PcFex
Miembro activo
El reglamento dice ..En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos...y esto es lo que pasa cuando se alimenta un subcuadro desde el cuadro general.
Creo que ya hablamos de la piscina y no me acorde de que no tenia cuadro.
Muchas piscinas lo tienen y los que los hacen no saben que hay que ponerles automático general.
Montar un cuadro es compensar las cargas, pero si tengo dos maquinas de aire, nunca me gusto poner las dos en un solo diferencial.
El reglamento también dice que el frigorífico, aunque este en la cocina va al circuito C2 de usos varios, ponerle un diferencial y un pia, es mejorarlo, pero no es necesario.
Creo que ya hablamos de la piscina y no me acorde de que no tenia cuadro.
Muchas piscinas lo tienen y los que los hacen no saben que hay que ponerles automático general.
Montar un cuadro es compensar las cargas, pero si tengo dos maquinas de aire, nunca me gusto poner las dos en un solo diferencial.
El reglamento también dice que el frigorífico, aunque este en la cocina va al circuito C2 de usos varios, ponerle un diferencial y un pia, es mejorarlo, pero no es necesario.