yustedm
Nuevo miembro
Buenas,
Tengo un problema en mi instalación eléctrica de segunda residencia. Una instalación de unos 40 años. El problema es que a veces salta el ICP analógico del cuadro sin ser por consumo, ya que suele ser cuando hay tormenta y no hay nadie allí. El diferencial es antiguo y es de 25A y 300mA, por ello creo que salta el ICP (de 15A) ante una derivación porque es más sensible que el diferencial instalado. No hay IGA y los PIAs son de 20A y 10A dependiendo de la zona. Al ocurrir esto, me gustaría cambiar el diferencial actual por uno auto-rearmable, pero si salta antes el ICP ante una derivación, no me sirve de nada que el diferencial sea auto-rearmable. ¿Qué puedo hacer?
Gracias por la ayuda.
Tengo un problema en mi instalación eléctrica de segunda residencia. Una instalación de unos 40 años. El problema es que a veces salta el ICP analógico del cuadro sin ser por consumo, ya que suele ser cuando hay tormenta y no hay nadie allí. El diferencial es antiguo y es de 25A y 300mA, por ello creo que salta el ICP (de 15A) ante una derivación porque es más sensible que el diferencial instalado. No hay IGA y los PIAs son de 20A y 10A dependiendo de la zona. Al ocurrir esto, me gustaría cambiar el diferencial actual por uno auto-rearmable, pero si salta antes el ICP ante una derivación, no me sirve de nada que el diferencial sea auto-rearmable. ¿Qué puedo hacer?