Tendido de 220V 40 Amp en 800 metros

Boris

Nuevo miembro
Hola, y gracias por permitirme estar acá..
Contraté a un eléctrico para que me realizara un tendido eléctrico desde el medidor ubicado en al costado de la carretera para luego tender 800 metros de cables en aéreo por postes hasta llegar a un pozo de agua, todo bien hasta ahí.. pero al instalar una bomba de 220v de 1,5 hp el voltaje cae a cerca de 11 voltios... Ha.. la potencia instalada es de 220V en 40 Amp

Mis dudas sin ser eléctrico, 800 metros es suficiente para que con carga el voltaje caiga de 220 a 110, se supone que se uso cable de calidad y el adecuado de 12 mm2 AWG.

Les agradeceré vuestra ayuda..
 

djnecio

Nuevo miembro
el electricista certificado considero la caída de tensión que tendrías con esa distancia?

entre mayor distancia menos voltaje tendrás en el otro extremo, la caída de tensión se compensa aumentando la sección del "cable" para oponer menor resistencia al flujo de corriente, quizás tu motor sature el circuito por este problema.

Existe una formula para calcular esta caída de tensión y escoger la sección del cable adecuado.

Lo otro puede ser que estés teniendo fugas de voltaje o que el suele en donde se encuentre la motobomba esté electrificado.

Saludos desde chile.
 

Ezequiel

Nuevo miembro
Si tenés los datos técnicos del cable empleado, revisa el dato que indique qué resistencia tiene a tal unidad de distancia, calcula la resistencia total del cable en esos 800 metros y después es hacer cálculo de caída de tensión. O lo que es más sencillo, usa un tester y mide la tensión que está recibiendo la bomba y la comparas con la tensión de salida del medidor y eso te va a decir si efectivamente el cable está generando una caída de tensión.
 