Tengo un cargador de 3.2 kw que funciona bien con un breaker de 32 amperes y 220 volt, compré otro cargador de 7.2 kw con los 32 amperes que pide el equipo y el breaker se calienta y desconecta, que puedo hacer ??
HolaTengo un cargador de 3.2 kw que funciona bien con un breaker de 32 amperes y 220 volt, compré otro cargador de 7.2 kw con los 32 amperes que pide el equipo y el breaker se calienta y desconecta, que puedo hacer ??
No debes poner un magnetotérmico (MCB , breaker) a funcionar a su intensidad nominal durante largos periodos, sobre todo en zonas con temperaturas media o altas. El propio magnetotérmico funcionado a la corriente nominal genera calor (efecto Joule) porque tiene una resistencia interna y se produce el efecto de que la corriente nominal efectiva baja con la temperatura (derating). Tienes dos opciones:Tengo un cargador de 3.2 kw que funciona bien con un breaker de 32 amperes y 220 volt, compré otro cargador de 7.2 kw con los 32 amperes que pide el equipo y el breaker se calienta y desconecta, que puedo hacer ??