A venido un instalador a cambiar tubos y pierdo presion.

davidvs

Miembro
Hola! Trabajo en un hotel de mantenimiento y hoy a venido un instalador a cambiar unos 10 o 12 metros de tubo de impulsion del sistema de recirculacion acs. El tubo original es de 50, ppr y como no lo a encontrado lo a puesto de 63. Bueno, se a ido a las 3, y a las 6 el sistema no a recuperado la presion. Yo e reparado cosas y no tarda tanto. En fin, creeis que ese tramo mas grande puede hacer de bufer y perder presion?. Hay un manometro que deberia estar a las 12 y sea quedado a menos cuarto variable a menos 10. Bueno, llaves y todo revisado eh! Gracias.
 
Última edición:

davidvs

Miembro
Hola! Trabajo en un hotel de mantenimiento y hoy a venido un instalador a cambiar unos 10 o 12 metros de tubo de impulsion del sistema de recirculacion acs. El tubo original es de 50, ppr y como no lo a encontrado lo a puesto de 63. Bueno, se a ido a las 3, y a las 6 el sistema no a recuperado la presion. Yo e reparado cosas y no tarda tanto. En fin, creeis que ese tramo mas grande puede hacer de bufer y perder presion?. Hay un manometro que deberia estar a las 12 y sea quedado a menos cuarto variable a menos 10. Bueno, llaves y todo revisado eh! Gracias.
Hola, me respondo ami mismo de paso para ayudar. Valen, pues resulta que no comente que los instaladores me cerraron el agua sin avisar ( como el que va arreglar el baño de casa de pedro) y no cerraron bombas ni caldera, y el sistema se sobrepresurizo y follo toricas por todas partes y creo una fuga que vi luego porque desaguaba. Resuelto!
 