Fuga de corriente (20 miliamperios)

RononDex

Nuevo miembro
Un cordial saludo a todos desde México. No soy electricista, sólo un informático con interés de resolver problemas sencillos en casa.

Tengo unas dudas acerca de una pequeña fuga de corriente que encontré al conectar la pinza amperimétrica en los cables que salen de la acometida de CFE. El amperímetro marca 00.02 amperios, es decir, 20 miliamperios. Deshabilitando el centro de carga, breakers, pastillas o como le llamen, marca O.

1. ¿Se puede considerar una fuga de corriente per se o es despreciable?
2. Si decido postergar la reparación, quiero saber cuánto me costará en el recibo esa fuga.
3. ¿Tendría que calcular esos 20 miliamperios a kWh? ¿Cómo se hace? (busqué en internet y no encontré info).

Al admin: si mi hilo está en el subforo equivocado, favor de reubicarlo al foro correcto.

Gracias de antemano.



Edit: Corrijo error de 00.20 A a 00.02 A
 
Última edición:

PcFex

Miembro Plata
El esquema de distribución eléctrica de México es distinto al de España, aqui usamos el TT y en México TN o sus variantes.


En el esquema TT se coloca un interruptor diferencial de 30mA y este es el que corta la corriente cuando la fuga llega cerca de ese rango
En el esquema TN y sus variantes, la fuga se interpreta como un cortocircuito y desconozco a que rango de mA el magnetotérmico o Breket desconecta

Por cierto, el viernes vuelo a Quintana Roo a pescar el Macabí a mosca.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Independientemente de lo comentado por PcFex que sepas que las pinzas amperimétricas, para medir corriente de fuga, son específicas (la concepción de su maxilar es diferente) Así que si estás midiendo con una pinza convencional es posible que estés desvirtuando la medida

En caso de necesitar precisión hay que medir con un amperímetro: esta medición comporta el riesgo de cargarse el aparato de medida si no se tienen las ideas muy claras (aunque el aparato de medida trae fusible de protección reseñar que son específicos y tras joder el original no se garantiza que el sustituto tenga sus mismas características, en cuanto a tiempo de respuesta y poder de corte)

El fusible de un "buen" aparato de medida puede ser mas caro que todo un aparato "barato" de los que pululan por el mercado

Con respecto al cálculo que aludes:

Para pasar de mA a kWh debes hallar primero la potencia, la cual va en función de la tensión de suministro (W= V x I)

1778000819412.png

La intensidad ya la conoces: 20/1000 A

Si el voltaje es de 230 V (p.e) la potencia sería de 230 x 20/1000 = 4,6 W

Para pasar a energía multiplicas por el tiempo: hora; o sea 4,6 Wh

De ahí ya deduces que, para que se incremente la lectura en el contador1 kWh, tienen que transcurrir 217, 4 h

El quid de la cuestión está en localizar si la supuesta fuga proviene del cableado de la instalación o de un determinado receptor....o conjunto de ellos, ya que las fugas unitarias se van sumando

En mayor o menor medida TODOS los receptores tienen su corriente de fuga, la cual puede ser nimia

Saludos
 

Pedro

Nuevo miembro
Dices:
"El amperímetro marca 00.20 amperios, es decir, 20 miliamperios"

0,2 A x 1000 = 200 mA, no 20 mA
20 mA serían 0,020 A
 

RononDex

Nuevo miembro
Dices:
"El amperímetro marca 00.20 amperios, es decir, 20 miliamperios"

0,2 A x 1000 = 200 mA, no 20 mA
20 mA serían 0,020 A
Tienes toda la razón. Me equivoqué al redactar el hilo. En realidad, es 00.02 A (20 miliamperios) lo que marcaba la pinza amperimétrica barata (ANENG) que compré. Ya edité y corregí el primer post. Muchas gracias.
 

RononDex

Nuevo miembro
El quid de la cuestión está en localizar si la supuesta fuga proviene del cableado de la instalación o de un determinado receptor....o conjunto de ellos, ya que las fugas unitarias se van sumando
Yo desconecté todos los receptores de todos los contactos eléctricos de pared, menos las lámparas ahorradoras en los sockets del techo. Entonces la fuga debe estar entre los cables y las lámparas, o como afirmas tú, la combinación de ambos. Tendré que investigar.

Respecto al consumo que aparecería en el recibo de la CFE, serían
→ 0.02 A × 125 Vac = 2.5 Wh
→ 1000 W ÷ 2.5 Wh = 400 h
→ 400 h = 16.6 días

Por lo que la fuga de corriente en cuestión consumiría 1 kWh cada 16.5 días. Y la CFE me factura cada 60 días aprox., entonces esa fuga consume 4 kWh cada bimestre aprox. Creo que no es mucho en mi caso. Creo que no debo preocuparme demasiado. Corríjanme si me equivoco.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Yo desconecté todos los receptores de todos los contactos eléctricos de pared, menos las lámparas ahorradoras en los sockets del techo. Entonces la fuga debe estar entre los cables y las lámparas, o como afirmas tú, la combinación de ambos. Tendré que investigar.

Respecto al consumo que aparecería en el recibo de la CFE, serían
→ 0.02 A × 125 Vac = 2.5 Wh
→ 1000 W ÷ 2.5 Wh = 400 h
→ 400 h = 16.6 días

Por lo que la fuga de corriente en cuestión consumiría 1 kWh cada 16.5 días. Y la CFE me factura cada 60 días aprox., entonces esa fuga consume 4 kWh cada bimestre aprox. Creo que no es mucho en mi caso. Creo que no debo preocuparme demasiado. Corríjanme si me equivoco.

Todo depende en lo que quieras "ajustar"

> Consumos similares a ese se dan en lo que se denomina "consumos fantasma" que están referidos a los de los aparatos que quedan en stand-by

> Las lámparas que comentas pudieran tener ese consumo debido a su electrónica y máxime si los interruptores incorporan elementos de señalización (+> si se trata de diodos led y -> si se trata de lámparas de efluvios-neones y similares-)

> Dependiendo del medidor que tengas, si es electromecánico (basado en el principio del motor Ferraris) ese consumo pudiera no registrarlo al no haber suficiente corriente para hacerlo arrancar. Esto solo sucedería si hubiera solo ese consumo ya que si hay otros, que si hagan arrancar al contador, se sumaría al de ellos

> En una pinza amperimétrica se puede aumentar la precisión pasando el cable a medir varias veces y dividiendo el valor resultante por el número de espiras. Ahora bien, la pinza es precisa cuando la corriente se mide mismamente en el centro del maxilar, no desviada hacia un lado. Algunas pinzas incluso incorporan en el maxilar dónde se tiene que colocar el cable a medir
 
Última edición: