Medicion pica inspeccion subestacion.

Witon

Nuevo miembro
Hola a todos,

Estoy trabajando en una subestación de alta tensión con una malla de tierra de aproximadamente 200x300 metros. En una de las esquinas hay una pica de inspección individual, conectada a la malla general mediante un puente/born de prueba desmontable.

Me surgió la siguiente duda y quería contrastarla con gente con más experiencia en terreno:

Aunque abra el puente y desconecte eléctricamente la pica de la malla, entiendo que la pica sigue físicamente muy cerca de los conductores de cobre de la malla bajo tierra. Mi razonamiento es que, al inyectar corriente de prueba con el método clásico de caída de potencial (3 picas), esa corriente se desviaría igualmente hacia el cobre de la malla por simple cercanía física (sin necesidad de conexión eléctrica), saliendo al terreno repartida por todo el perímetro de la malla en vez de solo desde la pica.

Si esto es así, el voltaje del suelo seguiría variando de forma significativa hasta mucho más lejos que alrededor de una pica realmente aislada, y la piqueta de corriente tendría que colocarse a una distancia proporcional al tamaño de la malla. Según he mirado, se recomienda esa distancia en función de la diagonal mayor de la malla (3-5 veces la diagonal), que en este caso sería de unos 1.000-1.800 metros, no los 20-30 metros típicos de una pica aislada.

Mis preguntas concretas:

1. ¿Es correcto este razonamiento, o estoy pasando algo por alto?
2. En la práctica, ¿cómo resuelven ustedes la medición de picas individuales que forman parte de una malla de este tamaño? ¿Usan el método selectivo con pinza (tipo Fluke 1625-2) dejando la pica conectada, prueba de continuidad con microohmímetro, u otro enfoque?
3. Si usan el método selectivo, ¿qué distancias de picas auxiliares manejan en terreno para una malla de este tamaño?

Gracias de antemano.
 

Bombilla

Miembro
Hola Witon,

1.- sí es correcto tu razonamiento
2.- para medición de la pica individual mantén el puente conectado, inyecta y la pinza que abrace el conductor de la pica. Con ello medirás exclusivamente la porción de corriente que drena esa pica.
3.- la sonda de corriente debe ser de 3 a 5 veces la diagonal mayor de la malla, por tanto, de 1.000 a 1.800 m de la subestación. Y la de potencial se sitúa al 62% de la distancia total de la de corriente.

Saludos
 

Witon

Nuevo miembro
Hola Witon,

1.- sí es correcto tu razonamiento
2.- para medición de la pica individual mantén el puente conectado, inyecta y la pinza que abrace el conductor de la pica. Con ello medirás exclusivamente la porción de corriente que drena esa pica.
3.- la sonda de corriente debe ser de 3 a 5 veces la diagonal mayor de la malla, por tanto, de 1.000 a 1.800 m de la subestación. Y la de potencial se sitúa al 62% de la distancia total de la de corriente.

Saludos
Hola,

En la practica es imposible que me vaya 1km de la subestacion a hacer la prueba. Que alternativas hay? Que se hace en estos casos?

Gracias y saludos!
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola


Hola
Esa medición sería inviable: el equipo aludido no va a soportar la caìda de tensión que se va producir

Tendrías que cambiar, en ese mismo Fluke, para el Método de la Pendiente (Tagg's Slope Method) o bien a 4 hilos (Mètodo Kelvin). Ahí podrías acortar la longitud a menos de 400 m

Aunque OPINO que lo suyo sería medir la tierra con el equipo de medir tensiones de paso y contacto, que te da el valor directo de la tierra inyectando una corriente de 5 ó 10 A según el tipo de subestación que se trate

Un saludo
 

Witon

Nuevo miembro
Hola


Hola
Esa medición sería inviable: el equipo aludido no va a soportar la caìda de tensión que se va producir

Tendrías que cambiar, en ese mismo Fluke, para el Método de la Pendiente (Tagg's Slope Method) o bien a 4 hilos (Mètodo Kelvin). Ahí podrías acortar la longitud a menos de 400 m

Aunque OPINO que lo suyo sería medir la tierra con el equipo de medir tensiones de paso y contacto, que te da el valor directo de la tierra inyectando una corriente de 5 ó 10 A según el tipo de subestación que se trate

Un saludo
Gracias por la respuesta. Saludos.
 

Bombilla

Miembro
Hola,

En la practica es imposible que me vaya 1km de la subestacion a hacer la prueba. Que alternativas hay? Que se hace en estos casos?

Gracias y saludos!
Sé que es inviable la prueba simplemente he contestado a tus preguntas suponiendo parte de un ejercicio, no de un caso real. Tampoco es normal este tipo de preguntas en un foro de este tipo ya que la resolución corresponde a ingeniería de alta tensión, no creo que a un operario. Ellos tendrán los equipos y métodos adecuados para tal prueba por lo que quizás es mejor preguntar a ellos diréctamente

Sin embargo, documentándome, como alternativa se pueden aplicar los siguientes métodos:

-Inyección de Corriente de Alta Potencia a Frecuencia Desafinada: se utilizan sistemas de inyección pesados (como OMICRON CPC 100 + CP TD1 o similares)
-Método de la Pendiente o de Intersección de Curvas

Saludos
 

Witon

Nuevo miembro
H
Sé que es inviable la prueba simplemente he contestado a tus preguntas suponiendo parte de un ejercicio, no de un caso real. Tampoco es normal este tipo de preguntas en un foro de este tipo ya que la resolución corresponde a ingeniería de alta tensión, no creo que a un operario. Ellos tendrán los equipos y métodos adecuados para tal prueba por lo que quizás es mejor preguntar a ellos diréctamente

Sin embargo, documentándome, como alternativa se pueden aplicar los siguientes métodos:

-Inyección de Corriente de Alta Potencia a Frecuencia Desafinada: se utilizan sistemas de inyección pesados (como OMICRON CPC 100 + CP TD1 o similares)
-Método de la Pendiente o de Intersección de Curvas

Saludos
Hola,

Tenia entendido que el foro de electricidad era para preguntar sobre dudas electricas para ver si gente con mas experiencia puede dar opinion. La proxima vez preguntare sobre que pantalon ponerme el jueves.

Las opiniones que me da la gente las contrasto, no por que alguien me diga algo en un foro lo voy a llevar a cabo. Solo busco opinion de gente experimentada.

De todos modos, gracias por los comentarios.
 

Bombilla

Miembro
No creo que tú seas la persona que vaya a realizar ese trabajo porque entre otras cosas no tendría cabida esa pregunta en un foro. Tendrías que estar de antemano preparado para realizar esas pruebas y no tener ningún tipo de duda y menos preguntar en un foro.
Otra cosa es tener curiosidad profesional, como yo la he tenido, e informarte y documentarte al respecto, pero no des a entender que las pruebas las vas a realizar tú.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
H

Hola,

Tenia entendido que el foro de electricidad era para preguntar sobre dudas electricas para ver si gente con mas experiencia puede dar opinion. La proxima vez preguntare sobre que pantalon ponerme el jueves.

Las opiniones que me da la gente las contrasto, no por que alguien me diga algo en un foro lo voy a llevar a cabo. Solo busco opinion de gente experimentada.

De todos modos, gracias por los comentarios.
Hola

Convendrás conmigo que el exabrupto de los pantalones está fuera de lugar. Así que ya sabes a qué atenerte. Podrás hacer mas preguntas pero, al menos por mi parte, ya tienes colocada una muesca, en tu nick, para pasar de ti olímpicamente

Cordial saludo
 