Hola,

Soy nuevo por aquí y tengo una consulta: casa unifamiliar de los años 60-70 situada en Catalunya tiene una instalación trifásica y su cuadro general de protecciones cuenta solo con IGA + diferencial trifásicos en la primera planta donde está la vivienda.

La vivienda utiliza únicamente monofásica y todas las cargas están conectadas en una fase. En los bajos hay el garaje dónde tenemos alguna toma trifásica.

Mi pregunta es si después de contador podría tener una linea monofásica para vivienda con su sobretensiones+ID+PIAs y otra línea para el garaje con otro cuadro trifásico totalmente independiente con sus respectivas protecciones.

Por tamaño de cuadro de la vivienda y diámetro de canalización de la vivienda al garaje me es imposible mantener la estructura actual del garaje conectado al cuadro de la vivienda.

Muchas gracias!

Jordi SQD
 

PcFex

Miembro Plata
Hola
Desde el contador no puedes sacar una línea monofásica que conviva con la trifásica, pero no es correcto que todo lo de la vivienda cargue solo en una fase, lo que se tiene que hacer en este caso es compensar, para que todas las fases tengan una carga parecida.
 

Bombilla

Miembro
Hola,

Soy nuevo por aquí y tengo una consulta: casa unifamiliar de los años 60-70 situada en Catalunya tiene una instalación trifásica y su cuadro general de protecciones cuenta solo con IGA + diferencial trifásicos en la primera planta donde está la vivienda.

La vivienda utiliza únicamente monofásica y todas las cargas están conectadas en una fase. En los bajos hay el garaje dónde tenemos alguna toma trifásica.

Mi pregunta es si después de contador podría tener una linea monofásica para vivienda con su sobretensiones+ID+PIAs y otra línea para el garaje con otro cuadro trifásico totalmente independiente con sus respectivas protecciones.

Por tamaño de cuadro de la vivienda y diámetro de canalización de la vivienda al garaje me es imposible mantener la estructura actual del garaje conectado al cuadro de la vivienda.

Muchas gracias!

Jordi SQD
Hola, sí que podrías tener una derivación individual monofásica para la vivienda y otra trifásica para el garaje en paralelo y aguas abajo del contador. Sin embargo, debes prever para el caso de disparo del control de potencia por consumo origen en garaje, la instalación de un contactor alimentado desde la vivienda, serían dos hilos de mando de sección 1.5 mm² por ejemplo, o bien dispositivos automáticos como el combi pro, por ejemplo, para que puedas hacer el rearme desde vivienda en caso de disparo del icp.
Ambas derivaciónes deben estar corréctamente protegidas aguas arriba por los fusibles.
 