Hola
Convendrás conmigo que el exabrupto de los pantalones está fuera de lugar. Así que ya sabes a qué atenerte. Podrás hacer mas preguntas pero, al menos por mi parte, ya tienes colocada una muesca, en tu nick, para pasar de ti olímpicamente
Cordial saludo
Hola
Hola
Esa medición sería inviable: el equipo aludido no va a soportar la caìda de tensión que se va producir
Tendrías que cambiar, en ese mismo Fluke, para el Método de la Pendiente (Tagg's Slope Method) o bien a 4 hilos (Mètodo Kelvin). Ahí podrías acortar la longitud a menos...
Ese supuesto lo tienes contemplado en la "Guía de interpretación del REBT" que, aunque no tiene carácter vinculante sirve de "guiaburros"
La Reglamentación no habla de selectividad amperimétrica "O" cronométrica sino de amperimátrica "Y" cronométrica. En el esquema tienes una "S" que lo define...
Hola
Yo creo que lo que debes hacer es mirar las instrucciones del equipo. En ellas te dirá el calibre del "breaker" así como la sección que necesita: una sección insuficiente es suficiente para hacer disparar al "breaker" aunque este sea del calibre adecuado
Tema aparte es la caída de tensión...
Hola
2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica
En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes)...
EThe advice I can give you is to direct your studies towards INDUSTRIAL ELECTRICITY and not residential electricity.
More specifically, study everything related to INDUSTRIAL MAINTENANCE, which covers more ground than basic electricity (electricity, electronics, pneumatics, automation...
Hola
El "secreto" como has podido comprobar está en la característica de la resistencia en frío. Una vez vez que ha alcanzado la temperatura de trabajo, si vuelves a re- arrancar, ese valor ya no lo lees
Por mensaje privado te mando un experimento que puedes hacer y que te va sorprender
Y sí...
Hola
Pongo en duda que el 530 esté descatalogado, ya que figura en su web así como su esquema y sus distribuidores a nivel mundial
https://www.deepseaelectronics.com/ats/automatic-transfer-switch-control-modules/dse530/downloads
Por otro lado el esquema de 4520 también es accesible...
El comprobar la temperatura de un componente con la mano es subjetivo, ya que en ello influye también la temperatura ambiente y la carga que tenga el automático (en este caso)
Si no hay otros consumos conectados a ese automático su carga sería del 50% (10 A) con respecto a la nominal (20 A) En...
No hice alusión a ello ya que a veces sale mas caro el collar que el perro
Pero por existir hay interruptores, para casos como ese, que NO SON AUTOMÁTICOS
En principio tenían que ser muuuucho mas baratos que un automático "normal" al no tener componentes internos de sobre corriente y disparo...
Hola
Sinceramente no creo que salga a cuenta aprovechar ese plafón. Me baso en que el PIR necesita 3 hilos (2 alimentación y uno de salida). En la placa se ven 5 hilos por lo que es mas que probable que haya componentes en la placa verde que sean necesarios para arrancar el drive: o sea que...
Hola
No hace falta esperar a que queme: tras unas horas de funcionamiento cortas tensión y tocas cables y contactos (con cuidado) y ya sabes si hay algún calentamiento puntual
Lo del "conductor frío" (o "unión fría") es un trozo de material que impide que la conexión final de una resistencia...
Me faltó añadir que hay que comprobar el estado de las conexiones en la resistencia. Si estas no están bien realizadas transmitirán el calor por el cable al resto de los componentes
Así mismo, si la resistencia no es de calidad, y no tiene un "conductor frío" en la terminación de la resistencia...
Hola
Como has visto no te contesta nadie, y no porque estén de vacaciones.
Un foro de este tipo es para dar soporte puntual, no para blanquear lo que pretendes hacer: reformar toda la instalación sin estar capacitado para ello
Por mucha voluntad que uno ponga, para el caso que describes se...
Hola
>El equipo consume poco mas de 10 A: AL MENOS hasta la base de enchufe debiera llegar una manguera de 3 x 2,5 mm2
>El equipo en sí pudiera estar cableado con conductor de 1,5 mm2 (sería legal) pero lo suyo es que lo esté con 2,5 mm2
> El interruptor es un basculante DP ST con luz, de 16...