Cable de fase más largo del neutro de aprox unos 7 metros

2+2=5

Nuevo miembro
He apañado un sistema de luz de led para la encimera de la cocina, sistema de Ikea con radio mando integrado en el driver. El mando dejó definitivamente de funcionar y no encontré repuesto. He decidido intervenir del siguiente modo, considerando que tenía en un cajón e inutilizado cable eléctrico sin estrenar por una longitud de unos 15 metros: he cortado el cable de alimentación del driver, el que lleva corriente de 230v AC, hablamos de cable bipolar fase y neutro, y he alargado el que lleva la fase hasta debajo de la encimera, le he conectado un interruptor monopolar y lo he pegado a la encimera con cinta de doble cara, de la resistente. Lo que pasa que ahora tengo una diferencia de longitud entre fase y neutro de aproximadamente 7 metros. Puede suponer esto un problema? A mi me funciona todo, las luces led se encienden perfectamente, no parpadean, no me he fijado en una baja de intensidad en la luminosidad. El interruptor monopolar cumple su función, el único problemilla es que al encender la luz esta tarda un segundillo en encenderse, pero podría ser debido a los transistores del driver que funcionan de este modo. Alguien sabe decirme si, para la alimentación de un dispositivo que consume como mucho 30 watios supone un problema que el cable de fase sea más largo 7 metros respecto al del neutro?
Gracias por cualquier información
Dejo aquí un esquema de lo que he hecho1000040163.jpg
 

Davidrt

Miembro
Yo no veo ningún problema a simple vista, siempre y cuando la sección del conductor sea de 1,5mm².
Esperemos la respuesta de coitocircuito.

Saludos!
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba