Hola buenas tardes me gustaría saber si esta bien repartido el cuadro eléctrico si tengo que poner magneto de 40 y diferencial después del Iga+sobretensiones y si e de sacar una línea del Iga+sobretensiones a cada diferencial
Hola
El montaje es tal cual te lo pinta PcFex
> En tu croquis no dices si el sobretensiones va ser "combi" De ser así este hace la función IGA. Por tanto no necesitas otro interruptor general
> Veo muchos diferenciales, que no son necesarios para nada: la creencia de que poner mas queda mejor protegido es errónea. Una de las caracteristicas de estos aparatos es el disparo "por simpatía". Así que el disparo de uno, en el mismo cuadro, puede hacer que lo hagan otros sin haber ninguna derivación
> No obstante ello no es óbice para que coloques los que quieras PERO vas a tener un pequeño problema a la hora de hacer las conexiones: estas se deben hacer partiendo del IGA (en tu caso sobretensiones) no cosiendo de uno para otro
>En caso de ese supuesto tendrías que colocar un repartidor monófásico
> Otro apunte es que tienes contemplados diferenciales de 25 A: en su lugar te aconsejo ponerlos todos de 40 A. Posiblemente hasta te resulten mas económicos (por motivos de rotación en el almacenamiento). El ser de mayor corriente nominal no implica para nada que el automático aguas abajo sea de menor intensidad
Un saludo