Seccion del Neutro

guileser

Nuevo miembro
Hola.

Ando un poco confuso con la sección que debería tener el neutro en una linea de derivación general, la cual va desde el Cuadro de distribución de Baja tensión a un Cuadro secundario.
Teniendo en cuenta los siguientes datos:
V=400
I=600A
L=440metros
y con 5% de caída tensión (20V) para así dejarme 1,5% hasta los receptores (haciendo un total de 6,5%)

los conductores de las fases estarán divididos en 3 ternas de 240mm2 (he tenido en cuenta la reactancia de la linea), ya que la sección que me sale es de 639mm2

-> Segun ITC-BT-08 (Apt 2.0):
tabla.jpg

-> pero también dice (ITC-BT-19, Apart2.2.2):
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.

Entonces, que debería de ser:
- 3 conductores de 240mm2
- 3 conductores de 120mm2
o ninguna de las 2 y es otra decisión.

Espero podáis aclárame un poco

muchas gracias
 

guileser

Nuevo miembro
Hola.

He de dar una datos mas:
-> el sistema de tierras empleado es un TN-C-S , donde el neutro y tierra comparten conductor durante una parte de la instalación.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba