  1. Coitocircuito

    Medicion pica inspeccion subestacion.

    Hola Convendrás conmigo que el exabrupto de los pantalones está fuera de lugar. Así que ya sabes a qué atenerte. Podrás hacer mas preguntas pero, al menos por mi parte, ya tienes colocada una muesca, en tu nick, para pasar de ti olímpicamente Cordial saludo
  2. Coitocircuito

    Medicion pica inspeccion subestacion.

    Hola Hola Esa medición sería inviable: el equipo aludido no va a soportar la caìda de tensión que se va producir Tendrías que cambiar, en ese mismo Fluke, para el Método de la Pendiente (Tagg's Slope Method) o bien a 4 hilos (Mètodo Kelvin). Ahí podrías acortar la longitud a menos...
  3. Coitocircuito

    Diferencial trifásico con térmicos monofásicos

    Ese supuesto lo tienes contemplado en la "Guía de interpretación del REBT" que, aunque no tiene carácter vinculante sirve de "guiaburros" La Reglamentación no habla de selectividad amperimétrica "O" cronométrica sino de amperimátrica "Y" cronométrica. En el esquema tienes una "S" que lo define...
  4. Coitocircuito

    Se me dispara el breaker de proteccion

    Hola Yo creo que lo que debes hacer es mirar las instrucciones del equipo. En ellas te dirá el calibre del "breaker" así como la sección que necesita: una sección insuficiente es suficiente para hacer disparar al "breaker" aunque este sea del calibre adecuado Tema aparte es la caída de tensión...
  5. Coitocircuito

    Diferencial trifásico con térmicos monofásicos

    Hola 2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes)...
  6. Coitocircuito

    realista formarme como electricista con un nivel de español A2/B1

    EThe advice I can give you is to direct your studies towards INDUSTRIAL ELECTRICITY and not residential electricity. More specifically, study everything related to INDUSTRIAL MAINTENANCE, which covers more ground than basic electricity (electricity, electronics, pneumatics, automation...
  7. Coitocircuito

    INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

    Hola El "secreto" como has podido comprobar está en la característica de la resistencia en frío. Una vez vez que ha alcanzado la temperatura de trabajo, si vuelves a re- arrancar, ese valor ya no lo lees Por mensaje privado te mando un experimento que puedes hacer y que te va sorprender Y sí...
  8. Coitocircuito

    SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

    Hola Pongo en duda que el 530 esté descatalogado, ya que figura en su web así como su esquema y sus distribuidores a nivel mundial https://www.deepseaelectronics.com/ats/automatic-transfer-switch-control-modules/dse530/downloads Por otro lado el esquema de 4520 también es accesible...
  9. Coitocircuito

    INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

    El comprobar la temperatura de un componente con la mano es subjetivo, ya que en ello influye también la temperatura ambiente y la carga que tenga el automático (en este caso) Si no hay otros consumos conectados a ese automático su carga sería del 50% (10 A) con respecto a la nominal (20 A) En...
  10. Coitocircuito

    INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

    No hice alusión a ello ya que a veces sale mas caro el collar que el perro Pero por existir hay interruptores, para casos como ese, que NO SON AUTOMÁTICOS En principio tenían que ser muuuucho mas baratos que un automático "normal" al no tener componentes internos de sobre corriente y disparo...
  11. Coitocircuito

    Convertir plafón led con sensor a plafón ordinario

    Hola Sinceramente no creo que salga a cuenta aprovechar ese plafón. Me baso en que el PIR necesita 3 hilos (2 alimentación y uno de salida). En la placa se ven 5 hilos por lo que es mas que probable que haya componentes en la placa verde que sean necesarios para arrancar el drive: o sea que...
  12. Coitocircuito

    INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

    Hola No hace falta esperar a que queme: tras unas horas de funcionamiento cortas tensión y tocas cables y contactos (con cuidado) y ya sabes si hay algún calentamiento puntual Lo del "conductor frío" (o "unión fría") es un trozo de material que impide que la conexión final de una resistencia...
  13. Coitocircuito

    INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

    Me faltó añadir que hay que comprobar el estado de las conexiones en la resistencia. Si estas no están bien realizadas transmitirán el calor por el cable al resto de los componentes Así mismo, si la resistencia no es de calidad, y no tiene un "conductor frío" en la terminación de la resistencia...
  14. Coitocircuito

    Actualizar cuadro del 2000

    Hola Como has visto no te contesta nadie, y no porque estén de vacaciones. Un foro de este tipo es para dar soporte puntual, no para blanquear lo que pretendes hacer: reformar toda la instalación sin estar capacitado para ello Por mucha voluntad que uno ponga, para el caso que describes se...
  15. Coitocircuito

    INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

    Hola >El equipo consume poco mas de 10 A: AL MENOS hasta la base de enchufe debiera llegar una manguera de 3 x 2,5 mm2 >El equipo en sí pudiera estar cableado con conductor de 1,5 mm2 (sería legal) pero lo suyo es que lo esté con 2,5 mm2 > El interruptor es un basculante DP ST con luz, de 16...