¿Correcta medida de una analizador de redes?

A

Adrian96

Guest
Hola a todos, tengo una duda.

En una red con conexión a 4 hilos (3 fases + neutro), si conecto un analizador de redes a pero solo a las 3 fases, ya que no tengo transformador de intensidad para el neutro y el analizador permite la según su configuración la posibilidad de conexión a 3 fases sin neutro ¿Estaré obteniendo alguna medición incorrecta al no tener el neutro que si esta presente en la instalación?
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

> Si el sistema está desequilibrado, y no mides sobre el neutro, va ser que no registra bien

> Lo que puedes hacer es medir la corriente instantánea que circula por el neutro y ver si el analizador en cuestión tiene entrada directa sin pinzas. Si se adecúa esta corriente, a la que admite el aparato, podrías seriarlo

> Ahora bien, ten en cuenta que las mediciones pueden variar, si lo dejas un tiempo conectado, con lo cual si el desequilibrio pasa del valor nominal te cargas el analizador

> También ya es raro perder una pinza: si es un buen aparato vendrá con un juego de pinzas "como las de la ropa" y otras flexibles rogowski

Saludos
 