Unificación de tierras en CT

Buenos días a todos.

Soy propietario de un centro de transformación, el cual ha pasado OCA cada 3 años y mantenimiento anuales.

Este último año la OCA ha sacado como defecto la unificación de tierra de herrajes con la de neutro. Esto lo han medido con una pinza, timbrando.

El caso es que haciendo una revisión exhaustiva de la PAT no se logra ver ninguna conexión física entre ellas.

Hemos pensado que esto puede ser por las picas, el propio mallazo o algo así. El problema es que es imposible separarlas.

Mi pregunta es si os ha pasado o si hay alguna norma que lo pueda justificar porque vemos inviable su separación y nunca una OCA nos había sacado este defecto.

Muchas gracias.
 

javiermico

Nuevo miembro
Si entamos hablando de los ti. Tendriamos que ver el típico de conexion. No llego a entender lo que te esta pasando
 

howii92

Nuevo miembro
Buenas,
Revisar el RAT. Dependiendo la medición de las tierras si es un valor por debajo de 1ohm o el paso y contacto está todo correcto se pueden unificar. Solo justificarlo y listo.
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

Referente a la "inviabilidad" de la separación : no cuela

> La tierra tiene que tener un seccionamiento en el CT para poder efectuar las mediciones periódicamente
> En el plano de implantación del CT tiene que existir indicación de situación del primer electrodo de PAT, por lo menos
> El cable que va desde el seccionador hasta la primera pica tiene que ser aislado, no estar embebido en el hormigón (si fuera el caso)

Lo suyo hubiera sido incluir en el informe la anomalía como "defecto grave"; con un plazo de corrección definido. Verás cómo se movía el culo para solucionarlo

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba