa medición sería inviable: el equipo aludido no va a soportar la caìda de tensión que se va producir
Tendrías que cambiar, en ese mismo Fluke, para el Método de la Pendiente (Tagg's Slope Method) o bien a 4 hilos (Mètodo Kelvin). Ahí podrías acortar la longitud a menos...
Ese supuesto lo tienes contemplado en la "Guía de interpretación del REBT" que, aunque no tiene carácter vinculante sirve de "guiaburros"
La Reglamentación no habla de selectividad amperimétrica "O" cronométrica sino de amperimátrica "Y" cronométrica. En el esquema tienes una "S" que lo define...
Hola
Yo creo que lo que debes hacer es mirar las instrucciones del equipo. En ellas te dirá el calibre del "breaker" así como la sección que necesita: una sección insuficiente es suficiente para hacer disparar al "breaker" aunque este sea del calibre adecuado
Tema aparte es la caída de tensión...