Estimado!
MUCHISIMAS GRACIAS por todas las explicaciones en cada respuesta, por haber aclarado mis errores de interpretación y confirmarme que el esquema planteado es factible de realizar con este equipo. Valoro muchísimo todo el tiempo que me ha dedicado y su ayuda y excelente predisposición...
Hola Estimado,
Mil disculpas por no haber comprendido bien tu primera respuesta y muchas gracias por las aclaraciones al respecto A continuación aporto el link al manual del UPS y una foto tomada del panel de control donde se ven los botones disponibles y el display (es lo único disponible en...
Hola Coitocircuito,
Ante todo te agradezco mucho la pronta respuesta y el detalle de la misma. Estuve buscando bastante en la web sobre este tipo de soluciones, no he podido encontrar esquemas, circuitos, referencias que expliquen cómo implementar algo así. Encontré muchas soluciones...
Hola Estimados,
Escribo a fín de consultarles ya que dispongo de un UPS EATON 9PX de 6KVA monofásico para instalar y quisiera implementar en la instalación eléctrica un tablero de bypass ó rodeo básico que permita retirar el equipo de servicio sin necesidad de tener que desconectar la carga...