Sub Cuadro en vivienda unifamiliar

Alejand10

Nuevo miembro
Buenas tardes. en el caso del ID2, ¿qué características debería de tener sabiendooslo que el resto de diferenciales del subcuado son 40A 30ma?. De los electricistas que han venido para instalarme un subcuadro en la planta de arriba de casa, ninguno me plantea poner diferencial que proteja la linea que sube, sino conexionado directo de IGA principal a IGA de subcuadro, algo que con lleer un poco ya me huele a chamusquina. Gracias¡
 

PcFex

Miembro Bronce
Hay mucho debate sobre esto.
Esto es lo que dice el reglamento

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hay mucho debate sobre esto.
Esto es lo que dice el reglamento

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.

Ese particular lo hay que interpretar en el caso de que TODAS la líneas que salen del cuadro están protegidas (pongamos por caso de los bloque VIGI, donde cada automático tiene su diferencial) En ese supuesto un ID en cabecera no solo no hace nada sino que es contraproducente

Ahora bien, cuando tenemos líneas que salen del cuadro principal y van a uno secundario hay que proteger esa línea con diferencial, no hay otra
Al menos así lo entienden las OCA en las instalaciones industriales: les importa muy poco que tú tengas ID "a pie de máquina" sino que la línea que va a ese consumo esté protegida con ID en origen (el otro no lo exigen)
 

Te puede interesar

material electrico