Subir de 4,4kw a 9,2kw

TipoCorriente

Nuevo miembro
Hola amigos, soy nuevo en este foro y en general en el mundo de la electricidad.

El tema es que tengo un cliente que quiere hacer una subida de potencia, acaba de comprar una casa en la cual habían contratados unos 4,4KW y le han recomendado subir a 9,2KW (40A) por que va a poner aerotermia, le he instalado un cargador de VE, le voy a instalar otro... por cierto tambien va a poner placas solares no se si esto influye en algo para lo que quiero plantear a continuación.

Para preparar la instalacion que debería hacer? Poner un IGA de 40A con su diferencial tambien de 40A y comprobar la sección de la DI que viene desde el hasta la casa no? medir la distancia y hacer el calculo de caída de tensión para dimensionar correctamente la sección del cable a instalar cierto?

Dicho esto me quiero ir al lado de la normativa, me gustaría saber como va el tema, supongo que tendré que emitir un CIE con el que ira el cliente a la distribuidora y demostrara que la instalacion esta preparada para la subida de potencia o como va?. Hay que hacer un esquema unifilar?

Donde puedo ver todo el papeleo a cumplimentar.

Agradezco de antemano a todo aquel que me quiera echar una mano, gracias
 

PcFex

Miembro Plata
gracias por tu inestimable ayuda, un saludo
A ver, no es por no ayudarte.
Para hacer una instalación de vehículo eléctrico hay que hacer un CIE, para hacer un CIE hay que ser instalador autorizado y ser empresa instaladora o trabajar en ella aunque seas tu el que hace los CIEs..
soy nuevo en este foro y en general en el mundo de la electricidad.
Pero me cuesta entender como una persona que puede presentar a una OCA un CIE, puede hacer estas preguntas para subir potencia, al menos que el certificado de instalador eléctrico autorizado lo haya conseguido en una tómbola

Te pido disculpas, si te sientes ofendido por mi respuesta
No comentare mas en este tema.
 
Arriba